Найдено 30 результатов
- 22 мар 2023, 20:18
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Обновление OZW672 + MP 1.50
- Ответы: 1
- Просмотры: 2668
Обновление OZW672 + MP 1.50
Обновляй до 12 версии только через программу и usb шнур. А если и так видит плату котла и все параметры то можно и не обновлять.
- 11 авг 2021, 21:07
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Luna Platinum remote control
- Ответы: 13
- Просмотры: 6785
Luna Platinum remote control
stlawrence , я имел ввиду программный запрос на тепло. Попробую разъяснить. По умолчанию с завода котел идёт настроен на выработку тепла от контура отопления. (прямого без смесителя). Конфигурируется он путем назначения выходы Q2 и входы H1, точно не помню( H1 это перемычка комнатного термостата). ...
- 09 авг 2021, 16:33
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Luna Platinum remote control
- Ответы: 13
- Просмотры: 6785
Luna Platinum remote control
Stalwrence. Если перепрограммировать контакт насоса на аварию то пропадет запрос на тепло с контура отопления.и котел перестанет работать. Поэтому без avs75 не обойтись.
- 24 мар 2021, 17:48
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Этот Baxi Luna Platinum+
- Ответы: 49
- Просмотры: 20445
Этот Baxi Luna Platinum+
По электронной почте смогла бы.
- 07 мар 2021, 08:25
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Контроллер с Openterm и выходом 0-10В на 3х клапан
- Ответы: 6
- Просмотры: 6398
Контроллер с Openterm и выходом 0-10В на 3х клапан
Посмотри контроллеры termona vpt. У них все что тебе нужно вроде есть.
- 25 фев 2021, 19:43
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
- Ответы: 18
- Просмотры: 4698
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
Под инженером зайдите. Есть меню диагностика теплогенератора. В ней есть температура топочных газов и есть максимальная температура топочных газов. Понаблюдайте за ней, когда котел на бойлер работает, когда на отопление.
- 16 фев 2021, 20:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
- Ответы: 18
- Просмотры: 4698
Ошибки Е28 .... Baxi Luna platinum+
Этот датчик изменяет сопротивление от температуры дымовых газов. Поэтому там есть зоны предупреждения и зоны аварии. Настраиваются под oem паролем.
- 15 фев 2021, 19:51
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
- Ответы: 44
- Просмотры: 17323
Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Я так понимаю у вас avs75 нет. Как запитаны насосы радиаторов и ТП? От платы котла или в розетку?
- 14 фев 2021, 17:24
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Логика работы и руководство по Luna Platinum+
- Ответы: 44
- Просмотры: 17323
Логика работы и руководство по Luna Platinum+
Как у вас сейчас организованна автоматика теплых полов? Есть ли модули avs75?. Или просто конфигурация котла по умолчанию?
- 29 окт 2020, 17:12
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: управление насосом рециркуляции ГВС
- Ответы: 2
- Просмотры: 5598
управление насосом рециркуляции ГВС
Может. Если если есть свободный для конфигурирования выход.
- 29 фев 2020, 19:33
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Выбор климатической кривой
- Ответы: 31
- Просмотры: 21435
Выбор климатической кривой
У котла конденсатника на плате lms14 lms15 есть такая функция ( по умолчанию выключена).
- 03 фев 2020, 17:04
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Luna Platinum + для владельцев котлов
- Ответы: 1
- Просмотры: 4206
Luna Platinum + для владельцев котлов
Прошло обновление облачного сервиса. Проблема не только с русским языком. Обещают решить в ближайшее время. Вроде и по английски все понятно. Home control ic работает.
- 14 окт 2019, 19:03
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Выбор котла, луна-3 или луна платинум
- Ответы: 65
- Просмотры: 21199
Выбор котла, луна-3 или луна платинум
Ваша кривая 0.44. где-то так должно быть.
- 02 апр 2019, 22:14
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Luna Platinum + Задание климатической кривой
- Ответы: 14
- Просмотры: 6363
Luna Platinum + Задание климатической кривой
Ozs снят с производства, его даже oem нельзя купить. Ozw672.01 ( на одно устройство) стоит 15000р. 3g роутер с ethernet стоит в районе 6000р. Кабель пробросить думаю не проблема. Накройняк можно wi fi принять сигнал от роутера. Сайт Сименса это обычный dyndns. Закроют его, в интернете их полно. Но е...
- 27 мар 2019, 00:49
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Luna Platinum + Задание климатической кривой
- Ответы: 14
- Просмотры: 6363
Luna Platinum + Задание климатической кривой
Ozw672. Это веб сервер. Если у вас ИП адресс интернета динамический то есть dyndns. Приложения для Android и iphone тоже есть.
- 26 мар 2019, 22:32
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Luna Platinum + Задание климатической кривой
- Ответы: 14
- Просмотры: 6363
Luna Platinum + Задание климатической кривой
Qaa75 может работать как комнатный модуль 1,2,3 контура или как панель оператора. Если он работает как панель оператора то комнатную температуру он не мереет. Для этого панель и выносят из котла.
