Сегодня пришел мастер из сервиса - посмотрел вентилятор, вентури, пневмореле - вроде все в поряде. В итоге до выяснения оставили работать с приоткрытой камерой сгорания. Будем посмотреть.
Всем спасибо за участие!
Найдено 5 результатов
- 11 дек 2012, 11:59
- Форум: Старые темы
- Тема: Ecofour 24F гаснет горелка
- Ответы: 19
- Просмотры: 13124
- 10 дек 2012, 18:39
- Форум: Старые темы
- Тема: Ecofour 24F гаснет горелка
- Ответы: 19
- Просмотры: 13124
Re: Ecofour 24F гаснет горелка
Да, еще прошлой зимой были проблемы с конденсатом в трубке пневмореле, летом поставил "яйцо" (конденсатосборщик).
- 10 дек 2012, 18:29
- Форум: Старые темы
- Тема: Ecofour 24F гаснет горелка
- Ответы: 19
- Просмотры: 13124
Re: Ecofour 24F гаснет горелка
Открыл камеру сгорания - перерывы прекратились:) F11 - 07. Так в чем проблема? Может быть причиной сильный ветер?
- 10 дек 2012, 16:36
- Форум: Старые темы
- Тема: Ecofour 24F гаснет горелка
- Ответы: 19
- Просмотры: 13124
Re: Ecofour 24F гаснет горелка
Температура задана 55 на отопление, 50 на ГВС. Растет от 45 до 55 примерно за 5 мин (с учетом отключений горелки). На ГВС та-же песня - отключается не набрав заданную температуру, и сразу включается и т.д...
- 10 дек 2012, 13:58
- Форум: Старые темы
- Тема: Ecofour 24F гаснет горелка
- Ответы: 19
- Просмотры: 13124
Ecofour 24F гаснет горелка
Доброго времени суток! На котле Baxi Ecofour 24F началась такая песня: Горелка включается, работает примерно пол-минуты, затем отключается.Через несколько секунд включается, работает секунд 10-15 и снова отключается... И так пока не наберет нужную температуру. Продолжительность работы горелки варьир...