Найдено 13 результатов

Major1975
02 ноя 2023, 18:59
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Ответы: 28
Просмотры: 1695

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Вчера потеплело до +14 и котел опять выдал Е125. При сбросе ошибки и включении, после нагрева бойлера, мигает иконка отопления и идет снижение температуры до 32гр., после чего запускается горелка и котел уходит в ошибку Е125(502-температура обратки не меняется в течение 20 секунд). Датчики проверял ...
Major1975
26 окт 2023, 20:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Ответы: 28
Просмотры: 1695

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Для управления котлом собираюсь связать с ним по цифровой шине контролер Myheat Pro, на контролер вывести датчики температуры 1 и 2 этажей, насосы отопления 1 и 2 этажей, насос теплого пола, и насос полотецесушителей. В общем для управления котлом его и купил, только встал вопрос как подключить насо...
Major1975
26 окт 2023, 18:05
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Ответы: 28
Просмотры: 1695

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Starik писал(а): 26 окт 2023, 17:57
Major1975 писал(а): 26 окт 2023, 16:53или связи с котлом не должно быть?
А для чего она, связь? Поясни.
Чтобы управлять котлом удаленно, или я чего то не понимаю?
Major1975
26 окт 2023, 16:53
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Ответы: 28
Просмотры: 1695

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Starik писал(а): 25 окт 2023, 16:17 Датчик 1 этажа связать с насосами 1 этажа, датчик 2 этажа связать с насосами 2 этажа через термостат. Котлу об этом не сообщать. Так бы сделал.
Такая схема пойдет? или связи с котлом не должно быть?
Снимок.JPG
Major1975
25 окт 2023, 12:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Ответы: 28
Просмотры: 1695

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Пока не знают, еще не установил.
Major1975
25 окт 2023, 11:19
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Ответы: 28
Просмотры: 1695

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Добрый день, котел работает неделю без ошибки. Поставил все термоголовки радиаторов на максимальную температуру, поднял давление на 0,2 до 1,4. Ключевую роль, думаю, сыграло открытие термоголовок. Купил термостат MyHeat Pro (+2 датчика температуры для 1 и 2 этажа), в связи чем, прошу совета, как сде...
Major1975
05 окт 2023, 12:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Ответы: 28
Просмотры: 1695

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Насос бойлера подключен к котлу, остальные три насоса автономны. Про настройку по газоанализатору не могу ничего сказать (я новый хозяин)
Major1975
04 окт 2023, 18:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Ответы: 28
Просмотры: 1695

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Фильтр установили недавно, раньше не было. После промывки проверял несколько раз - чистый Отправлено спустя 8 минут 3 секунды: В общем стою на распутье - либо покупать новый конвекционный либо продолжить эксперименты с этим - заменить датчики температуры. Теплообменник стоит как чугунный мост, поэто...
Major1975
04 окт 2023, 17:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Ответы: 28
Просмотры: 1695

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Добрый день.
Промыли систему, грязи было много, залили воду, но ошибка не ушла, котел работает от нескольких часов до пары суток, затем отключается по Е125. Прошу помощи, сгоряча уже был готов купить новый котел (BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi)
Major1975
12 сен 2023, 13:02
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Ответы: 28
Просмотры: 1695

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Промывка с использованием химии?
Какую воду нужно заливать в систему? Подрядчик предлагает воду с добавлением щелочи (ПШ9)
Major1975
12 сен 2023, 09:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Ответы: 28
Просмотры: 1695

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

В эксплуатации около 5 лет. Нужно заменить антифриз на воду?
Major1975
12 сен 2023, 08:34
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Ответы: 28
Просмотры: 1695

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Гидрострелка установлена
Major1975
11 сен 2023, 14:38
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
Ответы: 28
Просмотры: 1695

Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60

Добрый день, прошу помощи, котел BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60, в режиме ГВС работает без сбоев, при включении режима ГВС+Отопление выдает ошибку E125. На отопление установлены три дополнительных насоса: два на батареи (1, 2 этаж) и один на теплый пол (1, 2 этаж), если включены все три насоса, до появле...

Перейти к расширенному поиску