Найдено 3 результата

Никол
23 апр 2024, 08:36
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Поломка после лета.
Ответы: 8
Просмотры: 1562

Поломка после лета.

Спасибо за совет. Поменял датчик протока и все стало в норму. Но до этого поменял датчик температуры ГВС, так вот после замены ДП через некоторое время опять появились проблемы - Е 26. Поставил старый датчик. Теперь все работает отлично. Вот такие запчасти сейчас выпускают.
Никол
18 мар 2024, 11:10
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Поломка после лета.
Ответы: 8
Просмотры: 1562

MainFOUR 240. проблема ГВС.

Всем добрый день. Хочу поделиться своей проблемой.Котел Baxi mainfour 240, установлен 10-15 лет назад, менялся теплообменник, плата( гроза), неделю назад датчик температуры ГВС.Вода очень жесткая. Проблема : при включении котла в режимах ГВС и ГВС +отопление котел сразу же начинает работать на нагре...
Никол
10 авг 2021, 14:01
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Поломка после лета.
Ответы: 8
Просмотры: 1562

Поломка после лета.

После длительного летнего перерыва включил котел и температура в течении 1-2 минут достигла максимума и котел отключился.При этом из котла доносились звуки -стуки. Никакой информации на дисплее нет. Насос не гоняет воду по системе, хотя ,вроде, работает.Хотя однажды ночью батареи были горячими. Я ко...