Найдено 14 результатов

igormert
28 окт 2015, 08:52
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: свистит обсолютно новый теплообменник
Ответы: 17
Просмотры: 8780

свистит обсолютно новый теплообменник

проблема была не в теплообменнике, а в засоренном фильтре системы отопления!
igormert
25 окт 2015, 21:09
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: свистит обсолютно новый теплообменник
Ответы: 17
Просмотры: 8780

свистит обсолютно новый теплообменник

f38 - 001
f39 - 50
такие настройки у моего котла, сервисники уже его настраивали! Они правильные?
igormert
25 окт 2015, 20:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: свистит обсолютно новый теплообменник
Ответы: 17
Просмотры: 8780

свистит обсолютно новый теплообменник

Anatolii - по какой причине может закипать новый теплообменник? Сервисник сказал, что свистит контур по отоплению. Закипает или неровности теплообменника я не знаю! могу сказать только, что на шипение это не очень похоже, все таки больше на свист! за что отвечают параметры F39 и F38? и какие они дол...
igormert
25 окт 2015, 19:43
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: свистит обсолютно новый теплообменник
Ответы: 17
Просмотры: 8780

свистит обсолютно новый теплообменник

предыдущее сообщение мое))), короче main 5 24f
igormert
25 окт 2015, 19:11
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: свистит обсолютно новый теплообменник
Ответы: 17
Просмотры: 8780

свистит обсолютно новый теплообменник

Пред история: котел запущен в апреле 2015г. Летом им почти не пользовались, т.к. шел ремонт в новостройке. С приходом осени запустили отопление, буквально через месяц стал свистеть котел. Вызвали газовиков, те сказали свистит теплообменник по отоплению, надо менять. В результате замена теплообменник...
igormert
18 окт 2015, 13:47
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Подключение термостата Siemens RAA31.16
Ответы: 8
Просмотры: 7915

Подключение термостата Siemens RAA31.16

тогда в пень этот индикатор, я думал должно быть как то проще.. А с 1 и 2 контакта колодки, куда термостат подключен нельзя взять 220в? или их там нет?
igormert
18 окт 2015, 13:31
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Подключение термостата Siemens RAA31.16
Ответы: 8
Просмотры: 7915

Подключение термостата Siemens RAA31.16

RADAR писал(а):
если не затруднит, то дайте более развернутый ответ, как подключить паралельно насосу? У меня идет от термостата к котлу двух жильный кабель, надо еще дополнительные жилы будет?
igormert
18 окт 2015, 10:50
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Подключение термостата Siemens RAA31.16
Ответы: 8
Просмотры: 7915

Подключение термостати Siemens RAA31.16

main 5 24f - вроде к котлу все термостаты одинаково подключаются 1 и 2 контакты, поэтому модель не указал. Или вы хотите посмотреть, откуда с котла можно за питать индикатор?
igormert
18 окт 2015, 10:25
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Подключение термостата Siemens RAA31.16
Ответы: 8
Просмотры: 7915

Подключение термостата Siemens RAA31.16

Схема
Выше по ссылке инструкция по подключению, как подключить термостат я разобрался. Вопрос как сделать чтобы работал индикатор, когда термостат включен, там похоже надо еще 220 в подводить!
igormert
13 окт 2015, 22:08
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: MAIN 5 24 F в квартире пощадью 40 кв.м.
Ответы: 5
Просмотры: 3965

MAIN 5 24 F в квартире пощадью 40 кв.м.

Сегодня понаблюдал за котлом. Пока котел работает в режиме только отопления свиста нет. Стоит только открыть кран (включить гвс) дать воде протеч немного, как при следующем включении горелки в режиме отопления происходит свист и так всегда
igormert
13 окт 2015, 14:54
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: MAIN 5 24 F в квартире пощадью 40 кв.м.
Ответы: 5
Просмотры: 3965

MAIN 5 24 F в квартире пощадью 40 кв.м.

22575 У меня расчетов нет, котел устанавливал застройщик, квартира новостройка.. Есть ткое наблюдение, если снять переднюю крышку, то котел не свистит. Может это недостаток воздуха или коаксиальный дымоход засорен.. Отправлено спустя 1 час 17 минут 44 секунды: 22574 раскажите за счет чего термостат...
igormert
13 окт 2015, 12:03
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: MAIN 5 24 F в квартире пощадью 40 кв.м.
Ответы: 5
Просмотры: 3965

MAIN 5 24 F в квартире пощадью 40 кв.м.

В однокомнатной квартире площадью 40 кв.м. установлен котел MAIN 5 24 F. В квартире всего два радиатора и полотенце сушитель. Как я понимаю в таком котле горелка должна работать непрерывно, у меня котел работает в режиме вкл/выкл. т.к. даже минимальной отопительной мощьности 9,3 кВт лишнего для квар...

Перейти к расширенному поиску