Найден 51 результат

sevenspeed
18 ноя 2020, 12:01
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Не включается duo tec compact
Ответы: 9
Просмотры: 9639

Не включается duo tec compact

Хочу поделиться своим опытом в решении этой же проблемы. После очередного отключения электричества впервые на котле вылезла ошибка 385 низкое напряжение сети. Сбросиласть без проблем. А через пару недель после очередного отключения обнаружил котел с симптомами, указанными в начале поста. Не горит эк...
sevenspeed
06 ноя 2019, 19:23
Форум: Программирование настроек
Тема: duo-tec compact 1.24 и режимы работы
Ответы: 30
Просмотры: 15416

duo-tec compact 1.24 и режимы работы

Diver писал(а): 06 ноя 2019, 19:04 Почему обратка примерно равна подачи при горячих батареях я не понимаю.
Потому что получился баланс между циркуляцией и мощностью котла.
Про конденсационный режим не парьтесь даже. Он до 50 градусов на подаче работает.
sevenspeed
06 ноя 2019, 18:55
Форум: Программирование настроек
Тема: duo-tec compact 1.24 и режимы работы
Ответы: 30
Просмотры: 15416

duo-tec compact 1.24 и режимы работы

Задача котла поддерживать на подаче стабильную температуру. Пока с обратки остывший теплоноситель идет, все хорошо. А вот потом при недостаточной циркуляции минимальная мощность котла оказывается лишней и происходит отключение, так как на подаче температура увеличилась. Так как термостата нет, котел...
sevenspeed
06 ноя 2019, 18:43
Форум: Программирование настроек
Тема: duo-tec compact 1.24 и режимы работы
Ответы: 30
Просмотры: 15416

duo-tec compact 1.24 и режимы работы

Ну вообще достаточность циркуляции оценивают по дельте. Разнице на подаче и обратке. Для теплых полов меньше, для обычной системы больше.
Не понятно как тактуется котел у вас. Насколько долго горелка отрабатывает. А зимой? Зимой котел тоже тактуется?
sevenspeed
06 ноя 2019, 18:09
Форум: Программирование настроек
Тема: duo-tec compact 1.24 и режимы работы
Ответы: 30
Просмотры: 15416

duo-tec compact 1.24 и режимы работы

А у вас насос только котловой? Похоже что у вас проток недостаточен. Теплоотвод с горелки не обеспечивает.
sevenspeed
06 ноя 2019, 17:09
Форум: Программирование настроек
Тема: duo-tec compact 1.24 и режимы работы
Ответы: 30
Просмотры: 15416

duo-tec compact 1.24 и режимы работы

Что то не сходится. У вас есть датчик температуры на подаче? Ведь на котле вы можете видеть только попугаев. С чего вы взяли, что при ограниченной мощности у вас на подаче те же 60? Попробуйте на несколько попугаев поменьше сделать. Может горелка станет работать бесперебойно. Отправлено спустя 8 мин...
sevenspeed
06 ноя 2019, 15:40
Форум: Программирование настроек
Тема: duo-tec compact 1.24 и режимы работы
Ответы: 30
Просмотры: 15416

duo-tec compact 1.24 и режимы работы

Грешен, прочитал оказывается невнимательно. Но тогда объясните, почему у вас с датчиком уличной температуры котел греет до максимума? Какой у вас параметр Р06 установлен? Может датчик у вас подключен, но не используется котлом? Минимальная мощность этого котла при которой он работает не отключаясь 1...
sevenspeed
05 ноя 2019, 20:57
Форум: Программирование настроек
Тема: duo-tec compact 1.24 и режимы работы
Ответы: 30
Просмотры: 15416

duo-tec compact 1.24 и режимы работы

Всё смеетесь. Человек для себя параметр Р15 открыл. Играется. Хочет своей радостью с окружающими поделиться. А если серьезно, то ограничивать мощность вам не нужно. Нужно грамотно регулировать температуру подачи, эффект будет тот же. Либо играйтесь с температурой подачи, либо ставьте датчик уличной ...
sevenspeed
04 ноя 2019, 19:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Duo-Tec Compact 1.24 и обратный клапан.
Ответы: 2
Просмотры: 1469

Baxi Duo-Tec Compact 1.24 и обратный клапан.

А у вас 9 веток пола работают от одного насоса котла?
sevenspeed
06 окт 2019, 16:13
Форум: Электрокоммутация
Тема: Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
Ответы: 10
Просмотры: 9262

Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55

Да термостат обычный. Переверните его, сзади должен быть трехполюсный клеммник. Это релейный выход с двумя контактами. Нормальнозамкнутый и нормальноразомкнутый. Котел запускается по замыканию.
sevenspeed
02 окт 2019, 22:11
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Duo Tec Compact Автоматическая калибровка.
Ответы: 0
Просмотры: 2242

Duo Tec Compact Автоматическая калибровка.

