Найдено 14 результатов

Алексей35reg
07 июл 2022, 09:54
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 7180

BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС

Bahus,
Добрый день.
Новый термодатчик установил. Проблема ушла. F03 - 03. Все работает. Еще раз спасибо!
Алексей35reg
28 июн 2022, 11:28
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 7180

BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС

Bahus,
Честно говоря маркировку я уже не помню, а комплект мне подбирал консультант. Всего скорее заказали не то. Либо ошиблись при комплектации заказа.
Алексей35reg
27 июн 2022, 16:27
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 7180

BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС

Bahus,
Да, про наращивание я уже понял, когда измерил сопротивление + с ребятами из АСУТП пообщался.
Датчик пришел в комплекте с трёхходовым клапаном (Набор для подключения БКН), заказывал через магазин сантехники.
Сейчас уже заказал по этому артикулу.
Алексей35reg
26 июн 2022, 12:09
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 7180

BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС

Starik,
Спасибо. Я проверил сначала как есть. Потом убрал нарощенный кусок, сопротивление изменилось незначительно, в пределах погрешности. В нагретом состоянии, 50-55 градусов, показывал 1090 Ом. Достал и остудил до комнатной температуры - 2830 Ом.
Алексей35reg
26 июн 2022, 10:36
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 7180

BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС

Bahus,
Проверил датчик - проблема в нем. Сопротивление примерно 2830 Ом. Заказал новый.
Алексей35reg
24 июн 2022, 12:36
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 7180

BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС

Bahus,
Спасибо. Похоже "виновник" найден. А00 85 градусов показывает. Похоже проблема с датчиком. Мне нарастили примерно 500 мм провода, так как штаной длины не хватало. Похоже сопротивление изменилось значительно.
Алексей35reg
24 июн 2022, 10:28
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 7180

BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС

Starik писал(а): 24 июн 2022, 10:09 Всё странно.
Может плату уже ремонтировали?
Котел новый, запускал в в декабре 2021, только на отопление. Сейчас начал запускать ГВС и начались проблемы.
Алексей35reg
24 июн 2022, 08:42
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 7180

BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС

Starik писал(а): 24 июн 2022, 07:15 Смотри значение параметра F07.
F07 - 01
Алексей35reg
23 июн 2022, 19:40
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 7180

BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС

Bahus , Все-таки чертовщина какая-то. Выставил f03 - 03. Котел на ГВС вообще никак не реагирует, ни в каком из режимов. Начал грешить на термодатчик, но когда перешёл обратно на f03-13, котел меня "слушался" - убавляешь температуру отключает подогрев и наоборот. Но вот в режиме "отоп...
Алексей35reg
23 июн 2022, 16:26
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 7180

BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС

Спасибо. Попробую скачать семинарку.
Бочка была холодная (первый пуск).
Алексей35reg
23 июн 2022, 15:55
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 7180

BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС

Starik, Добрый день. Инструкция есть. Первоначально выставил параметр "03", в таком режиме котел вообще никак не реагировал на ГВС. (отопление работало штатно)
Алексей35reg
23 июн 2022, 13:09
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 7180

BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС

У вас в данной конфигурации должно вроде 05 стоять, если память не изменяет. Добрый день. Сегодня выставил параметр F03=05. Отопление включалось нормально, но в режиме ГВС не запускается насос котла (у меня нет внешнего насоса на ГВС), котел уходит в ошибку по перегреву. Оставил пока как было F03=13.
Алексей35reg
22 июн 2022, 15:30
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 7180

BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС

Bahus писал(а): 22 июн 2022, 14:51Что ещё за "13"
Это значение выпало методом "перебора значений" (в параметре F03 у меня их от 00 до 15): включил котел в режим ГВС и переключал значения, пока не заработало.
Попробую еще раз 05, может у пролистал его случайно. Спасибо.
Алексей35reg
22 июн 2022, 13:45
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС
Ответы: 30
Просмотры: 7180

BAXI EcoFour 1.24F: Не включает подогрев ГВС

Добрый день. Обращаюсь к вам за советом. Котел BAXI EcoFour 1.24F с БКН. БКН подключен через трехходовой клапан согласно инструкции. Не запускается на подогрев ГВС в режиме "Отопление+ГВС", греет только отопление. В режиме "только ГВС" работает как положено, воду греет. Параметр ...

Перейти к расширенному поиску