Найдено 6 результатов
- 07 дек 2020, 08:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность
- Ответы: 20
- Просмотры: 13151
Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность
Всем доброго дня. Спасибо за помощь. Проблема решена одним таком паяльника. Снял плату управления и обнаружил микротрещину на пайке средней ноги подстроечника. Все заработало. Еще раз всем спасибо
- 20 ноя 2020, 15:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность
- Ответы: 20
- Просмотры: 13151
Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность
Доброго всем дня форумчане. У меня Baxi Main 24 Fi Установлен в октябре 2009г уже не молодой, но пока в строю. появилась проблемка, подскажите может у кого было такое. Крутилка перевода режима кажется глючит, при переводе режима работы на отопление на свое штатное положение не хочет включать котел, ...
- 25 янв 2017, 12:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main Four 24
- Ответы: 6
- Просмотры: 4218
Baxi Main Four 24
Заполнять систему нужно правильно. Если только подпитывать систему , то в расширителе не будет воздуха и все повториться, начнет работать сбросной клапан.Нужно еще проверить ниппель. Закачиваете в бак воздух через ниппель до 70-80% от того давления, которое вы собираетесь держать в системе. Например...
- 29 окт 2014, 09:17
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность
- Ответы: 20
- Просмотры: 13151
Re: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность
Доброго всем дня Проверил стабилизатор, он выдавал не то что надо , на входе 224в, а на выходе 196в. Вот по этому он и глючил думаю.По пути с работы заехал посмотреть какие есть стабилизаторы. В наличии оказались теже РЕСАНТА, только с эл. табло( у меня простые вольтметры на вх и вых) и ПРОРАБ (КИТА...
- 27 окт 2014, 14:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность
- Ответы: 20
- Просмотры: 13151
Re: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность
спасибо! сегодня же посмотрю другой стабилизатор, а то на дворе уже зима началась, после испытаний напишу
- 27 окт 2014, 13:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность
- Ответы: 20
- Просмотры: 13151
Re: Baxi Main 24 Fi неизвестная неисправность
Доброго дня всем, У меня Baxi Main 24 Fi Установлен в октябре 2009г 4 сезона отработал на отлично. Перед 5 поменял сбросной клапан и прессостат, Сезон прошел успешно.Но вот сейчас появилась проблема. На ровном месте котел встает и не подает признаков жизни.Светодиод наличия напряжения горит и все.Че...