- 27 фев 2024, 21:36
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
- Ответы: 19
- Просмотры: 761
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
В итоге на постоянку поставил три сопротивления (что было) по 2,3 параллельно между собой (766.667 Ом), последовательно к имеющемуся датчику ntc, темп ручкой в максимум выставил и меня устраивает. Вода примерно до 70 гр греется (но очень долго). Жаль нельзя отключить модуляцию именно на гвс или наст...
- 25 фев 2024, 18:33
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
- Ответы: 19
- Просмотры: 761
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
В общем. Стал еще раз все проверять. Видимо, котел не позволяет подаче быть гораздо выше температуры воды в баке. Может это для того что бы не было большого резкого перепада в змеевике бкн. Не знаю. Поставил резистор, только не параллельно, а последовательно на 2,2 КОм на NTC датчик бкн. Все заработ...
- 25 фев 2024, 16:37
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
- Ответы: 19
- Просмотры: 761
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
Ты в мозги котла не залезешь. Сам посуди, зачем котлу ТН греть больше 80 для ГВС=65, если ещё и теплосъём хороший? При том, что у котла для ТН предел 85! Переменник - пустая затея. Закон Ома, однако. С величиной резистора, указанного выше, диапазон ГВС твоего котла будет всегда ~ 55 - 80. Скорость ...
- 25 фев 2024, 15:06
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
- Ответы: 19
- Просмотры: 761
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
в Баке вода греется до 65-70гр примерно не выше Так выше и не будет. У котла на ГВС диапазон в мозгах до 65... В связи с чем, чем меньше будет дельта между температурой ТН и целевой ГВС = 65 (это предел, заданный не тобой, а мозгами котла), тем меньше будет модуляция или её полное отсутствие. Если ...
- 25 фев 2024, 13:46
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
- Ответы: 19
- Просмотры: 761
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
и быстрее (не на низкой модуляции) с этим проще - выкрутить катушку модуляции на максимум вручную и так оставить...по большому счету модуляция здесь больше баловство... :) Т.е. сделать так, что бы при модуляции газ шел по максимуму? Но насколько это верный ход? От безысходности? Модуляция снижает т...
- 24 фев 2024, 22:38
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Короче. Дело к ночи. Бакси - так себе фирма оказалась. Проблема решилась - поставил новый нонейм датчик темп вверху - и все встало на свои места и работает как часы как положено. А новый с завода датчик BAXI бакси температуры оказался говеным бракованным сломанным нерабочим врущим и т.д. Столько вре...
- 24 фев 2024, 22:35
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
- Ответы: 19
- Просмотры: 761
Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить
Добрый. Слим 1.490. На отопление на выходе из котла честные 95гр. Как только переключается на режим ГВС - сразу модуляция падает, выдает примерно 75-80гр и никогда не поднимает выше. Датчик NTC на бойлер стоит сторонний (от Вестер клевер котла). И в Баке вода греется до 65-70гр примерно не выше. А м...
- 25 дек 2023, 13:46
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Дельта подача обратка - 10 градусов примерно всегда.
- 24 дек 2023, 21:04
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Чуть чуть понимаю логику. Но еще раз - причем здесь гидрострелка? Температуру обратки ты не спрашиваешь, значит волнует только гидрострелка - какова ее роль?
- 24 дек 2023, 14:28
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
А это бывает из-за серьёзных нарушений циркуляции при отложения, ну либо при браке секции Буду считать что датчик темп котла неверно считает темп и отключает позже чем надо. Ну, да, чуть что, сразу котёл виноват... Или датчики... Позволь спросить, а на.. в систему впендюрил гидрострелку, да ещё с т...
- 20 дек 2023, 17:21
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
В общем иногда температура достигала 100гр на выходе. И при снижении скорости цирк насоса 32-8 ситуация усугублялась. Грязевик еще раз проверил - чистейший. Буду считать что датчик темп котла неверно считает темп и отключает позже чем надо. Снизил ручкой темп на панели немного (как и было как и рабо...
- 15 дек 2023, 23:52
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Ок, буду смотреть туда в ближайшие дни. Отпишусь по результатам.
- 15 дек 2023, 22:40
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Из написанного Oleg5656 я делаю вывод, что у котла забита накипью и шрамом передняя секция. Как проверить: открутить пробки (с датчиком и сливным краном) залезть с зеркальце, засунуть проволочный щуп... Может эндоскоп доступен Но котел и обвязка новая!!! И Ошибка выскакивала прям сразу в начале экс...
- 15 дек 2023, 17:52
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
После выключения газа теплоноситель должен нагреваться еще на пару градусов от чугуна - я там считаю и скорее всего многие. Единственное, тот факт, что он отключается чуть выше 95гр почему-то и не всегда при одной и той же температуре. На выходных еще понаблюдаю, посмотрю, поэкспериментирую. А дальш...
- 15 дек 2023, 16:23
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Работает, но это если выключить я имел ввиду.
Понаблюдав, заметил что иногда после отключения контура отопления (на 95-96гр) темп еще немного растет и достигает 97-96 градусов. Но иногда, сегодня дошла до 98.8гр! При работающем насосе.