Проблема такая. У котла часто вылетает ошибка Е128 (Потеря пламени). Визуально тухнет, когда пытается работать с модуляцией. Датчик ионизации целый, стоит правильно. У меня их два. Менял. В процессе калибровки вылетает ошибка Е92(Выхлопные газы в забираемом воздухе). Дымоход весь сто раз разобрал, с...
sevenspeed
08 окт 2015, 19:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: duo tec compact цикл 4-10 мин
Ответы: 13
Просмотры: 10244

duo tec compact цикл 4-10 мин

Вы писали - пол прогрет. Соответственно необходимая для поддержания температуры теплоносителя мощность минимальна. Вот котел и тактуется. Увеличьте интервал между включениями до 10 минут и будет вам счастье.
sevenspeed
08 май 2015, 20:06
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема системы отопления
Ответы: 33
Просмотры: 23131

Re: Схема системы отопления

Про тепловизор да, тема интересная. И знакомый есть. А насосы регулировать в процессе отладки системы. Мощность в трех положениях регулируется в два раза. И как раз при идеальной балансировке насосов отпадет необходимость в любой корректировке при резких перепадах наружной температуры. По себе знаю....
sevenspeed
07 май 2015, 21:08
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема системы отопления
Ответы: 33
Просмотры: 23131

Re: Схема системы отопления

Да то, что на практике теплопотери помещений оказались очень далеки от расчетных. Например газосиликат в два раза лучше сохраняет тепло, чем сруб по расчетам. Но не в моем доме... И еще раз говорю, мое твердое убеждение: Контролировать необходимую мощность насосов по разнице на подаче и обратке. За ...
sevenspeed
06 май 2015, 21:34
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема системы отопления
Ответы: 33
Просмотры: 23131

Re: Схема системы отопления

Я совсем не специалист. Был. Пока не затеял строительство своего дома. И вот эти постоянные ссылки на расчеты меня просто убивали. И методики расчетов я нашел, но что толку. Человек с улицы просит помочь, никаких расчетов делать он не будет. Крайне советую по своему опыту поставить на подаче котла и...
sevenspeed
04 май 2015, 20:08
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема системы отопления
Ответы: 33
Просмотры: 23131

Re: Схема системы отопления

Чтобы температура в бойлере поддеживалась 45 у меня котел греет воду до 65. Котел на схеме конденсационный. При меньшей температуре при большом водоразборе может не хватить мощности змеевика. А 65 это уже практически вне зоны конденсации. А мощности насоса на дом 220 м уж точно не хватит.
sevenspeed
04 май 2015, 15:22
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Схема системы отопления
Ответы: 33
Просмотры: 23131

Re: Схема системы отопления

Меня всегда напрягают схемы с прямым подключением бойлера к коллектору. Тем самым мы обязываем котел постоянно поддерживать в коллекторе высокую температуру. По моему это неэффективно, особенно в межсезонье. Мне кажется во всех баксях есть возможность подключения бойлера через трехходовой клапан с д...
sevenspeed
23 апр 2015, 22:07
Форум: Старые темы
Тема: Анализ воды
Ответы: 26
Просмотры: 23248

Re: Анализ воды

Бумагу? Откройте бумагу на свой котел и все увидите.
sevenspeed
23 апр 2015, 20:23
Форум: Старые темы
Тема: Анализ воды
Ответы: 26
Просмотры: 23248

Re: Анализ воды

А мне кажется, что вместо того, чтобы заморачиваться анализами воды, полезнее заморочиться и добавить при заполнении присадку. Baxi рекомендует Santinel, тока в россии его днем с огнем не найдешь. На семинаре Baxi посоветовали химию Manta. Она есть для очистки системы Manta Ecologica MR 501/R и для ...
sevenspeed
23 апр 2015, 20:14
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.
Ответы: 152
Просмотры: 87469

Re: Последовательное подключение тёплых полов после радиатор

Почитайте тему "Сигнал блокировки для Duo-tec Compact". Единственно, судя по рисунку у вас коллектор сделан наподобие гидрострелки.
И в вашей схеме никаких нагрузок на насосы не будет. Но при таком подключении будет сильная неравномерность температур в разных
частях коллектора (говорят).
sevenspeed
23 апр 2015, 20:03
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Сигнал блокировки для Duo-tec Compact
Ответы: 17
Просмотры: 12946

