Так и сделал с первого дня, как проблема началась. Не закрывал еще
Найдено 14 результатов
- 10 янв 2024, 20:45
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
- Ответы: 16
- Просмотры: 956
- 10 янв 2024, 00:50
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
- Ответы: 16
- Просмотры: 956
Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
И еще меня теперь начал волновать тот момент, о котором вы сказали, что пар из дымовых газов отражается и идет обратно, это вредит котлу? Смотрите свой первый пост... :? нормальное для расставание место. Рассеевания... Смысла нет подкоротить дымоход, пока будет возможность все докупить и переделать...
- 09 янв 2024, 08:23
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
- Ответы: 16
- Просмотры: 956
Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
Пока временно сделайте забор воздуха из помещения. Потом сделайте всасывания воздуха возле стены (дырок насверлите), а дымоходную часть хоть Г-образно выведите в нормальное для расставание место. От "нового" воздухозабора до выхлопа кольцевой канал заложить утеплителем Благодарю за столь ...
- 09 янв 2024, 05:24
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
- Ответы: 16
- Просмотры: 956
Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
А то что я трубу отклонил в сторону улицы, это единственное приведет к повышенному расходу газа? Или еще к чему то может привести не очень хорошему? В смысле "отклонил"? Удлинять нет возможности, так как практически упирается в забор. Ну до забора сантиметров 20 еще. Вы молодец! Скорее вс...
- 07 янв 2024, 16:48
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
- Ответы: 16
- Просмотры: 956
Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
Да знаю я, знаю... Уже все написал: и про дымоход, и про отвод конденсата с этой тарелки Благодарю за информацию. Просто в первый раз такое, и началось как начались морозы. У меня дымоход длиной где то 70-80 см. Удлинять нет возможности, так как практически упирается в забор. Ну до забора сантиметр...
- 07 янв 2024, 15:26
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
- Ответы: 16
- Просмотры: 956
Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
Конденсат у вас из воздушного кольцевой канала. Из центральной, дымовой, трубы конденсат должен спокойно сливаться в теплообменник и удалаться через сифон. У вас либо протечка из центральной трубы в кольцевой зазор, протечки найти и устранить. Либо в воздушный кольцевой канал всасывания дымовые газ...
- 07 янв 2024, 00:36
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
- Ответы: 16
- Просмотры: 956
Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
Здравствуйте уважаемые форумчане. Всех с Новым Годом и Рождеством! Крепкого здоровья, успехов и благополучия! Имеется котел Baxi Duo Tec Compact 1.24 GA. Котел висит на стене в котельной. Дымоход коаксиальный выходит сразу горизонтально из стены на улицу. Дымоход установлен с уклоном в сторону котла...
- 17 сен 2023, 00:10
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
- Ответы: 10
- Просмотры: 1947
- 16 сен 2023, 16:49
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
- Ответы: 10
- Просмотры: 1947
- 16 сен 2023, 11:15
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
- Ответы: 10
- Просмотры: 1947
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Заметил еще такую проблему что обратку змеевика бойлера подключена к подпитке (слева от обратки) Неправильно. В принципе можно и так, но там перемычка с никаким диаметром. Плохая циркуляция по контуру будет. Обе обратки должны собираться под котлом обычным тройником. Внешние насосы демонтировать, р...
- 15 сен 2023, 01:56
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
- Ответы: 10
- Просмотры: 1947
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Отправлено спустя 2 часа 22 минуты 3 секунды: Жутко сумбурно написано. 1. Как вы поняли что во время нагрева бочки отопление тоже греется? Трубя подачи горячая или что? 2. Внешние насосы есть? 3. Какой датчик затолкали в бочку? Вам нужен KHG71407681- 4. По нагреву. Гистерезис +/- 5°С. 50 ставим, на...
- 14 сен 2023, 01:50
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
- Ответы: 10
- Просмотры: 1947
Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
Всем здравствуйте уважаемые форумчане. Новый котел baxi duo tec compact 1.24 подключен с бойлером косвенного нагрева. Заметил такой момент: вот сейчас ГВС стоит 50 градусов, а отопление 30 градусов, при опускании температуры ГВС, включается горелка начинает греть на максимальной температуре (в район...
- 16 окт 2022, 08:54
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Дымоход Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA
- Ответы: 2
- Просмотры: 4953
Дымоход Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA
Sekator, благодарю!
- 13 окт 2022, 22:22
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Дымоход Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA
- Ответы: 2
- Просмотры: 4953
Дымоход Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA
Здравствуйте уважаемые форумчане. Приобрел котел конденсационный Baxi Duo-Tec Compact 1.24 GA, сегодня повесил его и установил дымоход. Котел висит на стене в котельной и выход дымохода углом 90 градусов сразу из стены на улицу. Подскажите пожалуйста под каким углом должен быть дымоход? В сторону ко...