Найдено 3 результата

9a-reut
18 фев 2025, 22:41
Форум: Автоматика котлов
Тема: Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Ответы: 18
Просмотры: 4048

Не работает гистерезис по воздуху в помещение


Приветствую. Нет, так и не разрешился вопрос , настроил через расписание. Если в расписание выставить разные температуры , то при переходе гистерезис работает. А так борюсь с техпотдержкой зонта. попробую твое решение, спасибо. Вопрос , температура теплоносителя отображается в зонте после ...
9a-reut
30 янв 2025, 21:10
Форум: Автоматика котлов
Тема: Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Ответы: 18
Просмотры: 4048

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Методом экспериментов вопрос РЕШЕН
Baxi ampera plus 6
Zont h-1v new

Все подключено и настроено по мануалу
Регулировка по воздуху 18.0 град
Гестерезис 1 град

Котел работал 17.9-18.0
Включался каждые 20 мин на 10 мин

Наблюдением выявил проблему
Показания темперуры на экране котла всегда были целые ...
9a-reut
29 янв 2025, 08:03
Форум: Автоматика котлов
Тема: Не работает гистерезис по воздуху в помещение
Ответы: 18
Просмотры: 4048

Не работает гистерезис по воздуху в помещение

Vrom ,
Вопрос разрешился. Изменил и сохранил одновременно гистерезис на датчике температуры и контуре отопления, теперь работает штатно. Предустановленный - Псевдорелейный режим не применял!


Привет
Такая же проблема
Стоит 18, падает до 17.9 и включается
Сделал как Вы написали
Поставил в ...