Найдено 10 результатов

>PAUL<
31 дек 2022, 12:15
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Управление модуляцией по Opentherm
Ответы: 101
Просмотры: 30754

Управление модуляцией по Opentherm

Разобрался в чем дело. Вызвал мастера который все мне собирал. Он убрал перемычку с платы Бакси которую толи забыл убрать, толи специально поставил и все стало работать адекватно и выключаться с телефона. А до этого температурой можно было еще на самом котле управлять. Сейчас управление полностью п...
>PAUL<
31 дек 2022, 01:03
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Тактование котла при BC+
Ответы: 13
Просмотры: 5062

Тактование котла при BC+

Здравствуйте. Имеется тоже вопрос про тактование. Котёл 1.400 iN в связке с Зонт. При выборе кривой в зонте, например, кривой 0.8 (а всего их 12), котёл, например, должен нагревать теплоноситель до 45 в данную погоду. Но дело в том, что котёл то ли из-за чугунного теплообменника, то ли еще почему, п...
>PAUL<
31 дек 2022, 00:25
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in
Ответы: 64
Просмотры: 38195

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

так как оба насоса выключены. Это можно исправить, установив переключатель на плате в положение "ON" - постциркуляция насоса 4 часа (за одно и батареи сложнее будет разморозить). Спасибо, а разве этот режим активен после нагрева бойлера? Думал, что это относится только к контуру отопления...
>PAUL<
30 дек 2022, 00:24
Форум: Гидравлическое подключение
Тема: Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in
Ответы: 64
Просмотры: 38195

Подключение бойлера Baxi Premier Plus 300 к котлу Baxi Slim 1.620 in

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, имеется схема почти один в один как у Alexxx, только отличие в том, что насос котла установлен около котла на обратке (при входе в котёл), там же и фильтр. Могу перенести насос ближе к гидрострелке после тройников между бойлером и котловым контуром. Так вот, воп...
>PAUL<
27 дек 2022, 12:13
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Помогите с выбором котла
Ответы: 26
Просмотры: 6960

Помогите с выбором котла

Может быть согласитесь, что... :facepalm: Нет смысла пускаться в пространные рассуждения в теме, которая для этого не предназначена. ;) Никак не пойму, ты тут ZONT порекламировать забежал? :lol: Нет, только лишь комментарий к режиму работы. Хорошо, контроллер сторонней фирмы. Если у Бакси детали ве...
>PAUL<
27 дек 2022, 10:23
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Помогите с выбором котла
Ответы: 26
Просмотры: 6960

Помогите с выбором котла

чуть меньшего тактования :facepalm: Где ты эту заразу подхватил (тактование)?! :) В каждом сообщении об этом вещаешь, объясни, пожалуйста, что это такое? Вроде попытался тебе намекнуть, что глупость пишешь, но ты продолжаешь настаивать, зачем? Котел - бери тот, что по деньгам себе позволить можешь,...
>PAUL<
26 дек 2022, 14:39
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Приоритет контура ГВС
Ответы: 5
Просмотры: 8213

Приоритет контура ГВС

Самое правильное - выносить бойлер до стрелки. Летом вы как его загружать будете? Отопление включенным оставить? Это в теории :) А на практике, если вынести бойлер ДО гидрострелки (через полипропиленовые тройники подачи и обратки), то при отключении котлового насоса самим котлом и включении насоса ...
>PAUL<
04 дек 2022, 16:34
Форум: Защитное оборудование
Тема: Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса
Ответы: 10
Просмотры: 5279

Подбор ИБП для котла и циркуляционного насоса

Я установил один ИБП настенный с двумя АКБ по 200 ач каждая (подключены последовательно, соответственно, 24 вольта), на котёл, все насосы, на насос скважины, всю слаботочку, септик, въездные ворота, камеры. На выходе ИБП ноль не обрубает и чистая синусоида. Но цена слегка за 100.000 была.
>PAUL<
02 дек 2022, 09:36
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: SLIM 1.400 iN и ZONT Smart 2.0
Ответы: 3
Просмотры: 4509

SLIM 1.400 iN и ZONT Smart 2.0

Решил я вопрос с тактованием. Оказалось дело в том, что в режиме ПИД гистерезис температуры указывается не для воздуха, а для теплоносителя! А я указывал 0.1-0.5 :facepalm: Указал 4 градуса и котёл стал работать без тактования по 25-40 минут, поддерживая температуру в комнате. Видимо бывают периоды ...
>PAUL<
02 дек 2022, 00:29
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: SLIM 1.400 iN и ZONT Smart 2.0
Ответы: 3
Просмотры: 4509

SLIM 1.400 iN и ZONT Smart 2.0

Всем доброго дня. Прошу помощи в корректной настройке котла. Котел подключен по цифровой шине через интерфейсную плату. Вроде всё по инструкции. Есть ряд вопросов. Что считается тактованием котла в разрезе времени? Например, работа котла в течение 3-5 минут и затем такой же отдых, это нормально? Зав...

Перейти к расширенному поиску