Сложный случай с коаксиальным дымоходом

РЕАЛИЗОВАНННОЕ РЕШЕНИЕ Заказал и смотнировал следующие комплектующие: KHG71405981 Коаксиальный отвод полипропиленовый 45°, диам. 60/100 мм, HT KHG71409391 Коаксиальный переходник с диаметра 80/125 мм на диаметр 60/100 мм, HT KHG71408891 Коаксиальная труба полипропиленовая с наконечником, диам. 80/12...
Nikolay76
20 авг 2018, 12:56
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Ответы: 36
Просмотры: 15852

Сложный случай с коаксиальным дымоходом

надо запросит чертежи оголовков и сравнить У вас есть возможность получить чертежи оголовка KUG71413581? Буду крайне признателен. На фото из каталога (ниже) лишь видно, что форма оголовка сильно отличается от той, что у меня установлена сейчас https://baxi.ru/upload/iblock/0ef/126.jpg Вид с кровли ...
Nikolay76
17 авг 2018, 18:30
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Ответы: 36
Просмотры: 15852

Сложный случай с коаксиальным дымоходом

plehan писал(а):- СП131133302012 таб.3.1 строка 18 .
Преобладающее направление ветра там указано как западное. Вывод из-под козырька получится на восток. Но иного решения у меня просто нет.
Nikolay76
17 авг 2018, 07:33
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Ответы: 36
Просмотры: 15852

Сложный случай с коаксиальным дымоходом

Starik писал(а):Если можешь, ответь, куда чаще всего "упирается" ветер в фасад-тыл или с фронтов.
Этого я, к сожалению, не знаю.
Nikolay76
16 авг 2018, 17:27
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Ответы: 36
Просмотры: 15852

Сложный случай с коаксиальным дымоходом

Starik писал(а):Уже имеющийся коаксиал разобрать, повернуть (влево) и собрать на угол дома, хорошо утеплить, поменять оголовок на удлинитель.
Вы предлагаете вывести дымоход в сторону фасада из-под козырька как на рисунке ниже, утеплив на всем пути кроме последнего полуметра?
2018-08-16_17h24_59.png
Nikolay76
16 авг 2018, 13:48
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Ответы: 36
Просмотры: 15852

Сложный случай с коаксиальным дымоходом

А вот это не принципиально. Будет и с ПП капать Если я подниму трубу еще на 3 метра и пройду кровлю дома, установив тот же оголовок уже на крыше, будет ли это решением? Это далеко от конька, и в безветренные морозные дни (Москва) в случае образования конденсата на оголовке лед вокруг него снова буд...
Nikolay76
15 авг 2018, 23:45
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Ответы: 36
Просмотры: 15852

Сложный случай с коаксиальным дымоходом

Не знаю, существенно ли это. Обнаружил, что для конденсационных котлов компания BAXI указывает использовать только полипропиленовые дымоходы, а не металлические, установленные у меня. Тот же вертикальный наконечник 60/100 для конденсатника есть в полипропиленовом исполнении (KUG71413581). Прочел на ...
Nikolay76
15 авг 2018, 16:42
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Ответы: 36
Просмотры: 15852

Сложный случай с коаксиальным дымоходом

сендвич дымоход Есть утепленный коаксиальный сэндвич-дымоход или вы об обычном, применяемом для атмосферных котлов? Коаксиальный вертикальный комплект не предназначен для монтажа снаружи здания Это не согласуется с руководством к котлу, где явно показаны варианты вывода коаксиального дымохода через...
Nikolay76
15 авг 2018, 14:59
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Ответы: 36
Просмотры: 15852

Сложный случай с коаксиальным дымоходом

Starik писал(а):Поделись ссылкой на такую инструкцию, а то две штуки скачал, не нашел на указанной странице.
Читайте справа от треугольничка.
BAXI Luna Duo Tec_RU_Стр 25.pdf
(453.28 КБ) 261 скачивание
Nikolay76
15 авг 2018, 11:47
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Ответы: 36
Просмотры: 15852

