Найдено 4 результата

vitali
23 фев 2023, 18:34
Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
Тема: Ошибка e10 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99
Ответы: 4
Просмотры: 10531

Ошибка e10 BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.99

Какие параметры в настройках изменить? Р38, Р39, Р40, Р41 стоят как в инструкции "изначальное значение". Котел из коробки выдал "Е10". Пока повесили сопротивление на вход датчика уличной температуры
vitali
05 сен 2021, 20:48
Форум: Программирование настроек
Тема: Головная боль от настроек
Ответы: 2
Просмотры: 4094

Головная боль от настроек

Надо выбрать АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. Запрограммировать суточную программу работы котла на систему отопления 6-23 on, 23-6 off. Установить температуру «COMFORT» 23,5, а «ECONOMY» 21. Во время программируемого периода температура в помещении соответствует значению «COMFORT», между программируемыми перио...
vitali
29 авг 2021, 16:29
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Коаксиальный отвод
Ответы: 4
Просмотры: 7665

Коаксиальный отвод

Главное, чтобы внутренняя труба была герметично состыкована. А эту щель манжета перекроет.
vitali
29 авг 2021, 14:57
Форум: Программирование настроек
Тема: Насос в Hagc03
Ответы: 1
Просмотры: 3809

Насос в Hagc03

Добрый день!
Котел duo-tec compact, плата hagc03
Подскажите в каком параметре программируется тип встроенного насоса - обычный/частотный?

Перейти к расширенному поиску