Уже что-то начинает вырисовываться.Спасибо!
[
котле параметр "+" задан жестко программно, греть всегда на +5 от заданного значения
Это имеется ввиду теплоноситель? Т.е. сколько задана температура теплоносителя, именно теплоносителя, то выше чем на +5 не нагреет.Правильно?
В таком случае согласен ...
Найдено 7 результатов
- 17 окт 2024, 11:01
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
- Ответы: 13
- Просмотры: 3175
- 15 окт 2024, 15:17
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
- Ответы: 13
- Просмотры: 3175
Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
Температура в помещении выше требуемой, но температура теплоносителя уже опустилась до 22 градусов, при этом нагрев котла хотя бы до 30 так и не запустился.
И это правильно. Нафига молотить если запрос на подогрев не пришёл? У вас он и без Зонта не должен запускаться ибо в помещении выше ...
- 15 окт 2024, 14:10
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
- Ответы: 13
- Просмотры: 3175
Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
Да без зонта не было вопросов
Но и наглядности работы без него мало. По какому параметру включается и прочее. А вот когда смотришь графики, становится понятно, что работать работает, но или просто хочется невозможного или что-то не так настроено и что-то где-то нужно поменять.
- 15 окт 2024, 13:47
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
- Ответы: 13
- Просмотры: 3175
Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
Да я туда и обратился, они медлят с ответами :) Но подумал, быть может все же причина в каких-то настройках котла, которые не дают работать корреткно :)
Поэтому совета в основном по меню спросил и уж дополнительно про проблему с нагревом по нижней планке. МОжет кто сталкивался, победил или знает ...
Поэтому совета в основном по меню спросил и уж дополнительно про проблему с нагревом по нижней планке. МОжет кто сталкивался, победил или знает ...
- 15 окт 2024, 13:29
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
- Ответы: 13
- Просмотры: 3175
Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
Котел включится в двух случаях: температура в помещении ниже заданной; температура теплоносителя ниже +5 (должна сработать защита от замерзания).
из этого вытекает тогда еще несколько вопросов:
-Зачем тогда галка в зонте в контуре отопления "с контролем температуры теплоносителя по нижней ...
- 15 окт 2024, 11:38
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
- Ответы: 13
- Просмотры: 3175
Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
Где-то встречал информацию, то ли на микролайне, то ли ще где-то. Что в пункте 11.0 необходимо несомтря на наличие всех датчиков выбрать
Насос котла - значение 1, хотя все датчики установлены и гвс ипользуется, поэтому автоматически выбирается значение 3 Насос клапана в режиме «переключающий». Могу ...
Насос котла - значение 1, хотя все датчики установлены и гвс ипользуется, поэтому автоматически выбирается значение 3 Насос клапана в режиме «переключающий». Могу ...
- 14 окт 2024, 17:56
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
- Ответы: 13
- Просмотры: 3175
Zont h1v2+Baxi Ampera Pro не включается нагрев при нижнем значении ТН
Всем добрый день!
Имеем :
1.Котел Baxi ampera pro 14квт
2.БКН 200 литров Rispa RBF200
3.Трехходовой клапан Baxi, подключенный к котлу
4.Насосно-смесительный узел с насосос для теплых полов. Отопление гаража и котельной.
5.Радиаторное отопление в доме.
Трехходовой клапан отвечает за переключение ...
Имеем :
1.Котел Baxi ampera pro 14квт
2.БКН 200 литров Rispa RBF200
3.Трехходовой клапан Baxi, подключенный к котлу
4.Насосно-смесительный узел с насосос для теплых полов. Отопление гаража и котельной.
5.Радиаторное отопление в доме.
Трехходовой клапан отвечает за переключение ...