Найден 41 результат

UshakovAA
20 дек 2021, 12:01
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

UPD техподдержка сообщила что передала информацию разработчикам, вроде как выкатят на тесты прошивку.
UshakovAA
01 дек 2021, 09:37
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

ну она вроде как активна итак.. только вот задержка вырисовывается :D
Тяжело гадать не видя что там за кулисами происходит внутри зонта...
UshakovAA
01 дек 2021, 08:35
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

До таких тонких настроек пользователю Зонта не добраться...
ot_ch command~

ot_ch enable or disable central heating (CH). The Boiler follows the ot_tboiler temperature setpoint.
А что физически означает этот флаг? и что значит central heating (CH)
UshakovAA
01 дек 2021, 05:09
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Есть два дискретных ОТ мастер параметра(status), которые напрямую влияют на ГВС->CO и CO->ГВС. С одним, всё предельно понятно, т.к. ГВС в приоритете, флаг DHW enable, почти всегда = true и СО, флаг CH enable, для условия перехода ГВС->CO без задержки, должен быть то же = true, но со своими особенно...
UshakovAA
30 ноя 2021, 11:58
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Трехходовик, термодатчик в БКН подключены к плате котла, загрузкой БКН управляет котел. Зонт по опентерму управляет ГВС(говорит котлу по опентерму что надо ГВС такой то Т.,) Есть просто вариант когда Трехходовик, Термодатчик подключены непосредственно к ЗОНТу и Зонт управляет загрузкой БКН, котел во...
UshakovAA
30 ноя 2021, 07:59
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

tsv63, Все понял, запостил на форумхаусе там вроде есть офф представитель МикроЛайна.
Спасибо!
О результатах тут отпишусь.
UshakovAA
30 ноя 2021, 03:57
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Вот и говорю что или зонт криво запрос формирует, либо котел как-то не так отрабатывает эти запросы.
У вас задержки нету в аналогичной конфигурации?(Котел с подключённым к нему трехходовым+БКН, загрузкой БКН управляет котел.)
UshakovAA
29 ноя 2021, 19:08
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

UshakovAA , нет, не баг, как бы не хотелось так думать, а алгоритмы работы. Смиритесь с этим, хотелку котел отработает только в дискретном (вкл/выкл) режиме. если этой задержки(при переключении режима гвс-Отопление ) нету на луна3 комфорт с опентермовской родной мордой - то баг. Да и даже если там ...
UshakovAA
29 ноя 2021, 18:54
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Явно какой-то баг либо в мозгах котла, либо в командах зонта. Поэтому и призывал помощи, в надежде что здесь есть компетентные люди. А явно докажет это повторение этой проблемы на луна3 комфорт(с мордой опентермовской). Спасибо за ваши ответы и умозаключения, но вопроса по сабжу они не решают. Отпра...
UshakovAA
29 ноя 2021, 17:40
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Какие вычисления? Вы о чем? Идёт постоянный запрос тепла конкретной температуры теплоносителя. Никаких вычислений котел не ведёт в этот момент.
UshakovAA
29 ноя 2021, 15:53
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 15:42 Всегда будете иметь минимум 10 сек ожидания по алгоритму CO->CO.
таки не понимаю. Почему без зонта нету этой задержки равной ф18 при переходе гвс-Отопление, а при подключённом зонте она появляется.
UshakovAA
29 ноя 2021, 15:18
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

О перемычке нет ни слова в мануале.
00 = если подсоединен пульт дистанционного управления, используется заданная не нем
установка температуры.
UshakovAA
29 ноя 2021, 13:58
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Не понимаю куда вы клоните. 00 - игнорируем вообще этот вход, 01 - приоритет входа, греем на макс пока он не разомкнется, 02- запускаем котел только с разрешения внешнего термостата но в с выставленной Т по опентерму.
UshakovAA
29 ноя 2021, 13:51
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

