вряд-ли ниже заводских настроек можно назвать отлично..как выход из положения скорее..а насчет моторов - нужно знать как ваш колхоз устроен..[/quote]
заводское положение стояло на котле вообще 25
Найдено 7 результатов
- 21 янв 2014, 10:12
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Slim 1.620 IN проблемы
- Ответы: 29
- Просмотры: 13293
- 21 янв 2014, 09:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Slim 1.620 IN проблемы
- Ответы: 29
- Просмотры: 13293
Re: Slim 1.620 IN проблемы
всем спасибо за помощь , причину нашел это давление газа, на котле стояло 12 , перевел на 5 все отлично работает.
Теперь другая проблема вылезла котел работает без нареканий, а вот моторы на отопление , на подачу и на обратку два часа работают и отрубаются не достигнув нужной температуры в доме.
Теперь другая проблема вылезла котел работает без нареканий, а вот моторы на отопление , на подачу и на обратку два часа работают и отрубаются не достигнув нужной температуры в доме.
- 20 янв 2014, 11:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Slim 1.620 IN проблемы
- Ответы: 29
- Просмотры: 13293
Re: Slim 1.620 IN проблемы
и приедут если позвонюBahus писал(а):Выбирайте сервисника, ближайшего к Вам
- 20 янв 2014, 11:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Slim 1.620 IN проблемы
- Ответы: 29
- Просмотры: 13293
Re: Slim 1.620 IN проблемы
значок питания не пропадает.Alex-BAXI писал(а):хороший вопрос Значок питания на котле не пропадает?Kopos писал(а):На какое давление настроен пресостат по газу и какое давление в динамике перед газ.клапаном?
- 20 янв 2014, 10:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Slim 1.620 IN проблемы
- Ответы: 29
- Просмотры: 13293
Re: Slim 1.620 IN проблемы
щас уже думаю специалиста вызвать из бакси, если это вообще возможно, чтоб приехал все проверил, кто посоветует куда обратиться, а то находиться в Москве и думать встал котел не встал не очень .
- 20 янв 2014, 10:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Slim 1.620 IN проблемы
- Ответы: 29
- Просмотры: 13293
Re: Slim 1.620 IN проблемы
в доме на компьютере стоит температура 20 градусов, котел включается на отопление 5 секунд поработает, вырубиться , потом включается опять , бывает так что вообще зависает котел.Bahus писал(а):Температура какая задана и какая текущая в момент отключений и включений?
- 20 янв 2014, 08:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Slim 1.620 IN проблемы
- Ответы: 29
- Просмотры: 13293
Slim 1.620 IN проблемы
Всем добрый день, ну нужна консультация или помощь, установил котел в октябре , и заметил, что странно он как то работает , в минуту раз 10 то включиться то выключиться, так должно быть, или что то не так, ошибок не каких не выдает.