Найдено 14 результатов

Caustic
12 мар 2024, 09:41
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Ответы: 145
Просмотры: 81967

Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы

А с чего Вы решили, что "промыли" это и с кислотой не получается... Потому что шлам вымылся, я его видел. Вот, на фотке. Потому что проток улучшился, закипания пропали. Потому что перепад температуры между подачей и обраткой уменьшился. Соли накипи не задерживаются никакими фильтрами, а с...
Caustic
11 мар 2024, 14:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Ответы: 145
Просмотры: 81967

Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы

Очень хорошо, что примерно понятно откуда проблема пошла. На моей памяти был такой случай, но пришлось снимать основной теплообменник и промывать, ибо фильтр на системе обходился через бойлер. Да, система работала и с таким подключением, но в пределах года, потом начались проблемы. Со слов заказчик...
Caustic
11 мар 2024, 14:34
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Ответы: 145
Просмотры: 81967

Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы

Да, вы правы, спасибо.
Переделаю.
Пока краны на бойлер физически перекрыл, и на всякий случай привод с трёхходового крана снял, отключил и заткнул затычкой.

Как оно до этого работало, не понятно…
Caustic
11 мар 2024, 10:04
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Ответы: 145
Просмотры: 81967

Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы

Дмитрий079 писал(а): 11 мар 2024, 07:50 Caustic, Добрый день. А сделайте пожалуйста фото, как бойлер подключен под котлом. Меня терзают смутные сомнения.
Вот, слева бойлер, справа коллектор отопления.
Caustic
11 мар 2024, 00:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Ответы: 145
Просмотры: 81967

Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы

Похожая проблема. Вначале подумал что может трехходовой клапан заедает где нибудь посередине, поэтому циркуляция плохая. Снял привод, проверил шток - ходит без заеданий. Потом начал грешить на то что теплообменник забился. Промыл его в обратном направлении проточной водой - действительно вымылось с...
Caustic
10 мар 2024, 15:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы
Ответы: 145
Просмотры: 81967

Пожалуйста помогите! Сильные хлопки, взрывы

Похожая проблема. Котел новый, отработал без проблем с ноября, а на днях появились хлопки при работе. Не при розжиге, а при работе на отопление или на бойлер, без разницы. При хлопках наблюдаются скачки давления в теплоносителе. Как будто вода в теплообменнике вскипает периодически. Видео по ссылке:...
Caustic
02 окт 2022, 18:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле
Ответы: 29
Просмотры: 3857

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле

Кстати, оригинального анода в ближайших окрестностях не нашёл, даже с доставкой через неделю.
Нашёл максимально подходящий:
«Анод магниевый L-450 M8 Ariston 291085»
Пришлось чуть отпилить по размеру оригинального.
Но зато сильно дешевле оказалось.
Caustic
01 окт 2022, 10:42
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле
Ответы: 29
Просмотры: 3857

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле

Сделал спираль из 25й нерж гофры, заварил бак, поставил новый анод, заземлил бак.
Запустил котёл, все работает. Гор вода прогревается примерно так же как и раньше, уж точно не медленнее.
Посмотрим сколько проработает.
Caustic
26 сен 2022, 09:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле
Ответы: 29
Просмотры: 3857

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле

Steamboy писал(а): 25 сен 2022, 15:15
Caustic писал(а): 25 сен 2022, 12:30 Так оригинальный змеевик был сделан как раз из нержавейки.
Хорошая нержавейка :facepalm: , что не устойчива к кислороду.
Заземление мне так хорошо было сделано :( бак был заземлён вникуда…
Теперь переделаю, должно проработать дольше
Caustic
25 сен 2022, 12:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле
Ответы: 29
Просмотры: 3857

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле

Так оригинальный змеевик был сделан как раз из нержавейки. По поводу нерж.гофры у меня сомнения как раз в повышенном сопротивлении току воды и более тонкая стенка, а значит меньшая долговечность. Оригинальный змеевик прожил 7 лет. Сколько поживёт гофра? Латунные части, кстати сильно пострадали внутр...
Caustic
24 сен 2022, 19:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле
Ответы: 29
Просмотры: 3857

Baxi Luna 3 Comfort Combi 1.240fi - при заполнении бойлера поднимается давление в котле

Bahus , Аналогичная проблема, но у меня реально прогнил змеевик. В бойлере из контура гор.воды в контур отопления продавливает воду. За три дня от 1,5А додовливает до 3А, срабатывает клапан. Слил бойлер, открутил переднюю крышку с анодом. Анода нет :(. Куча накипи. Опрессовал змеевек - увидел микро...
Caustic
05 июл 2022, 18:17
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna3 comfort 1.310 Fi - в режиме подогрева воды стала греть систему отопления
Ответы: 6
Просмотры: 1925

Luna3 comfort 1.310 Fi - в режиме подогрева воды стала греть систему отопления

Bahus, спасибо большое, все закончилось успешно.
Разобрал, почистил, собрал.
Все работает отлично, ничего менять не пришлось.
Проблема была в наростах на клапанах и закисших штоках.
Caustic
20 июн 2022, 20:18
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Luna3 comfort 1.310 Fi - в режиме подогрева воды стала греть систему отопления
Ответы: 6
Просмотры: 1925

Luna3 comfort 1.310 Fi - в режиме подогрева воды стала греть систему отопления

Аналогичная проблема, только котёл 1.240 фи Снял привод - при включении отопления шток выдвигается. При выключении - проваливается. Тут все норм. Но даже со снятым приводом контур отопления все равно греется. В самом трёхходовом кране шток вручную прожимается и потом обратно возвращается. Вроде тоже...