Найдено 69 результатов

Zhigulist
25 май 2025, 10:07
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Замена насоса eco four 1.14
Ответы: 7
Просмотры: 3291

Замена насоса eco four 1.14

В общем, отделался только заменой ротора. поставил турецкий DUCA G15/5. Из внешних отличий - чуть меньше лопаток на крыльчатке. Корпус ротора не так плотно как родной залез в статор. Тем не менее, работает стабильно, на максимальном нагреве бойлера хватает сил прокачивать трассу.
Zhigulist
12 фев 2025, 19:41
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Замена насоса eco four 1.14
Ответы: 7
Просмотры: 3291

Замена насоса eco four 1.14

Zhigulist писал(а): 09 фев 2025, 08:33 Всё, что без улитки на маркетплейсах - либо аналоги, либо подделки.
Я так понял, что эти моторы идут не только в Baxi, но и в другие марки котлов, но с другой улиткой, поэтому их и большое разнообразие.
Zhigulist
11 фев 2025, 14:09
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Замена насоса eco four 1.14
Ответы: 7
Просмотры: 3291

Замена насоса eco four 1.14


Мощность на максимальной скорости, направление вращения (стрелка вокруг центрального винта).

Я имею в виду, может есть ещё какие-нибудь параметры в маркировке, по которым можно заказать такой же точно?
Если не точно такой же, то у всей серии 15-50 одинаковые присоединительные размеры к улитке ...
Zhigulist
09 фев 2025, 12:44
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Замена насоса eco four 1.14
Ответы: 7
Просмотры: 3291

Замена насоса eco four 1.14

Zhigulist писал(а): 09 фев 2025, 08:33 Выглядит как экономия на спичках.
А зачем вообще менять неубиваемый пластиковый корпус и трогать гидрогруппу лишний раз? Отдельно грундфосовские насосы продаются кругом чисто мотор, а с корпусом мне пока даже не подвернулся оригинал.
Zhigulist
09 фев 2025, 08:33
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Замена насоса eco four 1.14
Ответы: 7
Просмотры: 3291

Замена насоса eco four 1.14

Не нашел свежих тем по замене насосов, потому создал еще одну.
Котлу 10 лет. Последние годы есть вибрация с насоса. Захотел купить новый насос без улитки на случай быстрой замены. Но столкнулся с тем, что у насосов с одинаковым обозначением (UP 15-50) разные характеристики: мощность, количество ...
Zhigulist
30 мар 2023, 16:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 484
Просмотры: 516418

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения


Устал повторять - это много, очень много, от этого ошибка и лезет.

Благодарствую. Выставил 3мм и теперь нормально работает. Пока ни разу не выпал в ошибку.
Про этот зазор я впервые услышал. По этой теме везде во всех источниках одинаково тянут резину: заземля, стабилизатор, направить в пламя ...
Zhigulist
22 мар 2023, 17:40
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Щелкает мотор 3-ходового клапана
Ответы: 12
Просмотры: 3111

Щелкает мотор 3-ходового клапана

У меня привод уж лет десять как щелкает.Он под конец хода как-будто фиксирует червяк толкателя,вот и щелчки, плюс усилие на штоке самого клапана тоже немаленькое.
Zhigulist
22 мар 2023, 17:36
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 484
Просмотры: 516418

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения


Не временные, если всё правильно сделать, то будет надолго (это же физика). Влажность внутри котла повышается из-за того, что горелка не долго работает (в межсезонье), сопротивление на пробой падает, где тонко - там и рвется.

Горелка и тут долго работает на нагрев бойлера на максимальном режиме ...
Zhigulist
18 мар 2023, 10:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 484
Просмотры: 516418

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения


Уменьши зазор между горелкой и электродом (паста от стандартной ручки должна проходить впритык = 3мм), электрод доверни так, чтобы он был в пламени.