Понаблюдав, заметил что иногда после отключения контура отопления (на 95-96гр) темп еще немного растет и достигает 97-96 градусов. Но иногда, сегодня дошла до 98.8гр! При работающем насосе.
- 14 дек 2023, 15:02
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?f=49&t=9386&start=30# Здесь, параграф 11.1 характеристики датчиков температуры... Пользуйтесь Вы скинули ссылку на эту тему Может это: http://www.gorgazsnab.ru/upload/katalog/dtBAXI.pdf Отправлено спустя 55 минут 22 секунды: Трудно все это измерить. Неудо...
- 14 дек 2023, 13:40
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Как снять показания с них и интерпретировать в циферки?
- 13 дек 2023, 22:02
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Как написал автор при старом и при новом датчике срабатывает перегрев. Маловероятно что оба датчика неисправны. При этом при установленной закоротке Третий день работает без ошибок Вывод: срабатывает аварийный датчик из-за перегрева. Ну либо эксперимент с закороткой проведен некорректно. Трудно пер...
- 13 дек 2023, 13:23
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Реле на ГВС поставил - не помогло. Ошибка выскакивает не зависимо ни от чего. Может через три дня нормальной жизни. Может ночью, может днем. Сразу после перезапуска или до. При мне выскочила ошибка сразу перед тем как он захотел остывший теплоноситель разогреть - и темп его была 74гр на выходе на мо...
- 12 дек 2023, 15:42
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Горелки молчат. Щелкнули внутри реле (по температуре решил зажечь горелку) и котел сразу ушел в ошибку. То есть без нагрева ушел в ошибку по перегреву? Похоже на разрыв цепи аварийного термостата: трещина в проводнике, непропай каког-либо элемента, т.п. Да, тоже так думаю. Где-то сопротивление небо...
- 12 дек 2023, 14:35
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
В ошибку уходит при выдаче темп из котла 74гр Эту температуру показывает твой датчик, который ты изолентой к трубе примотал? Да, не изолентой а стяжкой, промазал термопастой и полотенцем замотал. Погрешность по сравнению с индикаторами на котле - градусов -8. Клапан стоит - он в порядке, проверил. ...
- 11 дек 2023, 19:44
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Прочитай всю ветку пжста. Вы по второму пускаете нас. Но повторюсь - при отключенной легионелле и самой низкой темп гвс все равно уходит в ошибку, в том числе и при мне. Клапан стоит - он в порядке, проверил. В ошибку уходит при выдаче темп из котла 74гр - пару сообщений выше.
- 11 дек 2023, 17:59
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Спасибо за номера каталожные. Повторюсь - все новое и котел и датчики. По поим измерениям темп на трубах снаружи перегрева не было ( в те пару редких моментов когда я был рядом - оба раза на выходе было 74гр, на входе 60 с чем-то). Т.е. реального перегрева нет. Мое мнение - плата неверно интерпретир...
- 11 дек 2023, 13:55
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
ну купил я новый - через час ушел в ошибку. Повторюсь - при замыкании - работал 3-4 дня без ошибки. Проводка - что там проверять два провода, четыре прижатые контакта, но попробую иными своими проводами (посередине в штатном жгуте изгиб на почти на 180 градусов был - вдруг сошлись все звезды) соедин...
- 09 дек 2023, 17:30
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Замкнул датчик перегрева. Третий день работает без ошибок. Новый датчик заказал, идет. Проводка - два провода... особо проверять нечего, все плотненько. Отпишусь по результату с новым датчиком.
- 06 дек 2023, 23:19
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Благодарствую. Отпишусь по результату.
- 06 дек 2023, 21:41
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
проверю. печаль, ибо котел новый и так было с самого начала Отправлено спустя 42 минуты 22 секунды: А еще уточнение - на газовой плите слышу иногда изменение шума горения газа, как буд-то изменяется иногда давление газа, то сильнее то слабее. Глазом пламя не особо меняется но по звуку есть разница. ...
- 06 дек 2023, 18:29
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Мдааа... Слово бакси у меня уже вызывает негативные эмоции. На третий день через стабилизатор - ошибка. Третий день Без стабилизатора. Опять ошибка. Напомню что сделал. Насос циркуляции перед стрелкой через реле подключен. На ГВС через котел. Сегодня при мне ошибка возникла - на выходе по моим датчи...
- 02 дек 2023, 20:25
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
Интересна связь между темп и запуском насоса. Чем выше температура, тем больше пусковой ток, как-то так. В самом насосе? Мол обмотка нагревается и сопротивление увеличивается? Наврятли из-за 10гр так сильно будет меняться. Может металл сильно в насосе расширяется и увеличивается трение вследствие б...
- 02 дек 2023, 20:00
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Перегрев при положении макс температуры контура отопления
- Ответы: 76
- Просмотры: 4485
Перегрев при положении макс температуры контура отопления
А сейчас не уходит в ошибку. На максимальной температуре не запускался иногда насос через инвертер. Без инвертера все ок. Сегодня сделал реле на основной насос 32-8 (насос гвс 55вт грундфос 25-6 по-прежнему через котел запитан). Пока полет нормальный.
Интересна связь между темп и запуском насоса.
Интересна связь между темп и запуском насоса.