Найдено 28 результатов

anton62
19 мар 2024, 09:21
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Почему воняет вода после теплообменника?
Ответы: 5
Просмотры: 640

Почему воняет вода после теплообменника?

Видимо в исходной воде много сероводорода и при нагревании он начинает более интенсивно выделятся, отсюда и запах.
anton62
28 фев 2024, 08:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi eco life 1.24f Стук дребезг внутри котла.
Ответы: 7
Просмотры: 561

Baxi eco life 1.24f Стук дребезг внутри котла.

Добрый день. Ещё раз проверить настройки газ.клапана, особенно максимум.
anton62
26 янв 2024, 22:14
Форум: Другие вопросы
Тема: Плохо греет котёл
Ответы: 5
Просмотры: 550

Плохо греет котёл

Смотрите фильтр-грязевик, очевидно проблема в недостаточной циркуляции.
anton62
20 янв 2024, 15:00
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: baxi fourtech протекает вода бакси когда включена
Ответы: 5
Просмотры: 281

baxi fourtech протекает вода бакси когда включена

Сменить картридж трехходового и забыть о проблеме, не так уж и дорого он стоит, чтоб заморачиваться с его переборкой.
anton62
18 янв 2024, 17:52
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi eco-4s 24f ошибки E01 и E04
Ответы: 22
Просмотры: 486

Baxi eco-4s 24f ошибки E01 и E04

Видимо и вторичник просится на промывку, либо замену.
anton62
18 янв 2024, 11:40
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi eco-4s 24f ошибки E01 и E04
Ответы: 22
Просмотры: 486

Baxi eco-4s 24f ошибки E01 и E04

Первичный теплообменник подуставший, нужно готовится к его замене.
anton62
17 янв 2024, 18:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi eco-4s 24f ошибки E01 и E04
Ответы: 22
Просмотры: 486

Baxi eco-4s 24f ошибки E01 и E04

Доброго времени. Проверяйте настройки газового клапана(максимум) и правильность монтажа коаксиального дымохода.
anton62
19 ноя 2023, 21:39
Форум: Другие вопросы
Тема: Большая разница между температурой 1 и последней батареей
Ответы: 69
Просмотры: 4203

Большая разница между температурой 1 и последней батареей

Основная труба 20 металлопласт :facepalm: , очень сильное заужение, однозначно переделывать. Насос не всесильный, тащить теплоноситель через такой диаметр труб ему ну очень тяжело.
anton62
19 ноя 2023, 14:46
Форум: Другие вопросы
Тема: Большая разница между температурой 1 и последней батареей
Ответы: 69
Просмотры: 4203

Большая разница между температурой 1 и последней батареей

Начиная с первой батарей придавливать понемногу каждую, чтоб последним больше доставалось.
anton62
19 ноя 2023, 12:53
Форум: Другие вопросы
Тема: Большая разница между температурой 1 и последней батареей
Ответы: 69
Просмотры: 4203

Большая разница между температурой 1 и последней батареей

Тогда бы хорошо, как уже выше написали, фото обвязки предыдущих батарей.
anton62
18 ноя 2023, 22:54
Форум: Другие вопросы
Тема: Большая разница между температурой 1 и последней батареей
Ответы: 69
Просмотры: 4203

Большая разница между температурой 1 и последней батареей

Фильтр-грязевик на обратке стоит, его проверяли? Больше похоже на недостаточную циркуляцию СО. Система двухтрубная, однотрубная, ленинградка?
anton62
26 июл 2023, 20:53
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
Ответы: 37
Просмотры: 7714

Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F

Доброго времени, если фильтра перед котлом на подаче холодной воды чистые, сетку перед датчиком протока проверили и она чистая, то как правильно сказали ранее вторичный теплообменник под замену.
anton62
06 июл 2023, 07:53
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
Ответы: 7
Просмотры: 2539

Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС

А в СО, что залито? Не какая нибудь незамерзайка случаем?
anton62
05 июл 2023, 18:15
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС
Ответы: 7
Просмотры: 2539

Временный гул котла ECO4s 24 А при включении ГВС

Доброго времени. Пуско-наладку делали или повесили, обвязали и включили? Максимум на горелке проверяли?
anton62
27 июн 2023, 17:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
Ответы: 5
Просмотры: 960

Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.

Фильтр, были бы проблемы с циркуляцией СО, а у Вас проблемы циркуляции через вторичный теплообменник при работе ГВС.
anton62
27 июн 2023, 14:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
Ответы: 5
Просмотры: 960

Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.

Добрый день. Смотрите вторичный теплообменник по стороне отопления.
anton62
26 июн 2023, 21:13
Форум: Другие вопросы
Тема: Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
Ответы: 7
Просмотры: 2032

Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов

Устанавливали сами или мастеров привлекали? Газоход правильно собран?
anton62
08 май 2023, 07:33
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел ECO 240i - Мигает зелёный светодиод электропитания (4)
Ответы: 2
Просмотры: 964

Котел ECO 240i - Мигает зелёный светодиод электропитания (4)

Доброго времени, ну а поскольку сбросили давление, сколько сейчас в СО давление? Что обозначает мигающий зелёный светодиод, какая ошибка?
anton62
17 апр 2023, 12:08
Форум: Другие вопросы
Тема: Из продаж пропал Eco5Compact, почему?
Ответы: 6
Просмотры: 2176

Из продаж пропал Eco5Compact, почему?

Доброго времени, моё мнение котёл менять надо, тогда, когда его ремонт или восстановление не целесообразно в финансовом плане, когда менее затратно купить и установить новый. Так как сейчас не понятно, что брать, нет того качества, что было даже 5-6 лет назад. А запчастей сейчас много и аналогов, ко...
anton62
13 апр 2023, 06:58
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с напором горячей воды, котёл baxi fourtech
Ответы: 2
Просмотры: 1156

Проблема с напором горячей воды, котёл baxi fourtech

Доброго времени, видимо вторичный теплообменник просится под замену. Ну и сетку датчика протока хорошо бы проверить.
anton62
11 апр 2023, 06:25
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Ответы: 81
Просмотры: 7537

Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F

Проблема в плате, Вам нужно искать спеца который разбирается в электронике.
anton62
10 апр 2023, 20:02
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Ответы: 81
Просмотры: 7537

Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F

Доброго времени, отсоединить один провод с модуляционный катушки газового клапана и посмотрите будет ли так горелка работать?
anton62
20 янв 2023, 08:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Капает вода из котла. HELP!
Ответы: 4
Просмотры: 742

Капает вода из котла. HELP!

Доброго времени, варианта два, либо снять разобрать, промыть, собрать и обратно поставить проблемный сбросной клапан, либо просто заменить его.

Перейти к расширенному поиску