Найдено 4 результата
- 11 сен 2023, 09:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
- Ответы: 8
- Просмотры: 1060
BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
Проблема была в датчике температуры NTC, которы стоит после теплообменника, поменял его и все нормально заработало. Предполагаю, что тк котел был без заземления на его корпусе образовался потенциал и при переключении вилки пошел в датчик. При этом датчик показывает относительно нормальное сопротивле...
- 04 сен 2023, 16:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
- Ответы: 8
- Просмотры: 1060
BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
И что тут необычного? Можно на дисплее за температурой понаблюдать... котел греет до заданной температуры +5 градусов сверху. Гасит горелку не прекращая циркуляции в СО (системе отопления), через установленное время снова включает горелку и так всю зиму... Так он не доходит до заданной температуры,...
- 04 сен 2023, 12:05
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
- Ответы: 8
- Просмотры: 1060
- 04 сен 2023, 09:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
- Ответы: 8
- Просмотры: 1060
BAXI LUNA 3 310FI горелка включается и выключается после установки ИБП
Добрый день. Проблема следущая, Baxi 310fi (1 год в эксплуатации, теплоноситель вода) установлили ИБП ШТИЛь 500, с 2 акб по 100АЧ. Вытащили из одной розетки вставили в другую, котел запускается работает 3-5 мин, выходит на мощность и выключается, ошибок нет.(подача горячая, обратка теплеет) Пробовал...