Найдено 6 результатов

Ely
08 фев 2025, 17:45
Форум: Автоматика котлов
Тема: Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
Ответы: 56
Просмотры: 15779

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm


сначала надо покурить форумы, а уж потом покупать такие девайсы...весь форум завален кривотой связки с зонтом... :)


Ок, завален. А какого черта тогда вендор Baxi на всех выставках во всех обзорах и видео своих говорит о том, что котел умный и управляется зонтом? Сказали бы что тупой котел, и не ...
Ely
07 фев 2025, 22:57
Форум: Автоматика котлов
Тема: Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
Ответы: 56
Просмотры: 15779

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm


Я так понимаю никто решения данной проблемы не нашел...
У мен в принципе то же самое - Электрокотёл Baxi Ampera, к нему подключен Baxi Connect. После подключения этого модуля началась какая-то ерунда, - после отключения электричества, котёл включается, но не греет... т.е. мощность стоит на нуле ...
Ely
06 дек 2024, 20:35
Форум: Автоматика котлов
Тема: Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
Ответы: 56
Просмотры: 15779

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Что за настройка 11.0 и 11.1 ? Откуда? Весь мануал Baxi прочесал трижды, нет такой чтобы в 11.0 да еще 5 опций было
Ely
16 окт 2024, 22:11
Форум: Автоматика котлов
Тема: Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
Ответы: 56
Просмотры: 15779

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Да такая же фигня на h1v new с бакс с бесит уже, вот даже сейчас смотрю, дома меня нет сутки, запрос на тепло стоит 32 на теплоноситель, гвс не используется, нет к него фактическая 30 и ему ок, модуляция 0% 🤷‍♂️ Гистерзис уже 0,5 поставил, снял уже с теплого пола отключение при работе гвс, все равно ...
Ely
13 окт 2024, 03:51
Форум: Автоматика котлов
Тема: Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
Ответы: 56
Просмотры: 15779

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

11

А что за настройка? Не нашел в мануале
P.S. ampera так и живет своей жизнью, ну не может он дать целевую температуру ТН ни на подачу ни на обратку, и так и так пробовал, показывает модуляцию, например 33%, ГВС 65/65 - не требуется, а теплоноситель не прокачивает и он мееедленно но верно ...
Ely
27 сен 2024, 01:37
Форум: Автоматика котлов
Тема: Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
Ответы: 56
Просмотры: 15779

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Добрый день всем! Подскажите удалось кому победить проблему? У меня все точно также, Baxi ампера 12 на теплый пол и ГВС, плюс Zont h1v new. Пол года до лета связка проработала нормально (правда на настройках по воздуху), отключения были часто и много, летом пере настроил пол на контроль температуры ...