Найдено 5 результатов

Kirroone
29 мар 2024, 16:46
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
Ответы: 13
Просмотры: 1564

baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел

Starik, подача и обратка горячие, а если заменить насос (скорость циркуляции прибавить или производительность насоса, то есть увеличить объем проходящей по змеевику жидкости), то это повлияет на скорость нагрева жидкости в бойлере?
Kirroone
29 мар 2024, 11:08
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
Ответы: 13
Просмотры: 1564

baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел

Это то, что бочка 160 литров из нержавейки. А производитель-то кто? Производитель - Inox :) Возможно пока малоизвестный, но INOX - это именно производитель. Похоже змеевик бочки не вывозит по расходу (циркуляция плохая) Если так, то почему котел выключается только в аварию по перегреву? нельзя как-...
Kirroone
29 мар 2024, 10:02
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
Ответы: 13
Просмотры: 1564

baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел

БКН какого производителя? К котлу подключен датчиком или термостатом? Здравствуйте, котел baxi 1.300 in, БКН - INOX 160 подключен через "Комплект подключения бойлера Baxi (датчик температуры воды в бойлере c кабелем KHW) арт. KHW714087410", насос циркуляции на БКН включается через него. Б...
Kirroone
29 мар 2024, 07:40
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел
Ответы: 13
Просмотры: 1564

baxi slim 1.300 fi датчик БКН не отключает котел

Так вот когда он прогревает воду в БКН до 80 гр С вода и датчик температуры который стоит в БКН не успевают нагреться до 80 гр и котел отключается по перегреву и выдает ошибку. Приходится несколько раз перезапускать чтобы вода прогрелась и котел отключился от датчика температуры. Температура воды н...