Найдено 3 результата

Saveli
21 ноя 2016, 16:42
Форум: Защитное оборудование
Тема: ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi
Ответы: 38
Просмотры: 36039

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

Да, но 130 Вт - это мощность в установившемся режиме, когда оба двигателя уже работают. Но эти же двигатели при пуске потребляют ток, в 3-7 раз превышающий номинальный.
Saveli
21 ноя 2016, 16:10
Форум: Защитное оборудование
Тема: ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi
Ответы: 38
Просмотры: 36039

ИБП Теплоком 300 и котел 24Fi

liver, из приведённых Вами же ссылок следует, что BAXI рекомендует мощность ИБП не менее 300 Вт, а мощность выбранного Вами Теплокома только 200 Вт.
Возможно, при запуске электродвигателя появляется просадка напряжения из-за перегрузки инвертора.
Saveli
22 дек 2015, 17:06
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?
Ответы: 30
Просмотры: 15821

Main four 24 а будет ли гор вода в конце концов?

Здравствуйте!
Господа, а у ТС котёл точно подключен правильно? Судя по рисунку и фото - нет. И на отопление труба тонковата вроде.

Перейти к расширенному поиску