Найдено 2 результата
- 20 сен 2021, 14:23
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Циркуляция теплоносителя в Luna3 Comfort + БКН
- Ответы: 5
- Просмотры: 8186
Циркуляция теплоносителя в Luna3 Comfort + БКН
Насос подключен к плате котла.Все по заводу так саказать. Из внешних подключений только датчик температуры бойлера и ZONT Connect по OpenTerm. Система отопления абсолютно простая с единственным доп насосом на смесительном узле ТП. Соответственно сигнал на запуск внутреннего насоса может давать тольк...
- 19 сен 2021, 20:24
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Циркуляция теплоносителя в Luna3 Comfort + БКН
- Ответы: 5
- Просмотры: 8186
Циркуляция теплоносителя в Luna3 Comfort + БКН
Добрый день! Не могу разобраться с проблемой включения котлового насоса на нагрев БКН в состоянии покоя. После нагрева БКН до заданий температуры примерно через 1 час включается насос в котле и тем самым загоняет остывший теплоноситель в бойлер, что в свою очередь приводит к частому подогреву ГВС. К...