Это я еще давно сделал, направил в пламя и ближе к горелке. Все это временные меры. Через пару недель нормализуется погода и до следующего года эта ...
Zhigulist
18 мар 2023, 09:36
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 484
Просмотры: 516418

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

И вот снова, как только на улице среднесуточная температура около ноля держится, началось по ночам Е35... И так на протяжении 10 лет каждую весну. Интересно, кто-нибудь поборол эту бяку?
Zhigulist
17 мар 2023, 15:40
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 189
Просмотры: 127855

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Bahus писал(а): 14 мар 2023, 09:46 Перемычка рвёт фазу на отдельном контуре платы.
Это я как раз и написал. Второй провод из-за укладки не был замечен мною.
Bahus писал(а): 14 мар 2023, 09:46 Можно тогда посмотреть в цифровые устройства с протоколом Opentherm. Там и беспроводных моделей хватает.
Мда, не думал, что они столько стоят.
Благодарю за подсказку.
Zhigulist
13 мар 2023, 18:02
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 189
Просмотры: 127855

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева


Даже если в данный момент котёл отопление греет - переключится на ГВС.

Это понятно. Мне не понятен был алгоритм работы с термостатом. На первый взгляд казалось, что термостат рвет просто фазу на весь котел, так уложены у моего провода, а я аккуратно отверткой развел, там второй провод от ...
Zhigulist
12 мар 2023, 17:56
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 189
Просмотры: 127855

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева


Как и зачем всё сказанное извращать до абсурда?

Уважаемый, я понимаю, что вам нравицо тешить свое ЧВС, но кроме стеба я не услышал от вас конкретного ответа.
Да, контур ГВС будет/не будет/будет через жопу работать с термостатом. Все, мне достаточно. Это трудно сказать?

Тут не надо ставить ...
Zhigulist
12 мар 2023, 13:52
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 189
Просмотры: 127855

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева


Термостат любой не пойдет, имхо, особенно проводной, механический, да ещё и с гистерезисом в 1 градус (что бы там не писали в сети ин-ет). Мало того, не очень-то он и нужен (особенно если кривые уже подобраны). Тут не надо ставить опыты на себе,

А как быть тогда, если термостат не нужен? Ночью ...
Zhigulist
12 мар 2023, 07:48
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 189
Просмотры: 127855

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Добрый день. Не хочу плодить новую тему, поэтому спрошу здесь. Как будет работать одноконтурный котел Экофор 1.14 с комнатным термостатом и бойлером ГВС через внешний трехходовик. Я полистал схемы и выяснил, что термостат рвет по сетевой стороне 220в питание и, как я понимаю, выключает еще и насос ...
Zhigulist
05 янв 2022, 10:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Странное показание, перезапуск.
Ответы: 21
Просмотры: 4094

Странное показание, перезапуск.


Плата вышла из строя. Надеюсь, так приятнее для восприятия читается?

Так она и с самого начала так посвистывала. Перезагрузки после работы на большой мощности тоже бывали при достижении температуры.
С другой стороны, никаких особых проблем это не доставляет. Только температуру надо регулировать ...
Zhigulist
05 янв 2022, 10:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Странное показание, перезапуск.
Ответы: 21
Просмотры: 4094

Странное показание, перезапуск.

Каким образом сеть могла ушатать плату? Там обычный импульсный блок питания, он гальванически развязан с выходной стороной. Его ушатать можно только в щепки с прогаранием деталей. Единственное, что контроль факела завязан через корпус котла. Остальные входы/выходы контроллера подключены по ...
Zhigulist
05 янв 2022, 07:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Странное показание, перезапуск.
Ответы: 21
Просмотры: 4094

Странное показание, перезапуск.

Заметил одну особенность. Перезапуск сто процентов происходит если начать убавлять температуру при большом пламени горелки. Если резко сбавить температуру, то перезапуск будет сразу. Если убавлять плавно по одному шагу, то горелка будет потихоньку притухать, но как только ставишь уставку еще чуть ...
Zhigulist
10 окт 2021, 18:40
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 484
Просмотры: 516418

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения


Ещё горелку под электродом до блеска почистить
Так она там за пару дней опять обгорит.