Сложный случай с коаксиальным дымоходом

А внутри красиво?) Может в фасадную часть выйти? Внутри вот так. Выходить трубой на фасад не хотел с самого начала по соображениям эстетики. Высота потолка котельной позволяет пройти через стену на высоте до 40 см от окна. При этом до окна второго этажа останется не менее 0,6 метра. Это допустимое ...
Nikolay76
15 авг 2018, 11:28
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Ответы: 36
Просмотры: 15852

Сложный случай с коаксиальным дымоходом

Конденсатосборник - третий вариант, самый надежный, имхо (могу пояснить почему). ;) Поясните, пожалуйста, подробнее. Что это такое, где устанавливается, и нужно ли при этом что-то делать с трубой? Отправлено спустя 5 минут 42 секунды: уже писал, что попробовал бы спилить крышу дымохода и посмотреть...
Nikolay76
15 авг 2018, 00:38
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Сложный случай с коаксиальным дымоходом
Ответы: 36
Просмотры: 15852

Сложный случай с коаксиальным дымоходом

Уважаемые эксперты BAXI, прошу помощи в решении проблемы оледенения кровли вокруг противообледенительного оголовка коаксиальной трубы. Имею конденсационный котел BAXI Luna Duo Tec в паре с коаксиальным дымоходом, выведенным через стену с поворотом наверх и проходом через навес над крыльцом. Дымоход ...
Nikolay76
03 дек 2017, 10:27
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
Ответы: 11
Просмотры: 5718

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

45648 Я бы рекомендовал одинарный (забор воздуха из помещения) утепленный дымоход. Как уже писал, выше зоны ветрового подбора, в зенит без всякого оголовьем. И чтоб сток конденсата был хороший в котёл... У меня котел Baxi Luna Duo-tec. Разве можно вместо коаксиального дымохода подключить к нему как...
Nikolay76
02 дек 2017, 18:32
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
Ответы: 11
Просмотры: 5718

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

Komyshov писал(а): Помимо сказанного Ярославом, подозреваю плохо утеплённую кровлю в месте установки дымохода. А ещё бы резинку на выхлопе проверить.
Кровля не утеплена поскольку под ней нет помещения. Это козырек над террассой при входе в дом.
Nikolay76
29 ноя 2017, 15:56
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
Ответы: 11
Просмотры: 5718

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

45592 А вы понаблюдайте: откуда капает... по идее конденсат должен течь обратно в трубу. Вообще место для выпуска дыма неудачное. Даже если с самого дымохода не будет капать наружу, до дымовые газы все равно насыщенные водой и будет обмерзать все вокруг... По моему мнению труба должна торчать в зен...
Nikolay76
28 ноя 2017, 11:50
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом
Ответы: 11
Просмотры: 5718

Что сделано неверно? Ледяной сталагмит под вертикальным дымоходом

Уважаемые специалисты Baxi, прошу подсказать как предотвратить образование ледяного сталагмита под оголовком вертикального дымохода. Рано или поздно, опасаюсь, это приведет к остановке котла либо повреждению кровли. Фото во вложении.

Спасибо.
Nikolay76
14 окт 2017, 15:27
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Ответы: 13
Просмотры: 16756

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Как понять ваше сообщение о том, что у меня другой Котел? Что вы хотели этим сказать?

Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Вопрос к специалистам из Baxi:
Каково время автономной работы GSM-термостата Zont H1B от встроенного аккумулятора 800mAh в случае отключения питания?
Nikolay76
14 окт 2017, 13:40
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Ответы: 13
Просмотры: 16756

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Спасибо. Ещё, верно ли я понимаю, что по сути при этом работа котла вправляется на основе показаний одного из термодатчиков, который следует установить в точке, где температура соответствует средней температуре по дому? Отправлено спустя 54 минуты 13 секунд: И почему вы не выбрали модель H-1B, котор...
Nikolay76
14 окт 2017, 12:10
Форум: Внешние цифровые контроллеры
Тема: Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.
Ответы: 13
Просмотры: 16756

Baxi Luna Duo-tec 1.24 и Zont с OpenTherm. Настройка.

Dvauha, подскажите, после удаления перемычки у вас все заработало? И как при этом меняется поведение котла? У меня котел Baxi Luna Duo-tec 1.28, и я тоже хочу установить Zont с Open Therm. Мне, однако, показалось, что в Luna Duo-tec интерфейса Open Thermo нет. Я ошибаюсь? К каким клеммам подключаетс...