котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС

У Вас датчик температуры в UB включен в схему бойлера (температура регулируется на бойлере), или электронный включен напрямую в схему котла? Если в включен в бойлер, то там стоит устаревший регулятор температуры, (механический судя по времени эксплуатации) в нем подгорают контакты, из-за этого может...
am.NIKI
04 мар 2024, 23:03
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Сгорел котел baxi slim 1.400 in
Ответы: 4
Просмотры: 591

Сгорел котел baxi slim 1.400 in

Судя по фотографии загорелась плата управления. Горение в нижней части котла, это последствия расплавления пластмассового корпуса блока управления. В блоке управления основным источником возгорания мог стать силовой трансформатор. Соответственно никакая защита сработать просто не могла. Сгореть долж...
am.NIKI
26 дек 2023, 20:49
Форум: Другие вопросы
Тема: Комнатный термодатчик для Slim 1300in
Ответы: 43
Просмотры: 2746

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

BAXI-Ural , В 2006 году как то не задумывался о мощности. Подвернулся, купил поставил. За почти 18 лет не ломался ни разу. В резерв в прошлом году поставил электрокотел (на всякий случай). За последние два года нарисовалась проблема, стала падать производительность. Но пока нашел настоящую проблему...
am.NIKI
25 дек 2023, 22:41
Форум: Другие вопросы
Тема: Комнатный термодатчик для Slim 1300in
Ответы: 43
Просмотры: 2746

Комнатный термодатчик для Slim 1300in

Эксплуатирую такой-же котел 18 год. Дом 200 м. кв. По поводу тактования, у меня он работает с циклом 6 мин, меняется только время работы. Сейчас где то 2,5 на 3,5 мин. Расход без воды за декабрь 700 м.куб.
am.NIKI
09 дек 2023, 21:19
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Кран слива котла в бакси слим
Ответы: 4
Просмотры: 550

Кран слива котла в бакси слим

Проблема решаемая. У меня после 17 лет эксплуатации этой осенью появилась такая же проблема. Вернее она начала давать о себе знать два года назад. Не буду рассказывать что делал за это время, но в итоге вся проблема оказалась в забитой наглухо обратке теплообменнике (3 секции из пяти). Промывка не п...
am.NIKI
09 дек 2023, 20:33
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300
Ответы: 7
Просмотры: 3009

Допустимая разница температур обратки и подачи для Baxi Slim 1.300

Если интересен 18-летний опыт эксплуатации BAXI Slim 1.300 IN в паре с бойлером UB 120, могу поделиться, в том числе и по промывке теплообменника.