Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
Так он так и показывал 5, потом взяли датчик погрели в руке, он показал 67! Как может быть 67? Это и смутило. Потом померяли сопротивление и все стало ясно. Т. е. котел видел датчик, но как-то не правильно) Вот такая история из жизни BAXI)
- 03 янв 2024, 15:37
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
- Ответы: 8
- Просмотры: 1157
Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
Победа! Заменили датчик в бойлере и все заработало. Спецы продали не тот датчик, у него сопротивление в 1000 раз выше чем у того, который я в итоге поставил. Спасибо за помощь!
- 03 янв 2024, 12:34
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
- Ответы: 8
- Просмотры: 1157
Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
Уточните... капелька на кранике появляетс
Капелька не появляется HW O> = 5, HW S ^ = 65
Капелька не появляется HW O> = 5, HW S ^ = 65
- 03 янв 2024, 08:44
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
- Ответы: 8
- Просмотры: 1157
Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
индикации нагрева нет, горелка не включается, обратка с бойлера через тройник впаяна в обратку отопления сразу под котлом, параметр HW PR = 1
- 02 янв 2024, 23:49
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
- Ответы: 8
- Просмотры: 1157
Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
Подскажите пожалуйста! Котел новый luna 3 comfort 1.240 fi. Подключил бкн, поставил сервопривод на трехходовой, датчик температура поместил в бойлер подключил его к котлу по инструкции. Отопление греет, в этом плане все хорошо, а вот при выставлении режима только ГВС или отопление и ГВС, то на бойле...