Найдено 10 результатов

Gunchuk
26 фев 2024, 17:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.
Ответы: 16
Просмотры: 964

MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.

Замена платы с донора решила проблему. Производитель платы донора Honeywell, родная - Sit 0.580.107. Всем спасибо за помощь. Так что 17 лет без заземления работало - наверное все дело в старости... Тем не менее глухозаземленная нейтраль и земля по проводке дома планируется весной. При случае сменю р...
Gunchuk
12 фев 2024, 14:07
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.
Ответы: 16
Просмотры: 964

MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.

Какой, блин, штырь?! Сделаете нормально, может и котёл заработает... С одной стороны полностью согласен, и даже более того, до обращения сюда начал долбить эл/сети - 2 местных начальника по сетям, один из них ушел на пенсию, очень много лет проработав по участку (несколько деревень) со времен СССР....
Gunchuk
12 фев 2024, 01:52
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.
Ответы: 16
Просмотры: 964

MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.

BAXI-Ural писал(а): 09 фев 2024, 21:56 И что там с моей инструкцией?
Замеры сделали, странные все.
Заземления в доме нет в розетках.
На котел землю в окно кинули со штыря нерж 1,5 метрового вбитого в землю...
Gunchuk
10 фев 2024, 12:26
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.
Ответы: 16
Просмотры: 964

MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.

На данные котлы ставились платы аж трех разных производителей... И что там с моей инструкцией? Инструкция - первое что сделаю по приезду. Только что урвал МАЙН 24i года 11-го выпуска целиком за 3 т.р. (говорят что сняли рабочий, но сочащийся) - лежит в багажнике :) Погода днем 16+, тетя там кое как...
Gunchuk
09 фев 2024, 19:01
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.
Ответы: 16
Просмотры: 964

MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.

[/quote]Блин! А это что? :evil: Мерить как есть! Потом убрать эти ваши устройства и заново померить. [/quote] Так как оттуда уехал домерить некому :( Но есть допданные: 1. Вопрос: Заменяемы ли платы разных ревизий Main 24i ? По пути туда (150 км) продается плата но с микросхемой с тыльной стороны (у...
Gunchuk
06 фев 2024, 13:22
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.
Ответы: 16
Просмотры: 964

MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.

Так бронепровод "шалит" или изолятор когда они жирные (грязные). Ага, то есть котел искру не дает получается- но стук газового клапана в таком случае по идее должен быть? Или он при старте тихо открывается? хм... Или тупо спичку поднести.... Хм, по хорошему фитиль замутить как на колонках...
Gunchuk
06 фев 2024, 11:52
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.
Ответы: 16
Просмотры: 964

MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.

Зазор между электродом и горелкой выставить минимальный (2,5 мм - это толщина пасты от стандартной шариковой ручки, ручки нынче разные). Электрод установить так, чтобы во время работы он находился в пламени (пересекал щель в горелке). Горелку в месте прилета искры "протереть" не острой от...
Gunchuk
06 фев 2024, 10:46
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.
Ответы: 16
Просмотры: 964

MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.

Вы проверили электропитание по ИНСТРУКЦИИ? 1. На клеммной колодке внутри котла 232 В. 2. Фаза на коричневом. 3. При отключении фазы котел работает от ИБП... Получается что нужно убрать APS и поставить просто стабилизатор? И далее уже мерить напряжение между N (синим) и землей (Желтым)? Отправлено с...
Gunchuk
06 фев 2024, 09:40
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.
Ответы: 16
Просмотры: 964

MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.

Напряжение 215-230 - APS есть APS. В сети конечно 220-250 скачет. Про фазу - все нормально, если АПС разрыв гальванический разрыв и имеет, то 2 года он же как-то работал :) Да и лидер тоже самое показывает. При неправильной фазировке котел не стартует - треск розжига 3 раза и ошибка 30 (Е1) - все ка...
Gunchuk
06 фев 2024, 00:50
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.
Ответы: 16
Просмотры: 964

MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.

Всем здравствуйте. Котел с 2006 года работает. Монтаж системы и котла - все сам. Питается 2 последние года от APC Smart UPS (чистый синус), замена на его бывший рабочий стабилизатор Lider не помогает. Перед НГ появилась ошибка 30 (ошибка по газу). За пару недель частота ошибки увеличилась до несколь...

Перейти к расширенному поиску