А в чем, как вы думаете, была проблема? Ранее вы писали, что была у вас какая то догадка.
Найдено 4 результата
- 23 фев 2025, 06:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перезагрузка Luna 3 1.310 Fi + некорректная работа с комнатными термостатами
- Ответы: 11
- Просмотры: 1919
Перезагрузка Luna 3 1.310 Fi + некорректная работа с комнатными термостатами
- 16 фев 2025, 00:24
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перезагрузка Luna 3 1.310 Fi + некорректная работа с комнатными термостатами
- Ответы: 11
- Просмотры: 1919
Перезагрузка Luna 3 1.310 Fi + некорректная работа с комнатными термостатами
Прошло несколько месяцев и, как удалось установить, дело было все таки в термостатах, хотя, повторюсь, с hermann habitat 2 они работали корректно. После замены на механический термостат Baxi KHG 714086910 все стало нормально. Конечно, он не такой красивый и функциональный как Poer, но функцию свою ...
- 25 окт 2024, 20:36
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перезагрузка Luna 3 1.310 Fi + некорректная работа с комнатными термостатами
- Ответы: 11
- Просмотры: 1919
Перезагрузка Luna 3 1.310 Fi + некорректная работа с комнатными термостатами
Котёл исключительно одноконтурный? Бойлер косвенного нагрева не подключен?
По поводу термостата. Закралось у меня одна мыслишка, но пока озвучивать не буду. Лучше для начала скажите куда и каким кабелем вы подключаете термостат к котлу. А так же на какие контакты заводите кабель на самом ...
- 24 окт 2024, 22:13
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Перезагрузка Luna 3 1.310 Fi + некорректная работа с комнатными термостатами
- Ответы: 11
- Просмотры: 1919
Перезагрузка Luna 3 1.310 Fi + некорректная работа с комнатными термостатами
Доброго времени суток, уважаемые форумчане и специалисты! Давно смотрел ваш форум в качестве читателя, но только сегодня решил зарегистрироваться.
Прошу вашего совета в следующих вопросах. Котлом я владею недолго, всего год, и сразу после ввода в эксплуатацию он у меня перезагружался раз в сутки в ...
Прошу вашего совета в следующих вопросах. Котлом я владею недолго, всего год, и сразу после ввода в эксплуатацию он у меня перезагружался раз в сутки в ...