Весной увидим выползет или нет. Но в любом случае выхлопную привинчу к подающей. Так спокойней.
И еще надо какую-нибудь сетку от птичек примастырить, чтобы в выхлопной трубе не гадили. А то еще и гнездо совьют
Корпус был горячий, но не так чтобы очень. А вот входная труба начинала нагреваться сантиметров за 10 от Г-образного колена. Теперь ломаю голову-почему выхлопная труба выползла из этого колена? Ведь в первую зиму после запуска котла все было нормально. Наверное надо зафиксировать трубы между собой ...
Сегодня разобрал дымоход. Все как на видео.https://youtu.be/FN0G3w_tbqo?si=8GBF3YEjhsIKIXHk Выхлопная труба на 3 см не заходила в муфту колена 90гр. Задвинул выхлопную трубу в муфту, благо длина позволяет и вуаля- все работает. С крышкой, без крышки без разницы, заодно и диафрагму убрал, стояла ...
Тогда: 1. Газовый клапан. Проверка/регулировка. 2. Дымоход. Проверка стыков, наличие диафрагмы. Котёлто давно работает или только введён в эксплуатацию?
Вот что-то мне припоминается, диафрагма в комплекте с котлом была. Чтобы устанавливали не помню, но вроде я ее больше не видел. Вполне возможно ...
Наличие пламени фиксируется. Потом пламя уходит в отрыв и тухнет. Если разжечь котел с приоткрытой крышкой, то все нормально зажигается. Но если после этого крышку придавить, то пламя уходит в отрыв и тухнет. Я замерил разрежение в камере сгорания с закрытой крышкой и работающей турбиной это 0,4-0,5 ...
Всем доброго дня! Котел Baxi Eco 4s. Котел разжигается и тухнет. Ошибок нет. Но в окошко видно, что после розжига происходит отрыв пламени от горелки и погасание. Если ослабить саморезы и немного приоткрыть крышку, то отрыва пламени нет и котел работает, но не нравится мне такое решение проблемы ...