Найдено 9 результатов
- 02 ноя 2019, 17:38
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Грохает котел Baxi Slim одноконтурный
- Ответы: 25
- Просмотры: 15391
Грохает котел Baxi Slim одноконтурный
Ребята, огромный респект! Сплющил перемечку между горелками и наслаждаюсь тишиной. Заодно продул горелки.
- 21 окт 2019, 17:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Грохает котел Baxi Slim одноконтурный
- Ответы: 25
- Просмотры: 15391
Грохает котел Baxi Slim одноконтурный
Спасибо за ответы. Может есть другие советы кроме найти специалиста? может кто то уже делал это? сниму вечером горелки и почищу, что еще можно сделать? может там доработать напильником или подогнуть чего или подложить что то? Я не специалист но руки правильные. Это точно не приемный колпак, вчера ко...
- 20 окт 2019, 23:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Грохает котел Baxi Slim одноконтурный
- Ответы: 25
- Просмотры: 15391
Грохает котел Baxi Slim одноконтурный
Столкнулся с такой же проблемой. При остывании один стук. Металлический достаточно громко. Где то внутри. Снял верх и перед. Стоял слушал. ТО никакого не делали. Никто не лазил внутрь. Котлу 4 года. Весной все норм было. Что стучит. Что сделать можете посоветовать? Спасибо.
- 10 фев 2016, 22:31
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: БКН, рециркуляция и медь!
- Ответы: 11
- Просмотры: 9928
БКН, рециркуляция и медь!
26264 СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб. Почему вы требуете от Бакси - требуйте от своих проектировщиков , что бы ваша система отвечала требованиям нашей доблестной страны! У мне нет водопровода из меди, у меня есть премьер плюс...
- 26 янв 2016, 23:22
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: БКН, рециркуляция и медь!
- Ответы: 11
- Просмотры: 9928
БКН, рециркуляция и медь!
Может кто нибудь из Бакси скажет все таки, можно ли использовать на рециркуляции медный полотенчик или нет? желательно со ссылкой на регламент бакси или тут только флуд?
- 29 окт 2015, 16:42
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: БКН, рециркуляция и медь!
- Ответы: 11
- Просмотры: 9928
БКН, рециркуляция и медь!
По поводу здоровья тут говорится что медные водопроводы безопасны ( при соблюдении определенных условий коненчо)http://www.c-o-k.ru/images/library/14186.pdf вы лучше ответьте у меня бакси премьер плюс, там нет я так понял магниевого анода, что говорит "профи бакси" по поводу меди в рецирку...
- 29 окт 2015, 12:11
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: БКН, рециркуляция и медь!
- Ответы: 11
- Просмотры: 9928
БКН, рециркуляция и медь!
http://navin.prom.ua/g3785641-polotents ... nye-mednyeelectric писал(а): Точно из меди?
http://www.kerze.ru/preimushestva-medni ... teley.html
я взял себе украинский, пишут для здоровья все норм.
- 29 окт 2015, 09:16
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: БКН, рециркуляция и медь!
- Ответы: 11
- Просмотры: 9928
БКН, рециркуляция и медь!
Здрасте! подскажите профи можно ли на рециркуляции с БКН бакси поставить полотенчик медный? разводка металопластик (прандели) и ппластик (экопластик). полотенцик из нержавейки за год потек в нескольких местах, купил медный. Некоторые говорят что нельзя так как медь попортит нержавейку в бойлере.
- 10 авг 2014, 23:20
- Форум: Старые темы
- Тема: подключение насосов отопления
- Ответы: 5
- Просмотры: 3767
Re: подключение насосов отопления
Поставил обычный контактор км-1-20 ekf, у меня четыре насоса.