- 22 мар 2013, 12:21
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает
- Ответы: 49
- Просмотры: 22947
Re: MAINFour 240 F, кран наполнения системы не работает
Когда открываете кран с горячей водой,вода бежит?
- 14 мар 2013, 13:33
- Форум: Старые темы
- Тема: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Ответы: 31
- Просмотры: 31091
Re: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
какое довление закачиваете в систему,а заглушку желательно убрать.
- 14 мар 2013, 13:30
- Форум: Старые темы
- Тема: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Ответы: 31
- Просмотры: 31091
Re: Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
котел разорвет
- 17 фев 2013, 15:00
- Форум: Старые темы
- Тема: Избыточная мощность
- Ответы: 20
- Просмотры: 12724
Re: Избыточная мощность
Резистором на плате убавте мощьность и будет вам радость
- 31 янв 2013, 12:59
- Форум: Старые темы
- Тема: Котел не прогревает дом
- Ответы: 8
- Просмотры: 7681
Re: Котел не прогревает дом
Была таже причина котел 1.300 дом 250 км не мог нагреть теплоноситель болше 40 градусов дело было низком давлений газа