Найдено 3 результата
- 18 фев 2025, 22:41
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Не работает гистерезис по воздуху в помещение
- Ответы: 18
- Просмотры: 4048
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Приветствую. Нет, так и не разрешился вопрос , настроил через расписание. Если в расписание выставить разные температуры , то при переходе гистерезис работает. А так борюсь с техпотдержкой зонта. попробую твое решение, спасибо. Вопрос , температура теплоносителя отображается в зонте после ...
- 30 янв 2025, 21:10
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Не работает гистерезис по воздуху в помещение
- Ответы: 18
- Просмотры: 4048
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Методом экспериментов вопрос РЕШЕН
Baxi ampera plus 6
Zont h-1v new
Все подключено и настроено по мануалу
Регулировка по воздуху 18.0 град
Гестерезис 1 град
Котел работал 17.9-18.0
Включался каждые 20 мин на 10 мин
Наблюдением выявил проблему
Показания темперуры на экране котла всегда были целые ...
Baxi ampera plus 6
Zont h-1v new
Все подключено и настроено по мануалу
Регулировка по воздуху 18.0 град
Гестерезис 1 град
Котел работал 17.9-18.0
Включался каждые 20 мин на 10 мин
Наблюдением выявил проблему
Показания темперуры на экране котла всегда были целые ...
- 29 янв 2025, 08:03
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Не работает гистерезис по воздуху в помещение
- Ответы: 18
- Просмотры: 4048
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Vrom ,
Вопрос разрешился. Изменил и сохранил одновременно гистерезис на датчике температуры и контуре отопления, теперь работает штатно. Предустановленный - Псевдорелейный режим не применял!
Привет
Такая же проблема
Стоит 18, падает до 17.9 и включается
Сделал как Вы написали
Поставил в ...
Вопрос разрешился. Изменил и сохранил одновременно гистерезис на датчике температуры и контуре отопления, теперь работает штатно. Предустановленный - Псевдорелейный режим не применял!
Привет
Такая же проблема
Стоит 18, падает до 17.9 и включается
Сделал как Вы написали