Найдено 6 результатов
- 20 апр 2024, 23:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: искривление электрода розжига Luna Duotec E 1.24
- Ответы: 0
- Просмотры: 153
искривление электрода розжига Luna Duotec E 1.24
Искривляется второй запальный электрод как на картинке, Первый раз была проблема с уходом конденсата (перегнул отводной патрубок), выяснил случайно - котел перестал зажигаться, при разборке камера сгорания была на половину в воде, на теплоизоляции разводы ржавчины - предположил, что раскаленный элек...
- 02 окт 2023, 20:44
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Opensource Opentherm контроллер/термостат
- Ответы: 31
- Просмотры: 4777
Opensource Opentherm контроллер/термостат
диоды спрятались за саму плату :) - вложение в части дебага спасибо, сейчас попробую. по перемычке у меня в мануале с сайта ( https://service.baxi.ru/info/download-manual?name=LUNA+DUO+TEC+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B+-+%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf ) немного про...
- 02 окт 2023, 19:06
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Opensource Opentherm контроллер/термостат
- Ответы: 31
- Просмотры: 4777
Opensource Opentherm контроллер/термостат
плата немного перетрассирована, поэтому, имхо, фото бесполезны, номера пинов менял местами, толку нет ( пины на ESP не пропаяны, но за счет металлизации отверстий соединение устойчивое фото платы и скрин настроек прилагаю, как понимаю без осциллографа не понять, выходит ли что со стороны OPENTHERM.....
- 01 окт 2023, 20:44
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Opensource Opentherm контроллер/термостат
- Ответы: 31
- Просмотры: 4777
Opensource Opentherm контроллер/термостат
LazyDev , очень рад увидеть Вас на этом сайте! до этого нашел Ваш проект на сайте HA, сделал, но так и не понял, как отладить девайс?... собрал по схеме, прошил бинарником, никак не видит котёл, в логе (через телнет) вне зависимости от подключенного OPENTHERM сыпет [WARN] Invalid response after set...
- 09 дек 2022, 21:33
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Тактование
- Ответы: 33
- Просмотры: 8523
Тактование
Подскажите пожалуйста, duotec 1.24, нагружен на гидрострелку (2 контура ТП + 2 контура отопления) + БКН 200 л (в его контуре рециркуляция и полотенцесушители). Настройка ГВС и отопления на 50 градусов, если ГВС не отбирать, практически не тактует. При запросе тепла от БКН не гася горелку переключает...
- 07 авг 2022, 20:38
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
- Ответы: 10
- Просмотры: 9222
Бюджетный датчик уличной температуры для конденсатных котлов Baxi
добрый день подскажите пожалуйста, в чем сакральная разница QAC34/149 (родной baxi 7104873, 2750 рублей) и QAC34/101 (с шильдиком siemens, лежит в популярном зеленом магазине меньше 1000 рублей) - кривая и там и там ntc1000, по тетрадке подходит вроде https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Cat...