Найдено 10 результатов

olegserebro
24 мар 2022, 10:54
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi econova 24F как уменьшить мощность в инженерном меню
Ответы: 15
Просмотры: 8577

Baxi econova 24F как уменьшить мощность в инженерном меню

AntonVologda писал(а): 24 мар 2022, 10:31 olegserebro, я бы начал с чистки фильтров
что за фильтры? Котел новый только установили, счётчик тоже снимали на поверку. Фильтры на обратке СО тоже проверили чистые
olegserebro
24 мар 2022, 10:02
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi econova 24F как уменьшить мощность в инженерном меню
Ответы: 15
Просмотры: 8577

Baxi econova 24F как уменьшить мощность в инженерном меню

Bahus писал(а): 25 янв 2022, 09:28 Вот и поставьте оба значения в 0. Отопление будет работать на минимуме (9 кВт), которых вам тоже много. Но ниже уже никак.
я правильно вас понял, что при значении "0" максимальной мощности это минимально возможная мощность 9квт, а не полное отключение горелки?
olegserebro
24 мар 2022, 09:39
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройка ГВС Baxi Eco Nova
Ответы: 21
Просмотры: 18320

Настройка ГВС Baxi Eco Nova


для отоплерия квартиры 40ка.м. В моём случае, МКД (аналогичные условия на улице) не более 100 кубов.
Начни с балансировки СО: оставь полностью открытой самую последнюю батарею, всё остальное почти закрой.

все батареи имеют практически одинаковую температуру, прошел еще месяц и расход газа ...
olegserebro
27 фев 2022, 16:26
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройка ГВС Baxi Eco Nova
Ответы: 21
Просмотры: 18320

Настройка ГВС Baxi Eco Nova

Starik писал(а): 25 фев 2022, 10:32 А газовый счетчик давно менялся?
Месяц назад поверку прошел.
Может кто подскпжет какой ориентировочный расход газа для отоплерия квартиры 40ка.м. считается нормальным
olegserebro
25 фев 2022, 07:51
Форум: Программирование настроек
Тема: Настройка ГВС Baxi Eco Nova
Ответы: 21
Просмотры: 18320

Настройка ГВС Baxi Eco Nova

установлен котел эконова 24F, отапливает квартиру 39кв.метров, на улице температура минус 5-10 градусов, в комнате поддерживается плюс 23-24градуса и при этом расход газа за 30 дней 505 куб.м., ранее стоял котел экофор 24F и расход газа при тех же условиях был 350-400 куб. Подскажите в чем может ...
olegserebro
24 янв 2022, 16:12
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi econova 24F как уменьшить мощность в инженерном меню
Ответы: 15
Просмотры: 8577

Baxi econova 24F как уменьшить мощность в инженерном меню

Bahus писал(а): 24 янв 2022, 12:54 Минимум не трогайте, оставьте 0. Работайте с максималкой. Какая у вас отапливаемая площадь?
площадь квартиры 37 кв.м. А при этом Р15 точно 100 нужно?
olegserebro
24 янв 2022, 10:18
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi econova 24F как уменьшить мощность в инженерном меню
Ответы: 15
Просмотры: 8577

Baxi econova 24F как уменьшить мощность в инженерном меню


А я тут при чём? Так устроена техника.
Условно, модуляция - это педаль газа. Ты видишь черту на дороге, у которой надо остановится, что делать? Можно, управляя педалью газа, плавно подъехать и остановиться, а можно, заблокировав обороты (уменьшив "ход" педали = сократив диапазон между 15-16 ...
olegserebro
24 янв 2022, 10:12
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi econova 24F как уменьшить мощность в инженерном меню
Ответы: 15
Просмотры: 8577

Baxi econova 24F как уменьшить мощность в инженерном меню


Ты спрашиваешь, сможет ли двигатель развить 6000 об/мин, если поставить ограничитель на отметку 1000 об/мин? Разгадай "загадку": если холостые обороты программно задрать до 3000 об/мин, но максимальные программно ограничить 1000 об/мин и после этого запустить двигатель, какие обороты будут на ...
olegserebro
24 янв 2022, 08:45
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi econova 24F как уменьшить мощность в инженерном меню
Ответы: 15
Просмотры: 8577

Baxi econova 24F как уменьшить мощность в инженерном меню


Автомобиль есть? Считай, что это обороты холостого хода, а
olegserebro писал(а): ↑

автомобиль есть, по холостому ходу понимаю, но тут с параметром Р16 не очень понятно. его величина влияет на Р15???? если установил Р15 5%, то какое значение ставить Р16???? как я писал если установить Р16 ...
olegserebro
24 янв 2022, 07:52
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi econova 24F как уменьшить мощность в инженерном меню
Ответы: 15
Просмотры: 8577

Baxi econova 24F как уменьшить мощность в инженерном меню

Baxi econova 24F пытаюсь уменьшить количество включений/отключений, сначала увеличил интервал включения с 3 мин до 10 мин. Котел включается вода в отоплении быстро нагревается (до 60 градусов) и котел отключается не успев нагреть всю систему отопления. Далее решил уменьшить до 5 параметр Р15 Макс ...