Найдено 4 результата

ekha
19 дек 2023, 23:27
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm
Ответы: 31
Просмотры: 9082

Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm

BAXI-Ural писал(а): 19 дек 2023, 23:13 Зачастую люди концентрируются на мнимых проблемах, но не видят реальных...
Убедили. Спасибо! :)
ekha
19 дек 2023, 22:56
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm
Ответы: 31
Просмотры: 9082

Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm

Не устраивает, что часто переключается между ГВС и отоплением. Повсюду указывают, что это приводит к повышенному износу котла - исключительно этот момент и волнует. В целом, за счет еле теплых полотенцесушителей и постоянному присутствию собственно самих полотенец удалось поднять время между подогре...
ekha
19 дек 2023, 22:28
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm
Ответы: 31
Просмотры: 9082

Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm

и сколько времени занимает этот подогрев? Меньше 5 минут при установленной максимальной мощности на ГВС в 50%. Целевая температура в бойлере - 55 градусов. При 54 запускается бойлер. Греется до 56-57. На подаче доходит до 86 грудасов. Потом бойлер продолжает на "остатках" догреваться и до...
ekha
19 дек 2023, 20:51
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm
Ответы: 31
Просмотры: 9082

Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm

Здравствуйте! Кому-нибудь удалось решить эту проблему? Какие варианты? Котел каждые 10-20 минут переключается на подогрев бойлера. Все из-за того, что в доме установлена рециркуляция ГВС через полотенцесушители - вода за указанное время успевает слегка подостыть. Без рециркуляции очень неудобно - ра...