Найдено 14 результатов

DUMAND
25 сен 2014, 18:57
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Ответы: 36
Просмотры: 17018

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

plehan .D писал(а):У механического при отсутствии встроенного источника (батарейка) после отключения света сбиваются настройки, мне электрики на бойлер на насос рец-ции ставили механический с внутренним источником энергии.
Вот в том, который я нашел, вроде не сбиваются.
DUMAND
24 сен 2014, 15:57
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Ответы: 36
Просмотры: 17018

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

... гистерезис порядка 10 градусов... Инженер по телефону сказал, что гистерезис 5 градусов. А нагрев воды в бойлере включается только по датчику температуры или есть датчик протока? И как они завязаны в алгоритме? И еще вопрос... Сколько времени остывает вода в бойлере? Например, догрел бойлер до ...
DUMAND
24 сен 2014, 15:27
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Ответы: 36
Просмотры: 17018

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Если не ошибаюсь - каждый лепесток это 20 минут. Отщелкнут - включен, защелкнут - выключен. Только вот откуда отсчет времени считается, не помню, да может и не знал. Не попадались мне в работе эти насосы, только на витринах. Но встроенных часов там нет точно, поэтому скорее начинает отсчет от момен...
DUMAND
24 сен 2014, 14:33
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Ответы: 36
Просмотры: 17018

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Не поленился, полистал WebCaps. Все там можно выставить на BU версии. Минимальный период - 20 минут. Вот вам ссылка на буклет-комикс ( :) ) по монтажу и эксплуатации. Другое дело, что может и не стоит этот таймер таких денег. Таймерную розетку раз в 8 дешевле купить. Пардон, маленько не дочитал, чт...
DUMAND
24 сен 2014, 14:27
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Ответы: 36
Просмотры: 17018

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Ну здрасьте-приехали. А насос-то вы для чего ставите? Именно для того, чтобы температура на всем протяжении магистрали была одинаковой и с минимальной дельтой на выходе из бойлера и на входе в него патрубка рециркуляции. Естественно, ставлю насос. Штатно его нет. А поддержание температурного режима...
DUMAND
24 сен 2014, 13:44
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Ответы: 36
Просмотры: 17018

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Нафига вам термостат на насосе. У вас температурой котел будет управлять. Берите UP 15-14BU. Там только таймер. Или вообще можно взять UP 15-14B или Wilo Star-Z Nova 15 и воткнуть его в таймерную розетку, благо их щас валом и задешево. Так и выйдет дешевле. М.б. я ошибаюсь. Но: - автоматика котла у...
DUMAND
24 сен 2014, 00:33
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Ответы: 36
Просмотры: 17018

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

BAXI - ПФО писал(а):Возможность у платы котла есть, но вот сам ни разу её не использовал. Поэтому советую пользоваться проверенным вариантом. Если Вы возьмёте насос с таймером и термостатом, то сможете его самостоятельно запрограммировать - всё прощё....
Мне понравился вариант автоадаптации. Завтра буду разбираться.
DUMAND
23 сен 2014, 23:59
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Ответы: 36
Просмотры: 17018

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Такая возможность существует на котлах Luna-3 и Luna-3 Comfort, а так же серии Nuvola Параметр F12 Установка функции клавиши Eco/Comfort 00= Переключение режимов ECO/COMFORT; 02= Индикация значения уличной температуры; 03= Индикация кода последней неисправности; 04= Индикация истории неисправностей...
DUMAND
23 сен 2014, 16:03
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Ответы: 36
Просмотры: 17018

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

... гистерезис порядка 10 градусов... Инженер по телефону сказал, что гистерезис 5 градусов. А нагрев воды в бойлере включается только по датчику температуры или есть датчик протока? И как они завязаны в алгоритме? И еще вопрос... Сколько времени остывает вода в бойлере? Например, догрел бойлер до ...
DUMAND
23 сен 2014, 15:24
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Ответы: 36
Просмотры: 17018

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

В руках не держал, мысли такие: Одинокий конец с накидной гайкой - к штуцеру ХВС котла. С другой стороны: Патрубок с краном есть подключение холодной воды Соседний (с обратным клапаном видимо) - возврат горячки (рециркуляция) Думаю самому сварить такой тройничок пластиком - раз в 5 дешевле будет :)...
DUMAND
23 сен 2014, 14:44
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Ответы: 36
Просмотры: 17018

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

1) Набор для рециркуляции, NUVOLA-3 код KHG 71408541• 2)гистерезис порядка 10 градусов 3) насос и прочие аксессуары для рециркуляции BAXI не производит Спасибо! Видимо, 71402271. Диапазон гистерезиса нормальный. При малых потерях в магистралях рециркуляции. Насос добавим свой. Можно с вкл./выкл. по...
DUMAND
23 сен 2014, 13:48
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Ответы: 36
Просмотры: 17018

Re: Рециркуляция. Котел Nuvola 3

BAXI-Ural писал(а):Рециркуляцию ГВС делайте пожалуйста (через вход хол. воды), есть даже есть дополнительный аксессуар, но можно и "на-коленке"...
Гистерезис не меняется....
Спасибо!
1. Какой аксессуар, как называется?
2. Ширина гистерезиса?
3. Есть ли насос и штатный патрубок?
DUMAND
23 сен 2014, 13:22
Форум: Старые темы
Тема: Рециркуляция. Котел Nuvola 3
Ответы: 36
Просмотры: 17018

Рециркуляция. Котел Nuvola 3

Возможно ли сделать рециркуляцию на котлах серии Nuvola (встроенный бойлер на 60 литров). Дом 200 метров. Первый этаж теплые полы, второй этаж 3 радиатора по 1,2 квт. Два больших полотенцесушителя, 4 точки водоразбора горячей воды. Одновременно длительный разбор ГВ на 2-х точках. Нет возможности пос...