Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
Всем доброго. Проверил свою теорию , оказалось как я и думал что в строке 91 прибора QAA73 надо выбрать Dhw program и задать период в строках 30-36, теперь по понедельникам бойлер нагревается до 60 градусов и Антилегионелла работает, а при установке в строке 91 параметра 24ч/в сутки эта функция поче...
- 07 ноя 2023, 14:14
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
- Ответы: 4
- Просмотры: 1495
Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
Начал вникать в смысл каждой строчки, из описания функции анти-легионелла в мануале на QAA73 есть примечание, Эта функция возможна только в том случае, если нагрев ГВС отключен программой нагрева ГВС . Возможно это работает только в том случае если задать параметры в строках 30-36 Программа включени...
- 06 ноя 2023, 14:23
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
- Ответы: 4
- Просмотры: 1495
Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
Смотрел, 131 -65, 132-0, 133-yes, не много не понял какое время выставить в пункте 132.
Отправлено спустя 56 минут 46 секунд:
И ещё может быть кто то знает на что влияет пункт 105 настройки QAA73 Ограничение нарастания требуемой температуры отопительной воды.
Отправлено спустя 56 минут 46 секунд:
И ещё может быть кто то знает на что влияет пункт 105 настройки QAA73 Ограничение нарастания требуемой температуры отопительной воды.
- 06 ноя 2023, 12:31
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
- Ответы: 4
- Просмотры: 1495
Baxi Slim 1.300 in + QAA73 и Антилегионелла
Добрый день, Котёл Slim1.300in к нему подключён бойлер с комплектом для подключения других бойлеров, при этом функция антилегионелла включалась стабильно раз в неделю, пару недель назад установлено устройство управления QAA73 ( после установки ручки управления переведены в ноль на самом котле) и фун...