Найден 21 результат
- 02 сен 2018, 08:13
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
- Ответы: 11
- Просмотры: 5718
Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
Тема была рассмотрена подробно еще раз. Реализованное решение см. здесь: viewtopic.php?p=50751#p50751
- 02 сен 2018, 08:11
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
- Ответы: 36
- Просмотры: 15852
Сложный случай с коаксиальным дымоходом
РЕАЛИЗОВАНННОЕ РЕШЕНИЕ Заказал и смотнировал следующие комплектующие: KHG71405981 Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм, HT KHG71409391 Коаксиальный переходник с диаметра 80/125 мм на диаметр 60/100 мм, HT KHG71408891 Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/12...
- 20 авг 2018, 12:56
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
- Ответы: 36
- Просмотры: 15852
Сложный случай с коаксиальным дымоходом
надо запросит чертежи оголовков и сравнить У вас есть возможность получить чертежи оголовка KUG71413581? Буду крайне признателен. На фото из каталога (ниже) лишь видно, что форма оголовка сильно отличается от той, что у меня установлена сейчас https://baxi.ru/upload/iblock/0ef/126.jpg Вид с кровли ...
- 17 авг 2018, 18:30
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
- Ответы: 36
- Просмотры: 15852
Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Преобладающее направление ветра там указано как западное. Вывод из-под козырька получится на восток. Но иного решения у меня просто нет.plehan писал(а):- СП131133302012 таб.3.1 строка 18 .
- 17 авг 2018, 07:33
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
- Ответы: 36
- Просмотры: 15852
Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Этого я, к сожалению, не знаю.Starik писал(а):Если можешь, ответь, куда чаще всего "упирается" ветер в фасад-тыл или с фронтов.
- 16 авг 2018, 17:27
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
- Ответы: 36
- Просмотры: 15852
Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Вы предлагаете вывести дымоход в сторону фасада из-под козырька как на рисунке ниже, утеплив на всем пути кроме последнего полуметра?Starik писал(а):Уже имеющийся коаксиал разобрать, повернуть (влево) и собрать на угол дома, хорошо утеплить, поменять оголовок на удлинитель.
- 16 авг 2018, 13:48
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
- Ответы: 36
- Просмотры: 15852
Сложный случай с коаксиальным дымоходом
А вот это не принципиально. Будет и с ПП капать Если я подниму трубу еще на 3 метра и пройду кровлю дома, установив тот же оголовок уже на крыше, будет ли это решением? Это далеко от конька, и в безветренные морозные дни (Москва) в случае образования конденсата на оголовке лед вокруг него снова буд...
- 15 авг 2018, 23:45
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
- Ответы: 36
- Просмотры: 15852
Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Не знаю, существенно ли это. Обнаружил, что для конденсационных котлов компания BAXI указывает использовать только полипропиленовые дымоходы, а не металлические, установленные у меня. Тот же вертикальный наконечник 60/100 для конденсатника есть в полипропиленовом исполнении (KUG71413581). Прочел на ...
- 15 авг 2018, 16:42
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
- Ответы: 36
- Просмотры: 15852
Сложный случай с коаксиальным дымоходом
сендвич дымоход Есть утепленный коаксиальный сэндвич-дымоход или вы об обычном, применяемом для атмосферных котлов? Коаксиальный вертикальный комплект не предназначен для монтажа снаружи здания Это не согласуется с руководством к котлу, где явно показаны варианты вывода коаксиального дымохода через...
- 15 авг 2018, 14:59
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
- Ответы: 36
- Просмотры: 15852
Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Читайте справа от треугольничка.Starik писал(а):Поделись ссылкой на такую инструкцию, а то две штуки скачал, не нашел на указанной странице.
- 15 авг 2018, 11:47
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
- Ответы: 36
- Просмотры: 15852
Сложный случай с коаксиальным дымоходом
А внутри красиво?) Может в фасадную часть выйти? Внутри вот так. Выходить трубой на фасад не хотел с самого начала по соображениям эстетики. Высота потолка котельной позволяет пройти через стену на высоте до 40 см от окна. При этом до окна второго этажа останется не менее 0,6 метра. Это допустимое ...
