Найдено 12 результатов
- 12 янв 2026, 16:51
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
- Ответы: 13
- Просмотры: 7951
Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
Я об этом и говорю. Конденсат должен стекать назад в котёл. Идеальный вариант для конденсационника. А у вас успевает вынырнуть. Хотя для широты Московской области зимой это нормально.
Тогда оголовок нужно было не только "для конденсационника" брать. Но и "антиоблединительный". У Стаута, скорее ...
- 12 янв 2026, 13:24
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
- Ответы: 13
- Просмотры: 7951
Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
А какую температуру держите? Есть возможность убавить, чтобы точка росы внутри трубы оказалась? Или холодно станет?
Датчиков пока нет, поэтому выставляю температуру теплоносителя, сейчас стоит 47 С. В доме пока никто не живет постоянно. С окнами на микропроветривание в доме около 20 С.
Лючок ...
- 11 янв 2026, 19:15
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
- Ответы: 13
- Просмотры: 7951
Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
Монтажники посоветовали приоткрывать лючок для забора воздуха из помещения
:facepalm: Очень странные монтажники и советы у них... так себе. Этот "лючок" предназначен для подключения раздельного дымохода, открой уже инструкцию на стр. 118...
Точнее для подключения воздухозабора при раздельном ...
- 11 янв 2026, 16:38
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
- Ответы: 13
- Просмотры: 7951
Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
Картинку кинул для общего понимания, выхлоп должен быть сильно выше (дальше от юбки), чтобы забор воздуха льдом не закрыло. Оголовок можно и самостоятельно соорудить по этому принципу...
Спасибо за совет! Но хотелось знать также ответ на вопрос по лючку на котле для забора воздуха, для ...
- 11 янв 2026, 12:09
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
- Ответы: 13
- Просмотры: 7951
- 10 янв 2026, 21:19
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
- Ответы: 13
- Просмотры: 7951
Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
В не особо сильный мороз (10-15 С) растет ледяная борода. А где там забор воздуха, в этом оголовке? Под юбкой отверстия насверлены?, тогда увеличивай диаметр юбки, делов то...
https://www.stout.ru/upload/iblock/d6b/ywe0fvc4bjvofan610o57d471se0bn0y/RG008P2BAMJV8S_04.jpg
Сосули по кругу ...
- 10 янв 2026, 17:09
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
- Ответы: 13
- Просмотры: 7951
Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
Добрый день!
Имею конденсационный настенный котел Luna Duo-tec 1.24. В отдельном помещении-котельной в жилом доме. Дымоход коаксиал вертикальный через кровлю. Финальный элемент дымохода Stout для конденсационных котлов SCA-8610-010111 https://www.stout.ru/catalog/dymokhody/dn-60-100 ...
Имею конденсационный настенный котел Luna Duo-tec 1.24. В отдельном помещении-котельной в жилом доме. Дымоход коаксиал вертикальный через кровлю. Финальный элемент дымохода Stout для конденсационных котлов SCA-8610-010111 https://www.stout.ru/catalog/dymokhody/dn-60-100 ...
- 14 ноя 2025, 18:20
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Помогите с выбором автоматики и котла
- Ответы: 30
- Просмотры: 14349
Помогите с выбором автоматики и котла
Понял. Спасибо большое.
Про Luna Duo-tec MP, Luna Platinum на странице самого Baxi Connect есть пометка, что не совместимы они с ним и в инструкции подключения их нет.
Про Luna Duo-tec MP, Luna Platinum на странице самого Baxi Connect есть пометка, что не совместимы они с ним и в инструкции подключения их нет.
- 14 ноя 2025, 17:13
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Помогите с выбором автоматики и котла
- Ответы: 30
- Просмотры: 14349
Помогите с выбором автоматики и котла
На https://shop.baxi.ru/. Он прав или нет? Меня это больше волнует.
Консультант в всплывающем окошке на сайте магазина.
- 14 ноя 2025, 13:56
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Помогите с выбором автоматики и котла
- Ответы: 30
- Просмотры: 14349
Помогите с выбором автоматики и котла
Там ничего нет про год выпуска котла. На сайте у Baxi неквалифицированные консультанты?Starik писал(а): 14 ноя 2025, 12:29 Информации более чем достаточно, на мой взгляд, разумеется. https://baxi.ru/upload/iblock/2d1/6by6l ... i-BAXI.pdf
- 14 ноя 2025, 12:17
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Помогите с выбором автоматики и котла
- Ответы: 30
- Просмотры: 14349
Помогите с выбором автоматики и котла
Скачиваешь инструкции к оборудованию, читаешь, вникаешь, начинаешь понимать. Ничего сверхъестественного не требуется.
Так эффективнее будет, чем сначала купить и только потом изучать инструкции.
Ну вот я прочитал, что BaxiConnect+ совместим с Luna Duo-tec E. Есть даже схема подключения к таким ...
- 14 ноя 2025, 12:10
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Помогите с выбором автоматики и котла
- Ответы: 30
- Просмотры: 14349
Помогите с выбором автоматики и котла
Добрый день!
Подскажите пжлста. Котел Luna Duo-tec E 1.24 (24 года выпуска) совместим с Baxi Connect+? Консультант на сайте говорит, что только начиная с выпуска 25 года совместимы.
Подскажите пжлста. Котел Luna Duo-tec E 1.24 (24 года выпуска) совместим с Baxi Connect+? Консультант на сайте говорит, что только начиная с выпуска 25 года совместимы.