Найдено 3 результата

SLyatkovsky
25 окт 2024, 03:43
Форум: Автоматика котлов
Тема: Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
Ответы: 59
Просмотры: 26890

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Поймал глюк, описанный автором темы.
Отключили искричество часа на 4. Connect+ пережил отключение на встроенном аккумуляторе, честно отчитался по eMail и SMS о пропадании и появлении основного питания. AMPERA включился, но перестал реагировать на запросы на тепло от Connect+. Вылечил: пару-тройку ...
SLyatkovsky
23 окт 2024, 07:40
Форум: Автоматика котлов
Тема: Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
Ответы: 59
Просмотры: 26890

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Не знаю как, но чудо произошло - система заработала как надо.
Ничего нового в настройках не менял, пару-тройку раз переключал Способ терморегулирования из "по воздуху" в "по теплоносителю" и обратно.
И тумблер резервного питания на Connect+ включил.
SLyatkovsky
16 окт 2024, 10:47
Форум: Автоматика котлов
Тема: Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm
Ответы: 59
Просмотры: 26890

Проблема в связке Baxi Connect+ Baxi Ampera по OpenTherm

Доброго времени года.

Помогите пожалуйста разобраться.

Система отопления.
1. Котловой контур: коллектор с ГС, LUNA Duo-tec E 1.28 (отключен, будет основным), AMPERA Pro 12 (в работе, будет резервным).
2. Три низкотемпературных (теплые полы) контура потребителей, каждый со своим смесительным узлом ...