наличие перемычки = запрос тепла от внешнего термостата которого нету. Точнее понятно: 00 = если подсоединен пульт дистанционного управления, используется заданная не нем установка температуры. 01 = если подсоединены пульт дистанционного управления и высоковольтный комнатный термостат (~ 230 В), исп...
UshakovAA
29 ноя 2021, 13:41
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Конфигурация установочных параметров отопления (set point) дистанционный пульт / комнатный термостат 00 = с подключённым дистанционным пультом управления, начальные параметры ( set point ) заданы этим пультом 01 = Для DIMS 26 SMCOL02: выбор наивысшей температуры подачи между установкой на плате и в...
UshakovAA
29 ноя 2021, 13:34
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Starik писал(а): 29 ноя 2021, 13:30 П.с. Зонт про БКН знает?
Да конечно, если бы он не знал он бы и не рулил ГВС...
UshakovAA
29 ноя 2021, 13:28
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Все верно! Я так же понимаю. Но получается так, что параметр отрабатывает после того как горелка погасла в режиме ГВС! Такое чувство что котел думает что он работал на отопление, а не на ГВС когда к нему подключен ЗОНТ, поэтому и сидит ждет эти Ф18 Без зонта нету этой задержки. С зонтом она появляет...
UshakovAA
29 ноя 2021, 13:18
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Установки управляющих параметров системы отопления F18 - Время ожидания между запусками горелки (минуты). Блокировка горелки с целью предотвращения тактования Причем именно для режима отопления! Время задержки между запусками в режиме отопления (мин.) - из мануала. Такое чувство что котел думает чт...
UshakovAA
29 ноя 2021, 13:10
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Так и понимаю, что пишут: Установки управляющих параметров системы отопления (шина Open Therm разъем CN7 или комнатный термостат 230V) 00= Сигнал комнатного термостата 230V не принимается во внимание. При подключении к разъему CN7 вынесенной панели, на ней устанавливаются значения температуры воздух...
UshakovAA
29 ноя 2021, 13:02
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 12:59
UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 12:53
tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 12:50 Категорически зависит.
я про свой случай конкретно - Если я выставлю 40 или 65 или 75 градусов запрашиваемую Ттн на зонте - все равно будет эта задержка, равная F18 (проверено практически)
Верно, будет, алгоритм такой у котла.
Так а почему ее нету когда котел работает без ЗОНТа?
UshakovAA
29 ноя 2021, 12:53
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 12:50
UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 12:34 от разницы температур это не зависит
Категорически зависит.
я про свой случай конкретно - Если я выставлю 40 или 65 или 75 градусов запрашиваемую Ттн на зонте - все равно будет эта задержка, равная F18 (проверено практически)
UshakovAA
29 ноя 2021, 12:34
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

ну в общем факт - как только управляет зонт, появляется эта задержка. без ЗОНТа задержки нету. Посмотрел еще у товарищей с аналогичной конфигурацией(LUNA + БКН управляемый котлом) - та же петрушка. от разницы температур это не зависит, явно какой-то запуск счетчика F18 в котле, после того как отрабо...
UshakovAA
29 ноя 2021, 12:23
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 12:18
UshakovAA писал(а): 29 ноя 2021, 12:13 При откинутом ЗОНТе такого поведения нету.
в этом случае, кто задаёт ТрасчТН и какую?
Указываю руками те же градусы на морде котла. Да и не зависит это от ТрасчТН. задержка равная Ф18 есть всегда.
Хоть при 40 хоть при 70
UshakovAA
29 ноя 2021, 12:13
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

tsv63 , При откинутом ЗОНТе такого поведения нету. Переключается без задержки, если бы проблема была в этом было бы аналогичное поведение и при отключённом зонте. Вот выдержка из сообщения ранее: Пробовал вариации подключения, в любой из них где отоплением управляет ZONT появляется задержка после п...
UshakovAA
29 ноя 2021, 12:07
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

В момент переключения (по графикам) фактическая t ТН почти соразмерна расчётной - все верно, что запросили то и получаем, котел поддерживает заданную Т. ровно работает без "тактования". Короче, чем больше будет разница температур ТфактТН < ТрасчТН, тем быстрее включится горелка. - не верн...
UshakovAA
29 ноя 2021, 11:26
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Расчетная не менялась. Она постоянная. Видимо на графике плохо видно. На графиках: Baxi Luna 3: расчётная температура = 2 этаж: расчётная температура ; - они не меняются при работе ГВС Теплоноситель - термодатчик на трубе Системы Отопления(СО). он и падает когда работает ГВС, так как вода в СО(радиа...
UshakovAA
29 ноя 2021, 11:15
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

В расчётная температура и Baxi Luna 3: расчётная температура -- в данных примерах равные. ОК. Повторюсь, при включении ГВС эта t начинает падать и продолжает падать. Почему? Какое отношение ГВС имеет к этой температуре, по вашему или по микролайну? Это термодатчик на трубе СО(на графике - Теплоносит...
UshakovAA
29 ноя 2021, 10:56
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

tsv63 писал(а): 29 ноя 2021, 10:53 UshakovAA, делать мне нечего, как трактовать, что вижу, то и описываю. Что вы там запрашиваете, мне по барабану. Где расчётная зонтом температура ТН котлу?
Выше, в сообщении.
Расчетная и есть запрашиваемая у котла.
UshakovAA
29 ноя 2021, 10:49
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС
Ответы: 83
Просмотры: 18213

LUNA 3 и Zont H2000+ Задержка работы на отопление после ГВС

Про засаду с Зонтом: "В Микролайне открывал тикет 49693 от 27 октября, настройки проверяла их тех поддержка. Ответ был последний от Микролайна: "Котел горелкой и модуляцией управляет сам , мы даем котлу только уставку"" Правильно ответили, остальные настройки ваша сфера ответств...

Перейти к расширенному поиску