Найдено 9 результатов

vovvw
21 янв 2016, 07:59
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Ответы: 17
Просмотры: 13250

Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса

Со слимом (плата сименс) все работает и постциркуляция и т.д., вопросов нет никаких с любым зонтом по ОТ.
С луной нужны добровольцы, я таким был, но Луны у меня нет :)
vovvw
14 янв 2016, 17:04
Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
Тема: OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Ответы: 83
Просмотры: 81318

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Bahus писал(а):Отличие простое. Nuvola-3 поддерживает OpenTherm, Slim НЕ поддерживает. Если бы вы прочитали все темы по Zont на этом форуме (а их всего две с половиной штуки) - вы бы это без лишнего пафоса сами выяснили.
Slim работает по OT с Zont, и ошибки показывает и все настройки рулятся.
vovvw
03 апр 2015, 13:10
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi MLC 30 Разветвитель сигнала шины Opentherm 4x1
Ответы: 2
Просмотры: 3354

Re: Baxi MLC 30 Разветвитель сигнала шины Opentherm 4x1

У бертелли стандартный OT, а у слим в протоколе привязка к сименсовскому железу (qaa73), проблема видимо в этом?
vovvw
03 апр 2015, 08:34
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Baxi MLC 30 Разветвитель сигнала шины Opentherm 4x1
Ответы: 2
Просмотры: 3354

Baxi MLC 30 Разветвитель сигнала шины Opentherm 4x1

и MLC 16 Модуль расширения для управления 2 смесительными контурами
со Slim работать будут?
Доки почитал, но там нет о совместимости.
vovvw
03 фев 2015, 09:37
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Ответы: 17
Просмотры: 13250

Re: Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса

Это мой slim и "подружили" с OT :)
Все работает замечательно, за исключением постциркуляции.
Вот и хочется разобраться.
vovvw
02 фев 2015, 18:02
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Ответы: 17
Просмотры: 13250

Re: Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса

Стоит OFF, я же писал, что с термостатом все работает правильно.
Проблема с zont, с ним насосы не отключаются.
vovvw
02 фев 2015, 17:55
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел slim 1.490iN не видит пламя
Ответы: 3
Просмотры: 3230

Re: Котел slim 1.490iN не видит пламя

:) уж как получилось.
Вроде разобрался, проблемы на линии, фаза выпадает одна, на несколько минут и потом появляется.
Поставил IEK стабилизатор (незнаю хорошо ли это)
И после него МАП с аккумулятором.
Пока работает...

PS
Нейтраль с землей проверю в щитке, замкнуты ли.
vovvw
02 фев 2015, 09:45
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел slim 1.490iN не видит пламя
Ответы: 3
Просмотры: 3230

Котел slim 1.490iN не видит пламя

Горит ошибка, диод с пиктограммой пламя мигает, не сбрасывается.
По OpenTherm показывает 133 ошибку.
После многочисленных отключений сети на несколько минут, идут снегопады.
vovvw
22 янв 2015, 15:04
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса
Ответы: 17
Просмотры: 13250

Baxi Slim 1.49iN, QAA73, OT+, постциркуляция насоса

К котлу подключал QAA73, все замечательно работает, при достижении требуемой температуры котел гаснет и через некоторое время (по инструкции 3 минуты) выключает насос. Вместо QAA73 подключил ZONT H-1 с блоком OpenTherm, тоже все замечательно работает, кроме того, что насос неотключается. В протоколе...

Перейти к расширенному поиску