Повторяю.
ораничение в 59% меня тоже с самого начала насторожило. Поэтому я пару тройку вечеров игрался с парраметрами котла (сразу хочу заметить что я не полный ид-т и кое что в этом соображаю) и только после того как все проверил я написал на форум.
Сегодня поставил уставку по ГВС 50 гр. при этом ...
Найдено 8 результатов
- 18 дек 2014, 19:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi
- Ответы: 20
- Просмотры: 9850
- 17 дек 2014, 23:04
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi
- Ответы: 20
- Просмотры: 9850
Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi
какая просадка по давлению может быть, если на такойже газовой трубе сидит второй точно такойже котел и он все греет (смотри первые сообщение, с чего все началось).
Чувствую подколы форумцев по поводу "переставить котлы местами" становяться не подколами а реальностью к чему мне придется прийти ...
Чувствую подколы форумцев по поводу "переставить котлы местами" становяться не подколами а реальностью к чему мне придется прийти ...
- 17 дек 2014, 22:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi
- Ответы: 20
- Просмотры: 9850
Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi
ораничение в 59% меня тоже с самого начала насторожило. Поэтому я пару тройку вечеров игрался с парраметрами котла (сразу хочу заметить что я не полный ид-т и кое что в этом соображаю) и только после того как все проверил я написал на форум.
Сегодня поставил уставку по ГВС 50 гр. при этом расход ...
Сегодня поставил уставку по ГВС 50 гр. при этом расход ...
- 15 дек 2014, 16:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi
- Ответы: 20
- Просмотры: 9850
Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi
Уставку по ГВС поставил 50гр., расход воды 8 л/мин, мощность котла была 59%, температура воды получилась 33-34гр.
- 10 дек 2014, 09:32
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi
- Ответы: 20
- Просмотры: 9850
Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi
Расход воды 12 литров в мин
модуляция 59%
уставка по воде 65 гр.
При работе до промывки вторичного теплообменника при таком расходе воды котел нагревал ГВС до 29-30 гр
при расходе воду 7 литров в мин Т=42 гр.
при расходе воды 10 литров в мин Т=33-34 гр.
модуляция 59%
уставка по воде 65 гр.
При работе до промывки вторичного теплообменника при таком расходе воды котел нагревал ГВС до 29-30 гр
при расходе воду 7 литров в мин Т=42 гр.
при расходе воды 10 литров в мин Т=33-34 гр.
- 06 дек 2014, 18:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi
- Ответы: 20
- Просмотры: 9850
Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi
промыл теплообменник уксусной кислотой. Грязь была но не могу оценить много это или мало. ГВС стала незначительно лучше работать но все равно на 59%. Дальше буду наблюдать.
- 05 дек 2014, 16:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi
- Ответы: 20
- Просмотры: 9850
Re: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi
Всем спасибо за советы. Вечером буду пробовать. Начну с промывки теплообменника, закончу заменой котла
.

- 04 дек 2014, 21:17
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi
- Ответы: 20
- Просмотры: 9850
не корректная работа ГВС котла COMFORT 3 LUNA 310Fi
Сталкнулся с такой проблеммой, настенный котел перестал корректно вырабатывать горячую воду т.е системма ГВС не грела до необходимой температуры. Вырожалось это в селедующем из крана лилась то еле теплая (примерно 30 гр) вода то совсем холодная с периодичностью в 15-20 сек. Начал разбираться и ...