Найдено 4 результата
- 08 ноя 2024, 21:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi eco home 24f и ошибка Е10
- Ответы: 8
- Просмотры: 951
Baxi eco home 24f и ошибка Е10
Получается так. Значит и подпитка держит, и теплообменник не худой.
А вот при открытии обратки (или подачи) отопления у вас стрелка, скорее всего, уронилась в ноль.
Нет, стрелка стоит на месте, даже не дергается. А вот при открытии кранов отопления стрелка дергается но затем в исходное положение ...
- 07 ноя 2024, 19:03
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi eco home 24f и ошибка Е10
- Ответы: 8
- Просмотры: 951
Baxi eco home 24f и ошибка Е01
Закройте все краны под котлом, оставьте только выход горячей воды. И смеситель на ГВС откройте.
Затем (по прошествии времени) откройте кран обратки и посмотрите куда стрелка манометра пойдёт.
Ну и первоначальное давление перед всеми манипуляциями запомните.
Сделал. по итогу вода из крана не идет ...
- 07 ноя 2024, 13:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi eco home 24f и ошибка Е10
- Ответы: 8
- Просмотры: 951
Baxi eco home 24f и ошибка Е01
нуу, я бы особо не придирался к словам). Эту ветвь я отключал и смотрел, давление все равно падало
- 07 ноя 2024, 12:11
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi eco home 24f и ошибка Е10
- Ответы: 8
- Просмотры: 951
Baxi eco home 24f и ошибка Е10
Добрый день! Прошу помочь в решении проблемы. Котел Baxi Eco home 24F, работает второй год,на этот сезон котел включили в конце октября, проработал где-то неделю и появилась ошибка E10, давление на нуле, подпитал. Проработал часа 4-5 и опять та же ошибка. Котел работает на отопление, теплый пол. Что ...