Найдено 5 результатов
- 16 сен 2025, 06:44
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
- Ответы: 50
- Просмотры: 23754
Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
У турков всё сложно.
Получил заказанные датчики:
Датчик температуры NTC 10K (b3435), 5х45 мм, 2 м ГазЧасть 222-0125
Термистор NTC MF52 10K 3435 +/-1%
Подключил к Baxi ECO Nova 24F 2024 года выпуска.
В Диапазоне температур +3 +15, Датчик с проводом 2 м отличался от уличного электронного ...
- 13 сен 2025, 18:30
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
- Ответы: 50
- Просмотры: 23754
Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Да, не написал, что купил рекомендуемые аналоги, не оригинал.
Но это не отменяет того, что я подключил подстроечный резистор и выставлял данные из таблице по датчикам от Baxi и получилось, что с датчиком уличной темп. для традиционных котлов 10000 Ом 25°C Beta=3977 не сходилось, а вот с датчиком ...
Но это не отменяет того, что я подключил подстроечный резистор и выставлял данные из таблице по датчикам от Baxi и получилось, что с датчиком уличной темп. для традиционных котлов 10000 Ом 25°C Beta=3977 не сходилось, а вот с датчиком ...
- 13 сен 2025, 18:15
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
- Ответы: 50
- Просмотры: 23754
Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Это только через термостат с openthermLivsi писал(а): 13 сен 2025, 17:32 ЗЫ. Вот если бы кривую можно было рисовать самому - вот это да!!! Это была бы тема. Или хотя бы была настройка установки минимальной температуры (максимальной есть), тогда тоже можно бы было выбрать универсальную кривую из имеющихся под себя.
- 13 сен 2025, 17:12
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
- Ответы: 50
- Просмотры: 23754
Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Ложное утверждение. Напечатай сюда каталожные номера датчиков которые покупал, если эти номера были.
Я же написал выше, не покупал готовые датчики, а покупал конкретно термисторы с характеристиками 10 кОм beta = 3950, 10 кОм beta = 3988, 10 кОм beta = 3977. Все они при температуре +25 показывали ...
- 13 сен 2025, 11:57
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
- Ответы: 50
- Просмотры: 23754
Baxi Eco Nova 24F... уличный датчик
Сделал сам уличный датчик ... 10 кОм beta = 3977...
На котле показывает наружную температуру ниже реальной...
на улице реально -15,5 ... а на котле -21... сопротивление датчика 72,4 кОм что реально соответствует -15,5 гр.
котел новый 3 месяца... и он с самого начала так искажает температура на ...