Найдено 14 результатов
- 27 фев 2022, 09:47
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Тактование LUNA-3 1.310 Fi
- Ответы: 32
- Просмотры: 16189
Тактование LUNA-3 1.310 Fi
Здравствуйте, мне так и не удалось решить проблему до конца, как бы хотелось. Увеличил время между горелками на максимум - 10 мин, уменьшаю мощность в межсезонье и управляю котлом по адаптеру OpenTherm системой EctoControl, считайте в данном случае как будто обычным термостатом. Единственное, что уд...
- 10 мар 2021, 14:03
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Тактование LUNA-3 1.310 Fi
- Ответы: 32
- Просмотры: 16189
Тактование LUNA-3 1.310 Fi
Да, спасибо, пришел к такому выводу
- 09 мар 2021, 19:07
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Тактование LUNA-3 1.310 Fi
- Ответы: 32
- Просмотры: 16189
Тактование LUNA-3 1.310 Fi
при выставленной температуре поддержания 24 гр. и при фактической 25 и более котел все равно не замолкает, как хотелось бы, до падения комнатной температуры ниже установленного порога, а поджигает горелку на 2 минуты более 10 раз в час, нагревая теплоноситель с 28 до 34 градусов.
- 09 мар 2021, 16:33
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Тактование LUNA-3 1.310 Fi
- Ответы: 32
- Просмотры: 16189
Тактование LUNA-3 1.310 Fi
А она и должна включаться. Простите, зачем? Если установлена температура поддержания 24 градуса, а в комнате по датчику уже 26 Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд: Котел включается когда температура на датчике падает ниже установленной (гистерезис у производителей разный, как правило +/- 0,5-1 гра...
- 09 мар 2021, 14:10
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Тактование LUNA-3 1.310 Fi
- Ответы: 32
- Просмотры: 16189
Тактование LUNA-3 1.310 Fi
Здравствуйте, Илья! Задача самая простая, чтобы горелка не включалась совсем после достижения заданной температуры в помещении. На днях выяснил, что котел упорно не дает в этом случае теплоносителю опуститься ниже А04. Контроллер подключен через опентерм, перемычку убрали. Уличного датчика нет. ФИО ...
- 08 мар 2021, 22:42
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Тактование LUNA-3 1.310 Fi
- Ответы: 32
- Просмотры: 16189
- 08 мар 2021, 14:14
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Тактование LUNA-3 1.310 Fi
- Ответы: 32
- Просмотры: 16189
- 07 мар 2021, 21:31
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Тактование LUNA-3 1.310 Fi
- Ответы: 32
- Просмотры: 16189
Тактование LUNA-3 1.310 Fi
Простите, не понял
- 07 мар 2021, 18:16
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Тактование LUNA-3 1.310 Fi
- Ответы: 32
- Просмотры: 16189
- 06 мар 2021, 23:33
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Тактование LUNA-3 1.310 Fi
- Ответы: 32
- Просмотры: 16189
Тактование LUNA-3 1.310 Fi
Оставил и поэтому полез разбираться с другими параметрами, вот и пишу про F10, ведь проблему нужно устранить, межсезонье у нас длинное
- 06 мар 2021, 22:49
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Тактование LUNA-3 1.310 Fi
- Ответы: 32
- Просмотры: 16189
Тактование LUNA-3 1.310 Fi
Благодарю за ответ! Чтобы убедиться в этом, похоже придется покупать простенький термостат и проверять, но очень не хочется терять существующее удаленное управление и мониторинг с оповещениями :( Отправлено спустя 7 минут 33 секунды: Еще вычитал про параметр F10 и перемычку, и тут появились сомнения...
- 06 мар 2021, 20:12
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Тактование LUNA-3 1.310 Fi
- Ответы: 32
- Просмотры: 16189
Тактование LUNA-3 1.310 Fi
На моем чугунном такой же и что?... Здравствуйте, спасибо за ответ! Он по умолчанию установлен на 30 градусов. Предполагаю что дело в нем, и котел как раз не дает теплоносителю опуститься ниже этого значения, и не взирая на то, что фактическая температура сильно превышает установленную на термостат...
- 06 мар 2021, 19:14
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Тактование LUNA-3 1.310 Fi
- Ответы: 32
- Просмотры: 16189
Тактование LUNA-3 1.310 Fi
Это как-бы намекает, что не по термостату котел работает. Спасибо за ответ! Температуру по термостату поддерживает как положено: в момент похолодания время работы горелки и температура теплоносителя увеличиваются до заданных 60 градусов, в момент потепления все уменьшается, но замолкнуть совсем на ...
- 06 мар 2021, 18:47
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Тактование LUNA-3 1.310 Fi
- Ответы: 32
- Просмотры: 16189
Тактование LUNA-3 1.310 Fi
Здравствуйте уважаемые представители BAXI и все неравнодушные пользователи! В частном доме установлен котел BAXI LUNA-3 1.310 Fi, который управляется по адаптеру OpenTherm системой EctoControl, считайте в данном случае как будто обычным термостатом. Осенью заметил, что днем при выставленной температ...