Найдено 9 результатов

Driven
13 янв 2015, 00:03
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Странная работа Luna3 comfort ht
Ответы: 2
Просмотры: 2322

Странная работа Luna3 comfort ht

Добрый день! У меня странно ведёт себя котел Baxi luna3 comfort ht 280, работает второй сезон Во время работы котла со стороны камеры сгорания возникают стуки при этом начинает колбасить давление. видео приланается ниже. Вторая проблема котел временами перестаёт греть систему отопления. На панели уп...
Driven
07 янв 2015, 23:00
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.
Ответы: 152
Просмотры: 87668

Re: Последовательное подключение тёплых полов после радиатор

А что мешает воспользоваться для одновременной работы радиаторов и теплого пола стандартными схемами valtec? Вначале коллектор для радиаторов а потом с этого же коллектора коллектор тёплых полов. Я себе так сделал, работает поекрасно
Driven
26 апр 2014, 09:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT
Ответы: 22
Просмотры: 13755

постоянная ошибка 168Е Luna 3 Comfort HT

Добрый день! Столкнулся с такой проблемой котел Luna 3 Comfort HT ежесуточно выдаёт ошибку 168E, запускается только с нескольких попыток перезагрузки, но наследующий день всё повторяется. В инструкции к котлу описания этой ошибки нету. Подскажите ответ?
Driven
22 дек 2013, 22:17
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT 280
Ответы: 6
Просмотры: 4628

Re: Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT

Спасибо действительно заработало, только регулирует как бы по температуре воды, которую выставляет автоматически CH SP можно наблюдать нажимая кнопку ОК.
Driven
19 дек 2013, 17:24
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT 280
Ответы: 6
Просмотры: 4628

Re: Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT

Добрый день! Судя по всему вам надо просто поставить котел в автоматический режим (нажать правую верхнюю кнопку с часами). Если вам программирование не надо то выставите один цикл с 0 до 24 часов. сообщите что получится. удачи. http://s2.ipicture.ru/uploads/20131219/1T7MCLkW.jpg Александр, спасибо ...
Driven
18 дек 2013, 23:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT 280
Ответы: 6
Просмотры: 4628

Re: Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT

Ярослав прошу прощения за столь резкие высказывания в ваш адрес, это всё от не знания что делать, как настраивать. основное что я делал и какие параметры менял я уже написал в режиме программирования параметров электронной платы я менял параметр 555.4 пробывал ставить = 1, но вернул как и было = 0 д...
Driven
18 дек 2013, 12:01
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT 280
Ответы: 6
Просмотры: 4628

Не работает погодозависимая автоматика Luna 3 Comfort HT 280

Добрый день. Имеется у меня в хозяйстве котел Baxi Luna 3 Comfort HT 280 подсоединена к нему выносная панель AVS 77, а так же подключен датчик уличной температуры Q34 подключение прпоизведено согласно инструкции на колодке М1 на клеймах 1-2 перемычка отсутсвует панель и датчик температуры подсоединё...
Driven
15 дек 2013, 23:27
Форум: Старые темы
Тема: Помогите с подключением датчика уличной температуры
Ответы: 10
Просмотры: 7333

Re: Помогите с подключением датчика уличной температуры

Добрый день. Извините что вмешиваюсь, но вот у меня такая же проблема с котлом как и у Sam. котел Baxi Luna 3 Comfort HT 280 выносная панель AVS 77 нового образца, на ней нету параметров F 10 обозначения параметров идут уже вида 504, 516 а так же подключен датчик уличной температуры котёл работает т...