Re: Сигнал блокировки для Duo-tec Compact

Плату покупал за 2300 уже после подорожания. Фото есть, но здесь можно прикреплять тока маленькие
изображения, там и так еле видно дорожки. Напишите мне на почту. Мой логин собака мейл ру. Пришлю.
sevenspeed
21 апр 2015, 22:46
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Сигнал блокировки для Duo-tec Compact
Ответы: 17
Просмотры: 12946

Re: Сигнал блокировки для Duo-tec Compact

Это почему мне таймер не нужен? Вы значит 710433601 не довольны с ноября,
мне тоже предлагаете повеселиться :D . И куда высоковольтый термостат девать?
Люююди, кто знает про таймер бойлера?
sevenspeed
21 апр 2015, 04:07
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Параллельный сдвиг погодной кривой duo-tec 1.28
Ответы: 19
Просмотры: 14598

Re: Параллельный сдвиг погодной кривой duo-tec 1.28

Расшифровка параметра Р10 Установка температуры отопления OT/TA (Open Therm/комнатный термостат) 00 = если подсоединен пульт дистанционного управления, используется заданная не нем установка температуры. 01 = если подсоединены пульт дистанционного управления и высоковольтный комнатный термостат (~ 2...
sevenspeed
21 апр 2015, 03:09
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Сигнал блокировки для Duo-tec Compact
Ответы: 17
Просмотры: 12946

Re: Сигнал блокировки для Duo-tec Compact

А точно в нем есть функции программирования ГВС. Инструкции нет случайно. Да,н акопал тут еще другую информацию. Бойлер у меня UB80 (не UB80Slim, просто UB80). Так вот у него в панели есть отверстие для установки дополнительного таймера. Про такую штуку кто нибудь знает? И как оно работает, ведь бой...
sevenspeed
19 апр 2015, 19:15
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi DUO-tec Compact 1.24 тактование вместо модуляции
Ответы: 9
Просмотры: 5663

Re: Baxi DUO-tec Compact 1.24 тактование вместо модуляции

А какое время он у вас может тактоваться, если его в покое оставить? Такая штука обычно происходит при недостаточной циркуляции. У вас на системе только насос котла или дополнительные есть? Можно для начала попробовать поставить максимальное время между включениями - 10мин. Тогда вопросы по требуемо...
sevenspeed
10 апр 2015, 10:00
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Сигнал блокировки для Duo-tec Compact
Ответы: 17
Просмотры: 12946

Re: Сигнал блокировки для Duo-tec Compact

Ну простите.
А вот тогда вопрос. Тот же дуотес сомпакт.
Подключен бойлер.
Надо чтобы ночью вода не грелась.
Вроде как должно это программироваться с внешнего пульта,
но толи я поиском пользоваться не умею, толи ...
Есть пульт такой для сомпакта или еще чего?
sevenspeed
09 апр 2015, 17:52
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Сигнал блокировки для Duo-tec Compact
Ответы: 17
Просмотры: 12946

Re: Сигнал блокировки для Duo-tec Compact

Вот я как раз об этом. (Все что вы написали давно написано)
Нигде не было информации например о том что реле трехконтактные. Для меня это было
приятным сюрпризом при разработке схемы.
Будьте попроще и люди к вам потянутся :)
sevenspeed
08 апр 2015, 20:05
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Сигнал блокировки для Duo-tec Compact
Ответы: 17
Просмотры: 12946

Re: Сигнал блокировки для Duo-tec Compact

Давно хочу еще раз подробно рассказать про плату сигнала о блокировке котла KHG714106511. Облазил кучу форумов, в том числе и ваш никто из спецов ничего конкретного ... наболело. В общем, что это за чудо такое. Сразу оговорюсь, что разговор только о котле DuoTec Compact, так как кроме него опыта общ...
sevenspeed
16 фев 2015, 12:54
Форум: Старые темы
Тема: Baxi Slim и модуляция. Как работает?
Ответы: 8
Просмотры: 31679

Re: Baxi Slim и модуляция. Как работает?

Модуляция в нашем случае - это способность котла самостоятельно регулировать мощность в пределах глубины модуляции. У луны комфорт например глубина модуляции 3. То есть 30 киловаттный котел сможет работать без тактования при теплопотерях здания превышающих 10 кВт. У Дуотек глубина модуляции 7, а у М...
sevenspeed
28 янв 2015, 12:31
Форум: Система отопления в целом и ее элементы
Тема: Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.
Ответы: 152
Просмотры: 87469

Re: Последовательное подключение тёплых полов после радиатор

Точно так. У меня было тоже самое. Я им доказываю - зачем мне смесительные узлы, если у меня дом полностью на полах и котел конденсационный. А они - так положено. Послал всех и все сам делал. А про проекты и расчеты тоже могу сказать. По снипам сруб имеет потери в два раза больше чем газосиликат. А ...

Перейти к расширенному поиску