Найдено 9 результатов
- 08 июн 2016, 09:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
- Ответы: 16
- Просмотры: 9565
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Bahus, нашли, разобрались. Спасибо !
- 06 июн 2016, 16:23
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
- Ответы: 16
- Просмотры: 9565
ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Всем доброго времени суток ! Кто знает, подскажите. Не могу сам догадаться.
В этой же системе на пульте QAA75 очумелыми ручками включили параметр " 27 - Блок программирования ", а выключить не можем !
В этой же системе на пульте QAA75 очумелыми ручками включили параметр " 27 - Блок программирования ", а выключить не можем !
- 01 апр 2015, 09:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
- Ответы: 16
- Просмотры: 9565
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Подскажите пожалуйста, какой привод нужно поставить на 3-ходовый клапан в заводской каскадной группе ( Комплект для подсоединения котла к коллектору 710585201 ) чтоб бойлер подключить ?
- 02 фев 2015, 12:14
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
- Ответы: 16
- Просмотры: 9565
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Вы все правильно поняли. Параметр 40 на котле отвечает за логику применения используемого пульта QAA 75. В частности, если параметром 40 выставить значение "пульт оператора", то возникает конфликт с панелью на самом котле . В Вашем случае (схема 12 каталога стр 87) попробуйте отключить па...
- 19 янв 2015, 10:34
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
- Ответы: 16
- Просмотры: 9565
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Все никак не доберусь до котельной чтоб проверить (( Но обязательно отпишусь ! Спасибо !
- 09 янв 2015, 22:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
- Ответы: 16
- Просмотры: 9565
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Спасибо, но увы, подробно о причине конфликта шины BSB там нет... В параметрах нигде адреса BSB не задаются, только микрики на AVS75, но там если не правильно или перепутана полярность на клеммах 2-3, то ошибка 98 (модуль расширения не обнаружен)BAXI-Ural писал(а):...может это вам поможет
- 09 янв 2015, 22:17
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
- Ответы: 16
- Просмотры: 9565
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
AVS 75 - это модуль расширения контроллера котла (мастера), он то и подключается по внутренней шине BSB. В каскад котлы подключаются по LPB-шине через OCI345. Вот именно так все и есть. Ошибка 84 как раз относиться к конфликту адреса BSB. Мой случай это в точности пример 1 "Каскад - это просто...
- 07 янв 2015, 23:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
- Ответы: 16
- Просмотры: 9565
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
Буду признателен за подсказку
- 05 янв 2015, 21:33
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
- Ответы: 16
- Просмотры: 9565
Re: ошибка Е84 каскад LUNA Duo-tec MP 1.50
забыл авторизоваться