Найдено 6 результатов

Sergio_SPB
13 сен 2022, 16:48
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 189
Просмотры: 187778

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Пашк писал(а): 13 сен 2022, 16:40 Да, не могу найти комплект KHG71409631
А чего его искать? Куча предложений. Например в официальном магазине Baxi.
Пашк писал(а): 13 сен 2022, 16:40 В Луне уже есть родной трехходовой, можно его использовать?
Нет, он переводится в режим только отопление и глушится выход ГВС
Sergio_SPB
13 сен 2022, 16:23
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 189
Просмотры: 187778

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Пашк писал(а): 13 сен 2022, 16:11 не могу найти комплект KHG71407681
Это датчик же только. Комплект называется KHG71409631.
Sergio_SPB
15 июн 2022, 10:36
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 189
Просмотры: 187778

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева


Он должен быть заподлицо с выходом и не болтаться

Болтается. Как его зафиксировать? Подать 220 на клеммы? А на какие 2?

ПС Разобрал его и посмотрел. Средняя клемма - фаза, а левая и правая - ноль (ну или наоборот, не принципиально, переменный же ток). В моем случае нужно было подать на 1 и 2 ...
Sergio_SPB
14 июн 2022, 22:15
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 189
Просмотры: 187778

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева


Есть ещё буквенный параметр HW PR

При установке в значение 1 котел запустился на ГВС. Поработал секунд 5 и огонь погас. Мотор продолжал работать минут 10 (со странным звуком, как мне кажется). Сильно нагрелась латунь котлового 3ходового и там где мотор тоже. Трубы холодные.
То есть не важно в ...
Sergio_SPB
14 июн 2022, 15:57
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 189
Просмотры: 187778

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

1. Да
Добрый день! Прошу помочь, не заработало. Порядок моих действий:
1. Не знал как переводить котловой 3ходовой в режим отопления, поэтому включил на только отопление и когда котел запустился - выключил электричество и отключил разъем.
2. Затем поставил 3ходовой из комплекта KHG71409631, взял ...
Sergio_SPB
19 май 2022, 14:12
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева
Ответы: 189
Просмотры: 187778

Двухконтурный котёл + бойлер косвенного нагрева

Добрый день!
Тоже хочу поставить БКН на свой двухконтурник. Сейчас реализована система с небольшим накопительным электробойлером на выходе ГВС газового котла - для стабилизации температуры ГВС и быстрого получения теплой воды на точке водоразбора. Хочу поменять систему на БКН (электричество дорогое ...