- 15 авг 2018, 11:28
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
- Ответы: 36
- Просмотры: 15852
Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Конденсатосборник - третий вариант, самый надежный, имхо (могу пояснить почему). ;) Поясните, пожалуйста, подробнее. Что это такое, где устанавливается, и нужно ли при этом что-то делать с трубой? Отправлено спустя 5 минут 42 секунды: уже писал, что попробовал бы спилить крышу дымохода и посмотреть...
- 15 авг 2018, 00:38
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
- Ответы: 36
- Просмотры: 15852
Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Уважаемые эксперты BAXI, прошу помощи в решении проблемы оледенения кровли вокруг противообледенительного оголовка коаксиальной трубы. Имею конденсационный котел BAXI Luna Duo Tec в паре с коаксиальным дымоходом, выведенным через стену с поворотом наверх и проходом через навес над крыльцом. Дымоход ...
- 03 дек 2017, 10:27
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
- Ответы: 11
- Просмотры: 5718
Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
45648 Я бы рекомендовал одинарный (забор воздуха из помещения) утепленный дымоход. Как уже писал, выше зоны ветрового подбора, в зенит без всякого оголовьем. И чтоб сток конденсата был хороший в котёл... У меня котел Baxi Luna Duo-tec. Разве можно вместо коаксиального дымохода подключить к нему как...
- 02 дек 2017, 18:32
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
- Ответы: 11
- Просмотры: 5718
- 29 ноя 2017, 15:56
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
- Ответы: 11
- Просмотры: 5718
Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
45592 А вы понаблюдайте: откуда капает... по идее конденсат должен течь обратно в трубу. Вообще место для выпуска дыма неудачное. Даже если с самого дымохода не будет капать наружу, до дымовые газы все равно насыщенные водой и будет обмерзать все вокруг... По моему мнению труба должна торчать в зен...
- 28 ноя 2017, 11:50
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
- Ответы: 11
- Просмотры: 5718
Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
Уважаемые специалисты Baxi, прошу подсказать как предотвратить образование ледяного сталагмита под оголовком вертикального дымохода. Рано или поздно, опасаюсь, это приведет к остановке котла либо повреждению кровли. Фото во вложении.
Спасибо.
Спасибо.
- 14 окт 2017, 15:48
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
- Ответы: 13
- Просмотры: 16756
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Baxi Luna Duo-tec 1.28, добавил в профиль
- 14 окт 2017, 15:27
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
- Ответы: 13
- Просмотры: 16756
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Как понять ваше сообщение о том, что у меня другой Котел? Что вы хотели этим сказать?
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Вопрос к специалистам из Baxi:
Каково время автономной работы GSM-термостата Zont H1B от встроенного аккумулятора 800mAh в случае отключения питания?
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Вопрос к специалистам из Baxi:
Каково время автономной работы GSM-термостата Zont H1B от встроенного аккумулятора 800mAh в случае отключения питания?
- 14 окт 2017, 13:40
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
- Ответы: 13
- Просмотры: 16756
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Спасибо. Ещё, верно ли я понимаю, что по сути при этом работа котла вправляется на основе показаний одного из термодатчиков, который следует установить в точке, где температура соответствует средней температуре по дому? Отправлено спустя 54 минуты 13 секунд: И почему вы не выбрали модель H-1B, котор...
- 14 окт 2017, 12:10
- Форум: Внешние цифровые контроллеры
- Тема: Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
- Ответы: 13
- Просмотры: 16756
Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Dvauha, подскажите, после удаления перемычки у вас все заработало? И как при этом меняется поведение котла? У меня котел Baxi Luna Duo-tec 1.28, и я тоже хочу установить Zont с Open Therm. Мне, однако, показалось, что в Luna Duo-tec интерфейса Open Thermo нет. Я ошибаюсь? К каким клеммам подключаетс...