Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Илья, спасибо за консультацию, усе работает, котел слушается термостата. Вот только один вопрос остался: есть ли разница что подключать к клемме 1 и 2 на колодке котла. На моем механическом термостате есть маркировка L (рабочее напряжение), Y1 (выход отопления) и Y2 (выход охлаждения). L надо соедин...
Симона
06 янв 2016, 12:23
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел ecofour ошибка e01
Ответы: 3
Просмотры: 3310

Котел ecofour ошибка e01

Замерили сопротивление на клапане: 1-3, 1-4 контакты сопротивление 1, на зажимах электрического модулятора -23. По семинарской тетради вижу что на контактах 1-3 должно быть 6,5, 1-4 значение 7,4. Это значит клапан помер?
Симона
03 янв 2016, 19:29
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел ecofour ошибка e01
Ответы: 3
Просмотры: 3310

Котел ecofour ошибка e01

Так вроде они авторизованные, я их на форуме baxi нашла! Может посоветуете кого толкового кто в Сергиево-посадском районе помочь сможет, в списке посмотрела в Пушкино сервис есть, им далековато, не захотят наверное на аварийный вызов ехать. Вы про грязь сказали, может мне почистить фильтр который на...
Симона
03 янв 2016, 18:04
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Котел ecofour ошибка e01
Ответы: 3
Просмотры: 3310

Котел ecofour ошибка e01

Прошу помощи у форума, розжиг щелкает, но пламени на горелке нет. Котел подключен в соответствии с фазой, давление на горелке проверили спецы из сервисной организации, газовый кран открыт. Что еще можно проверить своими силами? Отправлено спустя 2 часа 56 минут 15 секунд: Проверила поступает ли газ ...
Симона
28 дек 2015, 16:45
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат
Ответы: 10
Просмотры: 11785

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Поняла!
Прошу совета - какую мне выставлять температуру теплоносителя на котле (максимальная 85град) но у меня уже при 60 батареи очень горячие (kermi)?
Какую максимальную полезную мощность системы выставить на котле (параметр F08)?
Симона
28 дек 2015, 14:58
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат
Ответы: 10
Просмотры: 11785

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

_Alex_88 спасибо что откликнулись, перемычку я сняла! На ее место воткнула два проводка которые соединены с термостатом.
Симона
28 дек 2015, 12:22
Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
Тема: Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат
Ответы: 10
Просмотры: 11785

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Здравствуйте, прошу помощи у специалистов! Имею котел EcoFour 1.24f, работает пока только на отопление строящегося дома, на котле выставлена мощность 70% (дом маленький, ГВС контура пока нет), температура котловой воды 40град. В доме установлен датчик Siemens RAA31, на нем выставлена температура 5-6...