Найдено 17 результатов

roher.roher
21 янв 2022, 11:55
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ответы: 49
Просмотры: 12346

Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm

Да, именно так. В моём случае термостат не общается напрямую с котлом, он общается со шлюзом, а шлюз общается с котлом.
Шлюз покупал вот этот если что: https://www.nodo-shop.nl/en/our-product ... teway.html
roher.roher
20 янв 2022, 23:35
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ответы: 49
Просмотры: 12346

Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm

Кстати, как в итоге модифицировали термостат? Достали исходники:) Я не прошивку термостата модифицировал, а прошивку OpenTherm Gateway шлюза, который находится в середине между термостатом и котлом. Исходники его прошивки свободно выложены на сайте шлюза. Шлюз уже умеет модифицировать некоторые ком...
roher.roher
20 янв 2022, 21:38
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ответы: 49
Просмотры: 12346

Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm

tsv63 , так это мой лог, а не Alex_Jet . Постараюсь ответить на вопрос: термостат в сообщении с ID=0 шлёт команду, какие функции должны быть включены или выключены, а вот если например, включены и отопление и ГВС, какой именно контур в данный момент включать, решает бойлер, и статус что именно сейч...
roher.roher
13 янв 2022, 21:51
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ответы: 49
Просмотры: 12346

Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm

Херасе тут опентермовцы собрались. Ну я с OpenTherm имею дело первый раз в жизни, но много работал с CAN-шиной. А на application уровне они похожи - что там, что тут сообщения с адресами (aka ID) и бинарными данными. Вот затык отыскался, только кто его править будет и как Я буду пробовать модифицир...
roher.roher
13 янв 2022, 11:47
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ответы: 49
Просмотры: 12346

Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm

Добрый день. Покурил ещё логи, и похоже нашёл в чём прикол - в Data ID 0: Status. Вот что шлёт термостат Baxi: T80001300 Read-Data Status (MsgID=0): 00010011 00000000 - CH enable: enabled (1) - DHW enable: enabled (1) - Cooling enable: disabled (0) - OTC active: not active (0) - CH2 enable: enabled ...
roher.roher
12 янв 2022, 22:37
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ответы: 49
Просмотры: 12346

Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm

tsv63 , изучил список Data ID, и вижу что для задания температуры ГВС есть только один единственный ID: 56 - DHW setpoint. И именно его, судя по логам, шлёт термостат Baxi: T18383700 Write-Data DHW setpoint: 55.00 38 HEX - это как раз 56 Decimal (ID), 37 HEX - это 55 Decimal (температура) О каком т...
roher.roher
12 янв 2022, 16:34
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ответы: 49
Просмотры: 12346

Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm

Резонное замечание ) Но совсем сам до этого тоже пытался.
roher.roher
12 янв 2022, 16:16
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ответы: 49
Просмотры: 12346

Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm

Я в общем и пытаюсь разобраться сам в этой всей ситуации, потому что инженеры Tado этого делать не захотели. У меня же есть ещё посередине OTGW девайс, с которого я (теоретически) могу отправить котлу любое OpenTherm-сообщение. tsv63 , может быть, если Вы мне лично (через ЛС или на почту) подскажете...
roher.roher
12 янв 2022, 14:04
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ответы: 49
Просмотры: 12346

Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm

Я сразу понимал, что проблема не в котле, вроде нигде об этом и не говорил. Дело в том что опции вернуть девайс в магазин у меня нет, поэтому и пришёл сюда за помощью. Ну и функционал у него, в общем-то, неплохой. Техподдержка Tado не знает, какие команды нужно отправлять конкретно этому котлу, чтоб...
roher.roher
12 янв 2022, 13:36
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ответы: 49
Просмотры: 12346

Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm

Так а как, например, температуру теплоносителя задать. Ну или целевую в помещении? А, ну это уже не настройки термостата, а его использование :) Сенсорными кнопками на экране термостата или через приложение можно: - задать целевую температуру в помещении, или совсем выключить отопление; - если в на...
roher.roher
12 янв 2022, 13:29
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ответы: 49
Просмотры: 12346

Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm

Там можно только выбирать тип управления - OpenTherm или реле, и можно выбрать какой у меня бойлер - отопление+ГВС или только отопление - при втором варианте управление ГВС вообще пропадает из интерфейса термостата.
roher.roher
12 янв 2022, 13:19
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ответы: 49
Просмотры: 12346

Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm

У меня только один - надеяться, что проблему всё-таки получится решить.
А технический вывод - похоже действительно управление ГВС в моём котле идёт по каким-то нестандартным OpenTherm ID.
И ещё интересно - почему же он сразу после включения ГВС всё-таки нагрел?
roher.roher
12 янв 2022, 12:16
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ответы: 49
Просмотры: 12346

Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm

Добрый день, Увы, не получилось. Что я сделал: Обесточил котёл и отсоединил старый термостат, поставил перемычку, включил котёл, переключил в режим ECO и выставил температуру в 55 градусов (была кстати 42), убедился что он начал греть ГВС, потом снова обесточил, подсоединил новый термостат, убрал пе...
roher.roher
11 янв 2022, 18:17
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ответы: 49
Просмотры: 12346

Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm

Спасибо за оперативные ответы! А может старый термостат как раз шлёт команды управления ГВС именно с этими другими ID для "второго контура", так как он тоже Baxi, и "обучен" этому, и поэтому всё нормально? tsv63 , может быть Вы знаете какие это именно ID? F03 должен быть установл...
roher.roher
11 янв 2022, 14:32
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ответы: 49
Просмотры: 12346

Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm

Форум ограничивает размер одного сообщения 3000 символами, поэтому продолжение выношу в отдельное сообщение: Я обратился в техподдержку Tado, у них есть возможность удалённо смотреть как их термостат общается с котлом - они видят в логах, что термостат отправляет котлу сообщение на включение или вык...
roher.roher
11 янв 2022, 14:31
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm
Ответы: 49
Просмотры: 12346

Baxi Luna 3 не хочет греть ГВС по OpenTherm

Добрый день! Очень нужна помощь специалистов с этого форума. Сначала опишу свою существующую конфигурацию, а потом перейду к проблеме: Baxi Котёл Luna 3 1.310 Fi, к нему подключен по OpenTherm комнатный термостат Baxi RC06.R01, и в середине между ними установлен OpenTherm Gateway (https://otgw.tclco...

Перейти к расширенному поиску