tsv63,
Спасибо, Ваш вопрос про датчик 2 навел на нужный путь решения проблемы.
Найдено 18 результатов
- 11 ноя 2023, 18:12
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
- 11 ноя 2023, 15:56
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Заработало, насос стал отключатся.
Все было дело в датчике температуры 2.... он оказался не нужен ни в котле, ни в контролере.
Из всей ситуации я понял что ни Baxi, ни MyHeat не знает нюансы работы своего оборудования, первые валили на вторых, вторые на первых. А виноваты оказались все.
Все было дело в датчике температуры 2.... он оказался не нужен ни в котле, ни в контролере.
Из всей ситуации я понял что ни Baxi, ни MyHeat не знает нюансы работы своего оборудования, первые валили на вторых, вторые на первых. А виноваты оказались все.
- 08 ноя 2023, 12:35
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
WormJiM , дико извиняюсь, но акцент смещается от вопрошания к поучению... А что там с подменой датчика 2 в котле при рулёжке OpenTherm? Да, перекроить котел была плохой идеей, но зато насос останавливается... :D В инструкции есть еще такая настройка ● Температура помещения 1 В меню настраивается те...
- 07 ноя 2023, 22:20
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63 , Короче, если гора ни идет.... Подключил насос котла и силовые реле к контроллеру напрямую, не хер котлу таким умным быть, пусть работает как большой кипятильник, все равно он резервный будет. и насос теперь контролирую как мне надо. Про датчик да, видел что при подключении ZONT с него темпе...
- 07 ноя 2023, 19:06
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Starik , Я понял, когда не знаешь ответа ссылайся на инструкцию может найдут. Он должен отключатся при двух условиях. 1. «Насос котла» - настройка насоса 1 из коробки или при активации режима каскадного управления «Ведомый». Насос работает постоянно, если заданная мощность котла больше 0. и Если на...
- 07 ноя 2023, 19:01
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63, Расписание, сценарии, ПЗА.
- 07 ноя 2023, 18:56
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Starik , насос только один - котловой, к котлу вообще ни чего не подключено (кроме электрики, двух труб, и OpenTerma) Насос 1 и Насос 3 настраиваются автоматически в зависимости от комбинации подключенных датчиков и выбранных настроек в меню «Режим работы котла». Они не настраиваются, все автоматич...
- 07 ноя 2023, 18:32
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Starik , ампера может максимум 85. Чистый, не чистый, но глюк "западания" цели котла на 40-50 градусах, при запросе сверх этой температуры, встречалась очень часто. После перепрошивки уже две недели все нормально, система та же, параметры те же. Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд: tsv63...
- 07 ноя 2023, 18:20
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63 , в myheat есть функция вкл. выкл котла, но мне кажется это не много не то. Когда делаешь выкл котла, система myheat уходит в ошибку (аварию). т.е. котел должен всегда вкл, при этом насос все равно выключается, но если он словил глюк не отключающегося насоса, выкл. в myheatе ни чего не решает...
- 07 ноя 2023, 17:56
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63,
По OpenTerm управляю только целью, остальное неизменно.
и еще
По OpenTerm управляю только целью, остальное неизменно.
и еще
Техническая поддержка сказала, что внешний термостат не отвечает за отключение насоса, что этим управляет сам котел.
- 07 ноя 2023, 17:26
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63 , Они не меняются, при ловле глюка, все настройки, как сразу после сброса. Тут нашел вопрос год назад задавали, вроде определил человек после пропадания питания такое появлялось у него, но он перепрошил котел и исчез из форума, но я все равно ему вопрос задал. Сегодня как раз питалово падало,...
- 07 ноя 2023, 17:17
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63,
Вот такое в меню котла:
Сброс настроек
При подтверждении «Сброса настроек»
все настройки пользовательского меню
перейдут на заводские значения.
Вот такое в меню котла:
Сброс настроек
При подтверждении «Сброса настроек»
все настройки пользовательского меню
перейдут на заводские значения.
- 07 ноя 2023, 16:59
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63, Дом в простое, топиться только ночью, по дешевому тарифу, газ пока нет.
- 07 ноя 2023, 16:56
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
tsv63, Нету запроса тепла. Отопление выключено, ГВС отключен.
- 07 ноя 2023, 16:41
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Starik , Просто, запрос тепла например на 90 градусов, а котел выдавал максимум 50 и отключал тены. После перепрошивки данный глюк пропал, надеюсь на всегда. Коричневый пунктир запрос тепла, зеланая модуляция котла, красная температура теплоносителя на выходе. Безымянный.jpg А стал работать вот так...
- 07 ноя 2023, 16:17
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перестал отключаться насос
- Ответы: 4
- Просмотры: 941
Перестал отключаться насос
dayamaya, Словил такой же глюк, но и после перепрошивки он проявляется, у Вас окончательно он исчез?
- 07 ноя 2023, 15:36
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Да, это ответ который я и ожидал. Но т.к. до этого котел ловил глюк, при котором не мог ставить температуру цели выше 50 градусов при запросе 90, и который ушел при прошивке котла на 1.0.9, то я могу подозревать что это какой-то баг именно прошивки котла. т.к не остановка насоса возникает спонтанно ...
- 07 ноя 2023, 12:17
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
- Ответы: 34
- Просмотры: 3136
Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
Имеется насос BAXI Ampera 12, подключен по OpenTerm к Myheatpro. Система 4-контура, через гидрострелку. При запросе тепла котел поднимает температуру нагрева до запрашиваемой, при отсутствие запроса тепла, внутренний насос котла работает 5 мин. (как в настройке) и отключатся, но через не которое вре...