- 26 мар 2019, 08:31
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Luna Platinum + Задание климатической кривой
- Ответы: 14
- Просмотры: 6363
Luna Platinum + Задание климатической кривой
Пункт инструкции 14.5.1. Заходите в контур отопления 1 и там будут уставки температуры комфорт и предкомфорт. Вот их меняете и смещается кривая отопления.
- 25 мар 2019, 16:54
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Luna Platinum + Задание климатической кривой
- Ответы: 14
- Просмотры: 6363
Luna Platinum + Задание климатической кривой
При помощи комнатных уставок температур. Комфорт, Предкомфорт. В зависимости от того в каком режиме у вас работает котел.
- 10 мар 2019, 08:33
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
- Ответы: 13
- Просмотры: 17306
WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
Можно. Это называется тренды. Находятся они в передача файлов- тренды. Ставите точки данных которые необходимы и интервал опроса.
- 09 мар 2019, 20:43
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
- Ответы: 13
- Просмотры: 17306
WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
Теперь выпускайте его на внешку( пробрасывать порт) и можно будет заходить на него с любого смартфона. Если у вас ИП адресс динамический то зарегистрируйтесь на сайте syncoic. И через этот сайт будете заходить. Есть приложения для андроид и айфон.
- 08 мар 2019, 20:37
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
- Ответы: 13
- Просмотры: 17306
WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
2 и 3 это цифровая шина BSB. С первого вывода идёт напряжение на подсветку qaa75. Подключал на duo tec mp. Все работает. Только нужно будет обязательно обновить по ozw672 до 8 версии. Ее так просто не скачаешь. Напишите вашу почту я вам сброшу.
- 08 мар 2019, 18:06
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
- Ответы: 13
- Просмотры: 17306
WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
Колодка м2 контакты 2 и 3
- 21 авг 2018, 18:23
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка
- Ответы: 35
- Просмотры: 27534
Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка
Baxi volga зачем нужны датчики до и после гидрострелки? Как их прописывать в конфигурации котла b10 и b70? Я думаю они ему не нужны!
- 10 авг 2018, 19:25
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка
- Ответы: 35
- Просмотры: 27534
Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка
Александр вот скриншот из инструкции на luna platinum. У мп и платинум по-моему одинаковые платы стоят. Это ваш вариант!!!!!! Трехходовой вам нужен вот приблизительно такой http://evroarm.ru/kran/qt_valves/qt4008/qt400832 В описании на плату идёт речь про быстрые привода в районе 10сек. Я бы вам пор...
- 09 авг 2018, 16:55
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка
- Ответы: 35
- Просмотры: 27534
Duotec MP 1.50 +БКН+гидрострелка
Согласно manual на lms14. плата котла может быть сконфигурирована как на управление насосом загрузки БКН, так и на управление трехходовым краном. Если посмотреть в https://www.oilon.com/uploadedFiles/OilonHome/Materials/Siemens_controller_diagrams_EN_2015-03-23.pdf то на стр.62,63 приведены схемы ко...
- 25 июл 2018, 16:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Сгорела плата Ecofour 24F
- Ответы: 3
- Просмотры: 3249
Сгорела плата Ecofour 24F
203YF18 это не блок розжига. Это фильтр (дросель) питания 220В. Очевидно нужно смотреть обвязку микросхемы viper 8pin.
- 13 янв 2018, 00:32
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
- Ответы: 15
- Просмотры: 6942
Оборудование автоматики для 2-х ВТ и 3-х НТ
Может вам использовать rvs63.283 чем 3 rvs46.530. К rvs63 подключить регулировку бассейна и 2 смесительных контура( джакузи и .....). Использовать с ним панель оператора avs37 или qaa75 в режиме пульта оператора.
- 20 июн 2015, 22:42
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Подбор автоматики для Power HT1.320
- Ответы: 38
- Просмотры: 19290
Подбор автоматики для Power HT1.320
скинь мне электронку и я тебе скину базовую документацию на lms14. моя aladar1@mail.ru
- 19 июн 2015, 13:52
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Подбор автоматики для Power HT1.320
- Ответы: 38
- Просмотры: 19290
Подбор автоматики для Power HT1.320
ко это контур отопления. к lms14 можно подключить 3 модуля avs75, это 100%, поэтому может тебе лучше избавится от rvs. Насчет qaa75 точно незнаю но предполагаю что на нем минимальный набор функций управления так назуваемый уровень пользователя а тебе для конфугурирования нужен уровень инженера.
- 17 май 2015, 13:38
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f
- Ответы: 34
- Просмотры: 75508
Ошибка Е01 на котле BAXI Manfour 240f
если плата хоневел, у которой клеммы с двух сторон, то очень часто е01 возникает из за разрушения пайки smd резисторов под трансом розжига.