тоже спиртиком пройти
я уж и провод протирал, и себя изнутри 8-) , не помогает.
Смущает, что примерно в одно и то же время выскакивает приблизительно, ночью в основном.
Можно было б отключить эту защиту ...
Zhigulist
09 окт 2021, 19:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Ответы: 484
Просмотры: 516418

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

У меня тоже болячка Е35 на экофоре 1.14 атмосферном вылезать по весне спустя пару лет начало и вот сейчас, впервые за 6 лет, осенью началось. Причем если выпадет в эту ошибку, то примерно в 3-4 часа ночи стабильно, но не каждый день. Днем ни разу не выскакивала за все это время. Обычно под сброс ...
Zhigulist
07 окт 2021, 17:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 6215

Eco four 1.14 E25

Теперь новая веселуха- Е35 несчастное экофоровское. Нет-нет, да отключится ночью по ложному пламени. Причем отключение происходит всегда примерно в одно и тоже время, около 3-4 часов утра. Не каждый день, но частенько. Обычно это происходит в межсезонье. По весне частенько бывает тоже, но осенью еще ...
Zhigulist
07 окт 2021, 17:04
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Труба дымохода сильно ли греется
Ответы: 17
Просмотры: 15971

Труба дымохода сильно ли греется


Сильно ли она может нагреваться? Какой максимум.


У меня котел с естественной тягой и котел с дымоходом соединен гофрой из нержавейки. При самом максимальном пламени горелки, когда работает на бойлер, я спокойно могу держаться голой рукой за гофру на выходе котла.
Коаксиал значит будет греться ...
Zhigulist
13 сен 2021, 18:44
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 6215

Eco four 1.14 E25

Ну что, полет нормальный. С новым датчиком температуры поведение горелки осталось прежним, но нет больше выпадания в ошибку.
Zhigulist
11 авг 2021, 18:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Поломка после лета.
Ответы: 8
Просмотры: 2609

Поломка после лета.

Скорее всего насос подклинил. Как писали выше, вывернуть винт, предварительно сбросив давление в системе и провернуть аккуратно отверткой вал. Если туго, то не усердствуйте, конец вала и шлиц (крест) под отвертку выполнены из металлокерамики и очень хрупкие.
Zhigulist
05 авг 2021, 17:37
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 6215

Eco four 1.14 E25

Starik писал(а): 04 авг 2021, 19:13 Родной конденсатор верни на помпу.
С этим насос лучше работает. ;)
Zhigulist
04 авг 2021, 18:33
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 6215

Eco four 1.14 E25

Вроде как пятый день после замены датчика температуры больше не лезет ошибка. Продолжаем мониторить ;)
Zhigulist
28 июл 2021, 15:49
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 6215

Eco four 1.14 E25


логика данной ошибки Е25 основана на показаниях датчика NTC отопления.
со временем характеристики датчика "плывут", поэтому нужно поменять датчик, как и советовал RADAR
а вода в бойлере прогревается? и как быстро?

Минут 7, навскидку, где-то греет. Бойлер 100 литровый.
Похоже и правда датчик ...
Zhigulist
25 июл 2021, 09:21
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 6215

Eco four 1.14 E25


Можно все клеммы передернуть (может где-то окислилось).

Вчера по тихой грусти вскрыл котел и решил проверить контроль исправности датчика. При негорящей горелке сдернул клемму с датчика температуры, котел выпал в ошибку Е05, что вполне себе естественно. Потом отключил полностью, снял клипсу с ...
Zhigulist
24 июл 2021, 12:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 6215

Eco four 1.14 E25

Вот и совсем вернулось как было. На каждое включение Е25.
Zhigulist
23 июл 2021, 20:13
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Eco four 1.14 E25
Ответы: 29
Просмотры: 6215

Eco four 1.14 E25

RADAR писал(а): 23 июл 2021, 18:47 датчик - запросто может быть виновником Е25
Его б на подменный заменить и поглядеть. Чую я, что пол котла таким образом куплю...
Неправильная работа газового клапана не может вызывать такую ситуацию?
Газовый клапан имеет аналоговое, или дискретное управление? Или ШИМ?

Перейти к расширенному поиску